全部评论(6条)
-
- 乄陌上青*语丶 2018-05-23 00:00:00
- 7、5千瓦三相异步电动机,额定工作电流为7、5*2=1,启动电流约为两倍以上即1*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于1的额定范围,一般可调至16A-18A左右。电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
-
赞(14)
回复(0)
-
- 向阳华仔夫子岭 2010-02-04 00:00:00
- 7.5KW的电机额定电流在16--17 A。工厂内算法 空开25-30,接触器25-45,热继电器设定约18-19A,铜电缆电流密度6--9A/平方毫米。私企或短时运行取小数就行铜电缆电流密度9A/平方毫米以上。
-
赞(15)
回复(0)
-
- 袁皓dQCO8 2010-02-04 00:00:00
- D型空开 20A CJ20-25交流接触器 LR1-D16321热继电器 电缆1.5平方三相四芯
-
赞(3)
回复(0)
-
- cherishwe 2010-02-04 00:00:00
- 7.5KW电机额定电流约1附近,空开容量应大于电机额定电流的1.4倍附近,取2为宜;接触器取40A,热继电器设定电流为16A;2.5平方铜芯电缆。
-
赞(10)
回复(0)
-
- 雪已过六月 2010-02-04 00:00:00
- 如果要是7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到2,热继电器使用2或者32A的,至于电缆嘛,一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米没问题了。
-
赞(14)
回复(0)
-
- sfppscy72557 2017-11-22 20:21:56
有空气开关不主张选熔断器,若选就选30A快速熔断器。电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
- 7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
2010-02-03 14:16:56
7220
6
- 11kw的电机要用多大的空开、接触器
2016-11-22 08:47:51
512
1
- 三厢电的,15kw的电机需要多大的空开,多大的交流接触器
2011-09-18 04:16:38
454
3
- 0.55的电机用多大的接触器和热继电器
- 还有0.75的电机
2018-04-18 19:48:27
430
1
- 4千瓦电机需要多大电流的空开
2011-03-21 03:25:13
725
4
- 电机选择空开接触器的规定
2013-10-30 00:34:55
363
2
- 50KW 380v的电机用多大的接触器 多大的热继电器 多大的断路器啊,帮帮忙,
2017-10-02 23:09:35
366
1
- 3KW电机配多大的热继电器
- 3KW电机配多大的热继电器,电机电流多大?有没有计算公式的啊? 谢谢
2010-06-12 02:47:05
2201
6
- 45kw电机用多大的热继电器
- 45kw电机用多大的热继电器
2017-04-24 21:35:51
1134
1
- 4kw的电机用多大的空开和接触器热过载怎么算?
2015-01-13 18:32:18
5438
4
- 380v电压4千瓦电机需要多大的热继电器,顺便请说一下热继电器的型号
2013-04-13 06:20:11
2059
3
- 380伏15千瓦电机直接启动要用多大接触器和热继电器啊 配多大的电流表
2010-06-12 01:25:14
2340
7
- 90KW电机用多大的接触器
2013-11-08 07:11:44
528
2
- 11kw电动机 直接启动 断路器 接触器 热继电器 选多大的?
- 选30A的断路器 32A的接触器 50A的热继电器 怎么样?
2012-02-20 23:33:14
2519
2
- 15kw电机应该用多大的接触器
2015-01-22 05:23:13
454
2
- 90千瓦电机的用多大的接触器
2012-12-24 05:01:12
796
5
- 110KW的电机要用多大的交流接触器
2017-10-02 00:04:34
1945
3
- 3kw的电机用多大的开关,多大的继电器,多大的接触器?
2011-07-20 03:35:01
719
2
- 22千瓦电机用多大接触器
2016-07-07 19:52:51
1162
2
- 十五千瓦电机用多大接触器?
2012-06-24 00:40:29
602
4
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论