仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器

高瑞敏418 2010-02-03 14:16:56 7220  浏览
  • 7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?

参与评论

全部评论(6条)

  • 乄陌上青*语丶 2018-05-23 00:00:00
    7、5千瓦三相异步电动机,额定工作电流为7、5*2=1,启动电流约为两倍以上即1*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于1的额定范围,一般可调至16A-18A左右。电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • 向阳华仔夫子岭 2010-02-04 00:00:00
    7.5KW的电机额定电流在16--17 A。工厂内算法 空开25-30,接触器25-45,热继电器设定约18-19A,铜电缆电流密度6--9A/平方毫米。私企或短时运行取小数就行铜电缆电流密度9A/平方毫米以上。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • 袁皓dQCO8 2010-02-04 00:00:00
    D型空开 20A CJ20-25交流接触器 LR1-D16321热继电器 电缆1.5平方三相四芯

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • cherishwe 2010-02-04 00:00:00
    7.5KW电机额定电流约1附近,空开容量应大于电机额定电流的1.4倍附近,取2为宜;接触器取40A,热继电器设定电流为16A;2.5平方铜芯电缆。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • 雪已过六月 2010-02-04 00:00:00
    如果要是7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到2,热继电器使用2或者32A的,至于电缆嘛,一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米没问题了。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • sfppscy72557 2017-11-22 20:21:56
有空气开关不主张选熔断器,若选就选30A快速熔断器。电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

热门问答

7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
2010-02-03 14:16:56 7220 6
11kw的电机要用多大的空开、接触器
 
2016-11-22 08:47:51 512 1
三厢电的,15kw的电机需要多大的空开,多大的交流接触器
 
2011-09-18 04:16:38 454 3
0.55的电机用多大的接触器和热继电器
还有0.75的电机
2018-04-18 19:48:27 430 1
4千瓦电机需要多大电流的空开
 
2011-03-21 03:25:13 725 4
电机选择空开接触器的规定
 
2013-10-30 00:34:55 363 2
50KW 380v的电机用多大的接触器 多大的热继电器 多大的断路器啊,帮帮忙,
 
2017-10-02 23:09:35 366 1
3KW电机配多大的热继电器
3KW电机配多大的热继电器,电机电流多大?有没有计算公式的啊? 谢谢
2010-06-12 02:47:05 2201 6
45kw电机用多大的热继电器
45kw电机用多大的热继电器
2017-04-24 21:35:51 1134 1
4kw的电机用多大的空开和接触器热过载怎么算?
 
2015-01-13 18:32:18 5438 4
380v电压4千瓦电机需要多大的热继电器,顺便请说一下热继电器的型号
 
2013-04-13 06:20:11 2059 3
380伏15千瓦电机直接启动要用多大接触器和热继电器啊 配多大的电流表
 
2010-06-12 01:25:14 2340 7
90KW电机用多大的接触器
 
2013-11-08 07:11:44 528 2
11kw电动机 直接启动 断路器 接触器 热继电器 选多大的?
选30A的断路器 32A的接触器 50A的热继电器 怎么样?
2012-02-20 23:33:14 2519 2
15kw电机应该用多大的接触器
 
2015-01-22 05:23:13 454 2
90千瓦电机的用多大的接触器
 
2012-12-24 05:01:12 796 5
110KW的电机要用多大的交流接触器
 
2017-10-02 00:04:34 1945 3
3kw的电机用多大的开关,多大的继电器,多大的接触器?
 
2011-07-20 03:35:01 719 2
22千瓦电机用多大接触器
 
2016-07-07 19:52:51 1162 2
十五千瓦电机用多大接触器?
 
2012-06-24 00:40:29 602 4

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题