全部评论(5条)
-
- ashley0309 2010-12-02 00:00:00
- 容量十一千瓦,额定电流22A,接触器选50.2.5平方的铜线就行。继电器选55相接近就行,空开选五十的
-
赞(8)
回复(0)
-
- 剪贴ALL 2010-11-26 00:00:00
- 用10平方的线,接触器:32A的 热继:热继设定电流都是可调的,调到额定电流的1.1倍
-
赞(6)
回复(0)
-
- OliviaWANG月 2010-11-24 00:00:00
- 线:6平方的足以,接触器:32A的 热继:热继设定电流都是可调的,调到额定电流的1.1倍就差不多
-
赞(5)
回复(0)
-
- 感性的豆芽妹 2010-11-29 00:00:00
- 额定电流大该是21.2A, 从严考虑作业环境。建议用10平方铜线。 接触器要大一点,额定电流1.5倍。小了会因起动电流过大,而使接触器触点寿命缩短。故用32A。热继选择1.1倍大的电流。调到约23A左右。 开关选50A。
-
赞(4)
回复(0)
-
- 雪已过六月 2017-09-24 00:18:29
- 三相电机的功率因数以0.85计算。 功率/电压/根号3/功率因数 11KW/380/1.732/0.85=19A。 空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择32A或者40A开关。 接触器按照负载电流的1.2-1.5倍选择,可以选择32A的交流接触器。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 11KW电机三角形接法要多大的线和多大的开关以及接触器
- 怎么配线和开关接触器以及热继
2010-11-23 06:04:43
1274
5
- 11kw的电机要用多大的空开、接触器
2016-11-22 08:47:51
262
1
- 3kw的电机用多大的开关,多大的继电器,多大的接触器?
2011-07-20 03:35:01
545
2
- 11KW电机应该用多大电缆,谢谢
2012-03-12 10:01:05
391
4
- 90KW电机用多大的接触器
2013-11-08 07:11:44
484
2
- 0.55的电机用多大的接触器和热继电器
- 还有0.75的电机
2018-04-18 19:48:27
282
1
- 三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
- 水泵电机 11KW
2008-05-22 02:39:07
1220
6
- 11kw电动机 直接启动 断路器 接触器 热继电器 选多大的?
- 选30A的断路器 32A的接触器 50A的热继电器 怎么样?
2012-02-20 23:33:14
2442
2
- 15kw电机应该用多大的接触器
2015-01-22 05:23:13
391
2
- 接触器cj×2 4011多大电流用多大电机
2017-09-11 00:40:32
684
1
- 90千瓦电机的用多大的接触器
2012-12-24 05:01:12
704
5
- 110KW的电机要用多大的交流接触器
2017-10-02 00:04:34
1721
3
- 50KW 380v的电机用多大的接触器 多大的热继电器 多大的断路器啊,帮帮忙,
2017-10-02 23:09:35
286
1
- 22千瓦电机用多大接触器
2016-07-07 19:52:51
1038
2
- 十五千瓦电机用多大接触器?
2012-06-24 00:40:29
511
4
- 三项13KW电机用多大接触器?
2014-03-25 00:20:40
499
5
- 怎么计算电机瓦数用多大的线,多大的断路器
2015-08-06 08:36:23
274
2
- 22千瓦的电机要用多大的交流接触器?
- 22千瓦的电机要用多大的交流接触器,是怎么算出来的呢?交流接触器和电钮是怎么接的呢? 我的邮箱:517703234@qq.com
2018-02-24 20:58:06
2037
1
- 7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
- 7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
2010-02-03 14:16:56
6272
6
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器为好 我在盘柜厂做一个电机控制箱,厂家推荐使用160A梅兰日兰断路器 LC1D2057C施耐德接触器 这两个器件能确保电机的正常启动和运行吗?谢谢
2011-05-02 03:41:46
1488
5
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论