全部评论(2条)
-
- 金色霞光521 2012-07-11 00:00:00
- 同意二楼的看法 编码器有值型和增量型的,一般旋转编码器都是增量输出的,可直接与PLC连接。不过一般PLC都有高速计数输入,编码器的AB都是接在高速计数上,以三菱PLC、编码器双相双输入为例:编码器的A、B直接接在X0与X1上,或着接X3与X4上,接X3与X4时,PLC的X5不能接任何线,否则不计数,Z接com,还有就是电源正负了按你选的编码器的电压等级接,一般还会有接地线,如果有强干扰信号就把接地线与强电接地分开来接在单独的接地线上即可,一般情况下空着不接也没事,希望对你有所帮助 编码器有值型和增量型的,一般旋转编码器都是增量输出的,可直接与PLC连接。不过一般PLC都有高速计数输入,编码器的AB都是接在高速计数上,以三菱PLC、编码器双相双输入为例:编码器的A、B直接接在X0与X1上,或着接X3与X4上,接X3与X4时,PLC的X5不能接任何线,否则不计数,Z接com,还有就是电源正负了按你选的编码器的电压等级接,一般还会有接地线,如果有强干扰信号就把接地线与强电接地分开来接在单独的接地线上即可,一般情况下空着不接也没事,希望对你有所帮助
-
赞(2)
回复(0)
-
- sunwang817331 2017-11-25 18:52:51
- 编码器有值型和增量型的,一般旋转编码器都是增量输出的,可直接与PLC连接。不过一般PLC都有高速计数输入,编码器的AB都是接在高速计数上,以三菱PLC、编码器双相双输入为例:编码器的A、B直接接在X0与X1上,或着接X3与X4上,接X3与X4时,PLC的X5不能接任何线,否则不计数,Z接com,还有就是电源正负了按你选的编码器的电压等级接,一般还会有接地线,如果有强干扰信号就把接地线与强电接地分开来接在单独的接地线上即可,一般情况下空着不接也没事,希望对你有所帮助
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 用三菱PLC怎么接编码器,怎么读取编码器的值
2012-07-10 14:48:55
478
2
- 三菱读取编码器值用什么指令
2010-04-16 00:27:12
589
2
- 三菱PLC可以接两个编码器吗?
2011-04-29 05:35:44
534
5
- 用汇编语言怎么读取旋转编码器
- 首先请不要复制百度上搜来的程序,因为那些 我都看过了,还是不懂才来问的,谢谢 我买的这个旋转编码器是小电位器形状的那种,有ABC三条脚,常用于音响音量控制的那个,有定位卡点的,如图: 输出信号波形图如下图:图中虚线位置表示在卡点位上 也就是说... 首先请不要复制百度上搜来的程序,因为那些 我都看过了,还是不懂才来问的,谢谢 我买的这个旋转编码器是小电位器形状的那种,有ABC三条脚,常用于音响音量控制的那个,有定位卡点的,如图: 输出信号波形图如下图:图中虚线位置表示在卡点位上 也就是说转动一个卡点位,实出了5个脉冲信号, 问题一:编程读取这编码器,一定要从一个卡点到下一个卡点才转是转动一下吗?也就是一定要读完5个脉冲信号才实别一次正转动或是反转动吗? 问题二:如果是这样,多一个脉冲或少一个脉冲都不算,那杂波怎么处理?脚上接个小电容真的能解决吗?难道还要在在编程上来处理?就像那按键识别的程序那样? 问题三:我可以编程让一个脉冲就识别一次吗?那样做会不会不稳定? 展开
2013-01-30 07:01:11
501
2
- 如何读取编码器TLE5012B的速度值
2016-12-17 06:38:02
387
1
- 三菱PLC,编码器脉冲数,逻辑运算溢出
- 通过旋转编码器的脉冲数计算距离,分辨率是1000,编码器滚动一圈距离为157mm。逻辑运算是将 :(脉冲数*167)/1000=移动距离。但是(脉冲数*167)得结果已经溢出(结果超出32767范围),求高手怎么办
2012-12-12 03:32:23
424
5
- 怎么判断三菱伺服电机编码器故障
2010-08-10 06:16:46
507
3
- 怎么判断三菱伺服电机编码器故障?
2018-01-05 18:38:17
771
1
- 旋转编码器的屏蔽线怎么接
2011-06-07 04:07:05
649
3
- 编码器接线是怎么接的
- 每个接线的意思
2013-04-10 03:42:38
470
2
- 驱动器怎么读取编码器单圈位置
2011-06-08 23:25:46
409
1
- e6b2-cwz6c编码器怎么用
2016-07-13 06:28:36
505
1
- 三菱plc有哪些指令用到编码器的?
- 三菱plc有哪些指令用到编码器的?像图中的X0应该接A?B?Z?……哪一个?共2个问题,望懂的朋友告诉我一下,谢谢啦!
2016-09-14 02:50:59
581
2
- 旋转编码器在plc里面怎么用程序显示
2017-02-22 09:55:01
364
1
- 怎样实现三菱PLC与倍加福编码器通讯
2011-09-22 03:57:53
289
1
- 式 光电编码器与单片机怎么接
- Z近做毕业设计要用到式光电编码器给步进电机定位,但不知道原理图该怎么画。光电编码器的时钟脚应该接在哪?是和单片机公用一个晶振吗?
2016-02-09 18:22:40
478
2
- 欧姆龙plc怎样查看编码器当前值
- 图里面的A272是当前值吗? 还是说是一个地址 类似D2 D3 等
2013-09-25 02:13:28
347
2
- 值编码器和增量编码器的区别
2017-09-21 02:00:38
503
1
- 增量编码器和值编码器的区别
2018-12-04 15:26:34
399
0
- PLC,变频器,编码器怎么实现电机的控制
2012-10-21 19:06:00
432
3
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论