11KW电机三角形接法要多大的线和多大的开关以及接触器

完善个人瘠薄 2010-11-23 06:04:43 1274  浏览
  • 怎么配线和开关接触器以及热继

参与评论

全部评论(5条)

  • ashley0309 2010-12-02 00:00:00
    容量十一千瓦,额定电流22A,接触器选50.2.5平方的铜线就行。继电器选55相接近就行,空开选五十的

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 剪贴ALL 2010-11-26 00:00:00
    用10平方的线,接触器:32A的 热继:热继设定电流都是可调的,调到额定电流的1.1倍

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • OliviaWANG月 2010-11-24 00:00:00
    线:6平方的足以,接触器:32A的 热继:热继设定电流都是可调的,调到额定电流的1.1倍就差不多

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 感性的豆芽妹 2010-11-29 00:00:00
    额定电流大该是21.2A, 从严考虑作业环境。建议用10平方铜线。 接触器要大一点,额定电流1.5倍。小了会因起动电流过大,而使接触器触点寿命缩短。故用32A。热继选择1.1倍大的电流。调到约23A左右。 开关选50A。

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • 雪已过六月 2017-09-24 00:18:29
    三相电机的功率因数以0.85计算。 功率/电压/根号3/功率因数 11KW/380/1.732/0.85=19A。 空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择32A或者40A开关。 接触器按照负载电流的1.2-1.5倍选择,可以选择32A的交流接触器。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

11KW电机三角形接法要多大的线和多大的开关以及接触器
怎么配线和开关接触器以及热继
2010-11-23 06:04:43 1274 5
11kw的电机要用多大的空开、接触器
 
2016-11-22 08:47:51 262 1
3kw的电机用多大的开关,多大的继电器,多大的接触器?
 
2011-07-20 03:35:01 545 2
11KW电机应该用多大电缆,谢谢
 
2012-03-12 10:01:05 391 4
90KW电机用多大的接触器
 
2013-11-08 07:11:44 484 2
0.55的电机用多大的接触器和热继电器
还有0.75的电机
2018-04-18 19:48:27 282 1
三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
水泵电机 11KW
2008-05-22 02:39:07 1220 6
11kw电动机 直接启动 断路器 接触器 热继电器 选多大的?
选30A的断路器 32A的接触器 50A的热继电器 怎么样?
2012-02-20 23:33:14 2442 2
15kw电机应该用多大的接触器
 
2015-01-22 05:23:13 391 2
接触器cj×2 4011多大电流用多大电机
 
2017-09-11 00:40:32 684 1
90千瓦电机的用多大的接触器
 
2012-12-24 05:01:12 704 5
110KW的电机要用多大的交流接触器
 
2017-10-02 00:04:34 1721 3
50KW 380v的电机用多大的接触器 多大的热继电器 多大的断路器啊,帮帮忙,
 
2017-10-02 23:09:35 286 1
22千瓦电机用多大接触器
 
2016-07-07 19:52:51 1038 2
十五千瓦电机用多大接触器?
 
2012-06-24 00:40:29 511 4
三项13KW电机用多大接触器?
 
2014-03-25 00:20:40 499 5
怎么计算电机瓦数用多大的线,多大的断路器
 
2015-08-06 08:36:23 274 2
22千瓦的电机要用多大的交流接触器?
22千瓦的电机要用多大的交流接触器,是怎么算出来的呢?交流接触器和电钮是怎么接的呢? 我的邮箱:517703234@qq.com
2018-02-24 20:58:06 2037 1
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
2010-02-03 14:16:56 6272 6
55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器为好 我在盘柜厂做一个电机控制箱,厂家推荐使用160A梅兰日兰断路器 LC1D2057C施耐德接触器 这两个器件能确保电机的正常启动和运行吗?谢谢
2011-05-02 03:41:46 1488 5

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题