新装的热水器减压阀总滴水,关于减压阀的问题
-
我家新装了个美的储热式电热水器,减压阀总滴水,安装师傅说是水压大,要装一个减压阀,我想问问各们大侠如果不装可以吗?减压阀一直滴水,对热水器有损害吗??
全部评论(5条)
-
- levetr 2010-11-15 00:00:00
- 是指挥阀吧,每个都要装的,滴水没什么损害,就是烦人了了,生料带多用点就不会漏了
-
赞(15)
回复(0)
-
- 娜就在艺奇 2010-11-16 00:00:00
- 你说的是泄压阀滴水吧,是从管子里滴出来的还是从边上滴出来的?要是边上滴出来的那就用生料带扎一下再装回泄压阀,管子里滴出来的那样的话是内胆里的压大了,要想不让它滴可以换一个泄压阀或装一个减压阀。压力大是要出水的,不然对内胆不好。
-
赞(3)
回复(0)
-
- 娃哈说 2010-11-18 00:00:00
- 此种情况一般都是减压阀质量不是很好,可买一个质量好一些的,安上去就没有问题的,其次是安装时也可能会出问题,安装时丝口扭得太进去了,给顶出水来,拆下来,安装出来一点,也许就解决了。主要质量较差的才会出现此种问题的。
-
赞(4)
回复(0)
-
- 诗7758521语 2017-09-22 07:44:05
- 1、泄压阀一直滴水,对热水器本身没有什么损害,坏处是费水,烦人; 2、如果真的是因为自来水水压过大,可以考虑在热水器的冷水进口安装一个减压阀;
-
赞(11)
回复(0)
-
- love慕海 2017-09-29 02:16:46
- 所述应该是安全阀(见插图),不是减压阀。 1、用途:(1)属单向阀,防止热水器内水倒流至自来水中。(2)在热水器内部压力过高时自动从卸压口泄水以防止出现过高压力。(3)自来水压力过高时也会自动从卸压口泄水。 2、所述锈蚀不滴水状况无危害或危险。按下述方法试试其功能是否正常: 关闭进水阀,打开出水口阀门,拆下安全阀的止动螺钉后将其手柄提起,水即从卸压口排出。 如果按上述方法有水流出即为正常,否则为异常,需更换。
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 新装的热水器减压阀总滴水,关于减压阀的问题
- 我家新装了个美的储热式电热水器,减压阀总滴水,安装师傅说是水压大,要装一个减压阀,我想问问各们大侠如果不装可以吗?减压阀一直滴水,对热水器有损害吗??
2010-11-14 15:06:13
373
5
- 西门子热水器,减压阀漏水问题
2011-06-30 00:26:48
408
6
- 为什么电热水器的减压阀会滴水
2017-02-20 12:38:47
459
2
- 怎样不让电热水器的减压阀滴水
2015-02-02 14:26:55
331
2
- 热水器为什么要装减压阀?
2014-10-03 06:27:58
303
3
- 热水器减压阀用途和用法
2009-12-30 15:42:30
438
3
- 热水器减压阀怎么手动排水
- 热水器减压阀怎么手动排水
2016-10-03 07:45:44
424
3
- 美的热水器减压阀漏水怎么办
2014-09-26 22:21:46
377
2
- 空气压缩机减压阀的问题.
- 小弟所在工厂有台空压机,应该是活塞型的..现在有个问题就是.以前充气达到8公斤气的时候会自动停在.但现在停是停,但伴随着似乎是超压自动泄压排气的现象.请问是什么问题?是减压阀吗?
2013-11-17 00:51:30
307
1
- 燃气减压阀的问题
- 额定流量:0.6m3/H 进口压力:0.0.-1.56 mp a 出口压力:2.80+-0.50 kpa 关闭压力: <=3.50 kpa 工作温度:-20-45摄氏度 请问这种燃气减压阀属于低压还是中压或者高压??????
2014-09-21 01:57:03
319
2
- 热水器的减压阀能自动调节吗?
2011-02-23 00:53:34
390
4
- 请教关于消防给水减压阀组问题
2017-02-13 05:13:47
329
1
- Y43H-16减压阀问题
- 减压阀型号:Y43H-16 通径:100mm 。 现在压力0.35mpa(3.5公斤)能不能减压,现在调节不管用了,问了问有人说到了0.5mpa(5公斤)以上压力减压阀才能管用,这个说法对吗?
2014-07-05 20:27:54
237
1
- ao史密斯热水器减压阀怎么用
2012-07-23 09:10:46
621
2
- 热水器减压阀漏水很大 该怎么办?
2010-12-01 00:05:48
632
7
- 有关氮气减压阀的问题?
- 想买个气瓶用的氮气减压阀,应该看阀的哪些参数才知道我现有 的钢瓶能不能用这个阀? 阀门的这些参数是什么意思,特别是安装连接尺寸,具体解释一下: 输入压力: 15MPa ...
2013-11-13 16:08:30
525
4
- 热水器冷凝管滴水
- 热水器冷凝管滴水
2018-03-13 06:09:38
274
1
- 关于减压阀命名规则
- 按照阀门命名规则,正常减压阀应该是Y11X-10这个样子,内螺纹、薄膜式、橡胶材质。 但是在网上都是Y110、Y416,Z后的数字0和6分别代表什么。还有的减压阀,例如0232这个,数字分别代表什么,这一类完全没有按照阀门命名标准命名的减压阀,他们的命名标准是什... 按照阀门命名规则,正常减压阀应该是Y11X-10这个样子,内螺纹、薄膜式、橡胶材质。 但是在网上都是Y110、Y416,Z后的数字0和6分别代表什么。还有的减压阀,例如0232这个,数字分别代表什么,这一类完全没有按照阀门命名标准命名的减压阀,他们的命名标准是什么? 展开
2017-09-19 20:31:47
573
1
- 关于气瓶减压阀的小问题
- 举个例子:一瓶15MPa的氮气瓶,通过瓶口的减压阀,减到1MPa进行输出,一直对着一个密闭的容器输出,那这个容器的气压压力会不会高于1MPa。。。。。
2013-12-17 16:56:53
482
2
- 热水器不着火,和减压阀有关吗?
- 昨天还可以用的 今天就不行了 打开煤气瓶开关 减压阀直接破表 到了4以外,是不是出了什么问题 扭得太紧了?
2010-03-19 01:30:01
332
5