可控硅温度控制器的问题
-
我使用的可控硅温度控制器的Z高煅烧温度为1600摄氏度,现在使用时发现电流在120A左右(额定的为170A),特别温度加到越高的时候,电流越大,结果导致连接炉子的导线发热现象严重,并... 我使用的可控硅温度控制器的Z高煅烧温度为1600摄氏度,现在使用时发现电流在120A左右(额定的为170A),特别温度加到越高的时候,电流越大,结果导致连接炉子的导线发热现象严重,并且有点皮线烧掉的糊味,有谁能告诉我该怎么办? 展开
全部评论(3条)
-
- chenshanji123 2010-07-10 00:00:00
- 在高温段工作时,输出功率大,因此工作电流大。电线发热说明电线线径选择的小,增大线径以后。电线发热问题应该可以解决。如还有其它技术方面的问题可以与我公司技术部联系,会有专业人员给您详细解答。 北京赛德恒调功器有限公司---您身边的控温专家!
-
赞(18)
回复(0)
-
- 媛熙小鼠妞 2010-07-11 00:00:00
- 1\加散热风扇 2\换高温导线
-
赞(5)
回复(0)
-
- 津Guang阳 2010-07-10 00:00:00
- 不必担心,加粗电缆就可以了。电炉处于恒温态时,平均电流不会持续为Z大值,否则会不断升温。恒温时的平均电流同设定温度有关,设定的恒温温度越高,越接近设备上限温度,恒温阶段的平均电流就越大。
-
赞(1)
回复(0)
热门问答
- 可控硅温度控制器的问题
- 我使用的可控硅温度控制器的Z高煅烧温度为1600摄氏度,现在使用时发现电流在120A左右(额定的为170A),特别温度加到越高的时候,电流越大,结果导致连接炉子的导线发热现象严重,并... 我使用的可控硅温度控制器的Z高煅烧温度为1600摄氏度,现在使用时发现电流在120A左右(额定的为170A),特别温度加到越高的时候,电流越大,结果导致连接炉子的导线发热现象严重,并且有点皮线烧掉的糊味,有谁能告诉我该怎么办? 展开
2010-07-09 04:27:42
402
3
- 可控硅电炉温度控制器
- 可控硅电炉温度控制器在使用中有什么使用注意事项?... 可控硅电炉温度控制器在使用中有什么使用注意事项? 展开
2009-12-30 07:47:31
434
3
- 怎样用控制可控硅的温度控制器控制接触器
2012-02-05 14:51:51
441
2
- 温度控制器的接线问题
- 这个温度输出9号线和10号线是开关功能还是,电流输出功能如果是开关功能,是不是接用电设备的火线就可以了... 这个温度输出 9号线和10号线 是开关功能还是,电流输出功能 如果是开关功能,是不是接用电设备的火线就可以了 展开
2014-04-24 21:47:38
289
3
- 简易可控硅温度控制器要改变所控制的恒温的高低,如何调节
2013-10-20 18:35:23
228
2
- 温度控制器与PLC连接问题
- 打算把温度控制器的报警口和PLC连接,让PLC知道温度过高或者过低,但不知道温控器的报警口能否直接连接到plc的输入口上?我们用的温控器是220VC的型号为TC-5000(T)RS485。大哥们说来听... 打算把温度控制器的报警口和PLC连接,让PLC知道温度过高或者过低,但不知道温控器的报警口能否直接连接到plc的输入口上?我们用的温控器是220VC的型号为TC-5000(T) RS485 。大哥们说来听听~~ plc的输入端是能否与温控器直接相连,我害怕报警输出口有电压存在,plc输入可是把X直接连接到com端上的啊。也就是说x输入端连接到COM上时 代表有输出,如果我直接连接会不会损坏PLC 展开
2009-06-24 03:55:13
496
4
- AI-516P人工智能温度控制器调节问题
- 我现在需要加热一个工件,温度定到700℃,由于时间问题,我想Z快把温度升到700℃,可以高出20-50度都没问题,然后保温,换句话说,就是升温时间Z大限度的让电炉丝工作,怎么调节P/I... 我现在需要加热一个工件,温度定到700℃,由于时间问题,我想Z快把温度升到700℃,可以高出20-50度都没问题,然后保温,换句话说,就是升温时间Z大限度的让电炉丝工作,怎么调节P/I/D的数值?请高手赐教。现在的问题是,温度升到685℃时间就开始曲线升温,电炉丝间断工作,浪费了时间,这该怎么办? 展开
2017-06-10 02:08:51
388
1
- 用温度控制器来控制电机的问题
- 用温度控制器来控制电机的启动,如温度达到200度时,电机启动,而在温度达到300度时温控器的发热管的SSR继电器会断开发热管的供电,但此时电机不能停。利用上下限的报警端来控制?但对... 用温度控制器来控制电机的启动,如温度达到200度时,电机启动,而在温度达到300度时温控器的发热管的SSR继电器会断开发热管的供电,但此时电机不能停。利用上 下 限的报警端来控制?但对温控器 报警端来输出是什么信号?请大家指点 展开
2012-05-21 00:39:40
652
2
- 直流电机可控硅调速电路图
- 急求110V直流电机可控硅调速电路图,望大侠指点一二,Z好有具体元件参数。谢谢。采纳再加分100至200.不然没人回答,分就浪费了,哈哈。谢谢你的回答哈。,不过我说的是两相直流电机哈... 急求110V直流电机可控硅调速电路图,望大侠指点一二,Z好有具体元件参数。谢谢。采纳再加分100至200.不然没人回答,分就浪费了,哈哈。 谢谢你的回答哈。,不过我说的是两相直流电机哈。110V的直流。 电机功率两百瓦。 就是普通有碳刷的电机呀。只不过有点特殊,额定电压是110V的。不是步进电机。步进电机供电方案很多的。 展开
2009-10-15 21:29:38
513
4
- 怎样用万用表测量可控硅的好坏
- 怎样用万用表测量可控硅的好坏... 怎样用万用表测量可控硅的好坏 展开
2017-10-05 16:58:26
595
3
- 220V800W电机调速用多大的可控硅
2017-12-12 16:02:26
451
6
- 温度控制器在使用的时候应该注意哪些问题.ppt
2018-12-05 19:53:46
321
0
- 可控硅直流应用电路接线法.....
2013-05-07 09:18:57
457
2
- 电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路
- 求 电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路。我们原来的电路是用两个中间继电器控制总接触器来实现水泵自动打水,但这样触点容易灼伤,经常需要清理或更换。我曾经自己在两个中间继电器用双向可控硅控制,可能是我没加任何电子元件,线路中的感应电压直接把... 求 电接点压力表接双向可控硅自动控制水泵电路。我们原来的电路是用两个中间继电器控制总接触器来实现水泵自动打水,但这样触点容易灼伤,经常需要清理或更换。我曾经自己在两个中间继电器用双向可控硅控制,可能是我没加任何电子元件,线路中的感应电压直接把可控硅导通,线路无法工作。想求一份电路图。我在网上找了一个图 请问能不能实现,谁还有更好地图纸吗?元件越少越好,因为不是控制什么精确地东西 谢了 展开
2011-11-10 09:37:57
661
5
- bta16600b可控硅用万用表怎么判定好坏
2017-03-10 09:22:18
655
3
- bta16600b可控硅用万用表怎么判定好坏?
2017-12-12 08:21:04
1477
1
- 使用双向可控硅控制交流电机时元件的选择
- 触发电阻,保护电阻,电容及可控硅该选择什么型号的,还有用双向可控硅控制电磁阀线圈这类负载通电时触发电阻,保护电阻,电容及可控硅该选择什么型号的,是怎样算的,急
2009-08-11 03:48:05
455
3
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论