- 一径梅苔 2017-07-27 00:00:00
- 看你是三菱什么型号的,好久也没用了,以前用过FX系列的,转成数字量为0-8000(印象),然后对应换算成你的传感器量程,比如0-8000对应量程1-10KG,那么当前实际压力就=模拟输入值÷8000×100
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 三菱plc 0-100kg压力传感器ad模块怎么把输出值变成实际值
2017-07-26 16:40:29
335
1
- 压力传感器实际值计算
- 例:一压力传感器输出4~20mA量程-0.1~1Mpa显示电流为11.66mA实际压力值为多少啊!怎么计算。谢谢。。。但我这实际值只有0.2左右、为0.19多!不怎么对样!... 例:一压力传感器输出4~20mA 量程-0.1~1Mpa 显示电流为11.66mA 实际压力值为多少啊! 怎么计算。 谢谢。。。 但我这实际值只有0.2左右、为0.19多!不怎么对样! 展开
2011-11-20 09:40:00
267
2
- 三菱plc,值几个钱
2018-06-24 00:44:52
247
2
- 24位称重传感器满量程时输出多少的AD值
2017-08-25 09:24:10
418
2
- 三菱PLC程序中关于压力传感器的压力值的计算,这是怎么算的.
- 这些数字是怎么来的?... 这些数字是怎么来的? 展开
2011-11-09 06:31:37
366
3
- 用三菱PLC怎么接编码器,怎么读取编码器的值
2012-07-10 14:48:55
439
2
- 怎样把称重传感器接到三菱plc A/D扩展模块
2014-04-01 01:56:17
353
2
- 2088压力变送器怎么把型号输入到AD模块中
- 要把4-20mA的信号输入到FX2N-8AD模块中,是不是把图中的1端子接正I+,2端子接com.......?????... 要把4-20mA的信号输入到FX2N-8AD模块中,是不是把图中的1端子接正I+,2端子接com.......????? 展开
2015-06-16 15:45:41
326
1
- 关于三菱PLC,继电器输出
- 梯形图中Y1和Y001是一个触点吗?或者他有常开常闭触点?
2018-06-25 10:40:04
328
1
- 电磁流量计流量测量值与实际值不符原因是什么
2016-12-02 02:04:14
500
1
- 涡街流量计的实际值与显示值不符,为什么?
2013-01-15 13:16:18
249
3
- 用三菱PLC控制温度要什么模块
2018-03-22 13:48:33
455
3
- 变送器输出0-24MA怎么转换成压力值
2011-09-17 07:03:02
327
4
- 三菱plc外部接线 FX2N-16MR 输出端怎么接?
2013-04-12 22:08:57
431
1
- 压力变送器量程-0.1-1,输出4-20ma,如何用plc读值
- 如何根据PLC的4-20MA原始对应值计算出实际压力?... 如何根据PLC的4-20MA原始对应值计算出实际压力? 展开
2013-03-04 01:05:29
923
5
- 压力变送器的电压值如何换算成实际压力值?
2017-03-09 13:29:35
510
1
- 三菱plc fx2n使用PLSY指令怎么知道PLC有脉冲输出?
2012-11-28 00:19:56
488
2
- 4-20mA压力传感器在PLC中显示的Z大值是多少?
- 我用的PLC是西门子300的,315-2DP,看来您是专家了,那么再问一下,我如果想用两个模拟量的值来判断压力差应该怎么做?比如说我想看PIW2和PIW4的压力差查,要用PIW2减去PIW4这个是个很... 我用的PLC是西门子300的,315-2DP,看来您是专家了,那么再问一下,我如果想用两个模拟量的值来判断压力差应该怎么做?比如说我想看PIW2和PIW4的压力差查,要用PIW2减去PIW4这个是个很简单的减法运算,但是在STEP7 V5.4软件里面怎么设置?我是想用这个压力差的值来判断,如果压力差超过0.2BARG的话,就是M0.0为1,如果不超过0.2BARG的话,就使M0.0输出为0 展开
2009-04-02 15:59:22
416
2
- CAN总线中,AD采样值是什么意思
2015-04-01 03:53:57
292
1
6月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论