请问这样的固态继电器能直接接到单片机IO上吗?
-
就是在固态继电器的INPUT 3…32VDC这3,4端接到51单片机的IO管脚上,然后固态继电器的1,2端接到24V直流电源上?这样可以吗?
全部评论(4条)
-
- 向阳华仔夫子岭 2010-04-19 00:00:00
- 加三级管吧
-
赞(16)
回复(0)
-
- 白羊niuniu2010 2010-04-19 00:00:00
- 当然不能,要加驱动电路。
-
赞(17)
回复(0)
-
- 葐腹缆菽慌膰貝 2016-06-12 01:05:38
- 虽然电压范围适合,但不管什么继电器,都不要直接和单片机IO引脚相连。diyi是EMC不好,继电器很容易电磁干扰到单片机运行,直接接IO口更加容易受电磁干扰,虽然固态继电器比起普通的线圈继电器EMC要好得多,但还是要加三极管放大。第二是固态继电器和普通的电磁继电器不同,它不是完全的隔离了控制端和受控端,半导体器件关断后仍可有数微安至数毫安的漏电流,因此不能实现理想的电隔离,万一受控端出了问题,电流或电压过大,有可能引起控制端也有较大漏电流,单片机会运行不稳。 而且这个继电器的厂商出的datasheet文档里的应用提示电路图里也有提示:用一个三极管做开关管控制它。
-
赞(6)
回复(0)
-
- 骄傲的90后 2016-10-19 17:47:55
- Z好不要,虽然电压范围适合,但不管什么继电器,都不要直接和单片机IO引脚相连。diyi是EMC不好,继电器很容易电磁干扰到单片机运行,直接接IO口更加容易受电磁干扰,虽然固态继电器比起普通的线圈继电器EMC要好得多,但还是要加三极管放大。第二是固态继电器和普通的电磁继电器不同,它不是完全的隔离了控制端和受控端,半导体器件关断后仍可有数微安至数毫安的漏电流,因此不能实现理想的电隔离,万一受控端出了问题,电流或电压过大,有可能引起控制端也有较大漏电流,单片机会运行不稳。 单片机: 单片机,全称单片微型计算机(英语:Single-Chip Microcomputer),又称微控制器(Microcontroller),是把ZY处理器、存储器、定时/计数器(Timer/Counter)、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。与应用在个人电脑中的通用型微处理器相比,它更强调自供应(不用外接硬件)和节约成本。它的Z大优点是体积小,可放在仪表内部,但存储量小,输入输出接口简单,功能较低。由于其发展非常迅速,旧的单片机的定义已不能满足,所以在很多应用场合被称为范围更广的微控制器;从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的32位300M的高速单片机。
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- 请问这样的固态继电器能直接接到单片机IO上吗?
- 就是在固态继电器的INPUT 3…32VDC这3,4端接到51单片机的IO管脚上,然后固态继电器的1,2端接到24V直流电源上?这样可以吗?
2010-04-18 02:07:48
362
4
- 超声波能直接接到单片机Z小系统上测距吗
2017-05-01 02:59:43
365
1
- 交流固态继电器能在直流电上用吗?
2011-10-31 03:35:51
1109
4
- at89s52 单片机接到面包板上的接法
2012-08-07 15:53:00
308
1
- 固态继电器为什么叫固态
- 这里的“固态”是什么意思
2009-02-16 19:24:28
422
2
- 单片机直接焊接在面包板上吗?
2010-11-27 03:48:49
271
4
- 3V继电器控制另一个3V继电器问题,请问这样做能正常工作吗,谢谢
- 我现在有个DC3V的继电器(继电器B),继电器接触器都接线封装好了,没法改了,想用单片机控制,但是没有隔离和放大,搜到了这款模块 这是淘宝上的一个模块(模块A) 1.模块A产品特点: 1.1继电器电压:DC 3V/3.3V 1.2可控制10A 250VAC、10A 30VDC 负载 2.单... 我现在有个DC3V的继电器(继电器B),继电器接触器都接线封装好了,没法改了,想用单片机控制,但是没有隔离和放大,搜到了这款模块 这是淘宝上的一个模块(模块A) 1.模块A产品特点: 1.1继电器电压:DC 3V/3.3V 1.2可控制10A 250VAC、10A 30VDC 负载 2.单片机I/O口:电压3.3V,电流Z大25mA 现在给模块A电源输入外加电源3.3V,信号输入为单片机的I/O口 模块A的输出常开端接继电器B的线圈正极,输出公共端接继电器B的线圈负极 请问: 单片机的I/O口可以驱动这个继电器模块吗 模块A的输出接入继电器B的线圈能使继电器B正常工作吗, 谢谢 展开
2014-08-25 18:32:12
406
2
- 固态继电器是什么?
2016-08-14 05:52:36
366
2
- 固态继电器问题
- 三相固态继电器,在去除负载,用万用表打输出端三相电压平衡390v,一加负载输出端电压就降到350左右。不能带动负载,(负载是正常的,我不通过固态继电器器,直接硬接,负载正常运行,电压电流都正常。)为什么加负载固态继电器压降那么大呢?
2018-04-25 10:41:34
389
1
- 固态继电器的应用
- 请问那些地方适合用电磁继电器,哪些地方用固态继电器,有明显的划分吗?
2013-03-21 03:30:10
533
2
- 初学者请问大伙怎样电脑串口连接到面包板上的单片机
2017-01-01 22:45:04
446
1
- 继电器上这样的标注是什么意思?
- 有两只继电器,第1只上标注为: 6VDC 10A\125VAC 7A\250VAC\30VDC 这是在一个继电器上的同时标注的参数。 另有一继电器的标注如下: SRU-12VDC-SL-C 10A 250VAC/30VDC 1 125VAC 请分别回答diyi只和第二只继电器各项参数的含义。另请回答它们分别工作... 有两只继电器,第1只上标注为: 6VDC 10A\125VAC 7A\250VAC\30VDC 这是在一个继电器上的同时标注的参数。 另有一继电器的标注如下: SRU-12VDC-SL-C 10A 250VAC/30VDC 1 125VAC 请分别回答diyi只和第二只继电器各项参数的含义。另请回答它们分别工作在市电上时的继电器线圈电压、吸合电流、释放电流,触点负荷允许承载的工作电流。 请朋友们不要凭自己的感觉来回答,因为若是这样的话,我也能凭感觉去猜。 展开
2017-09-27 08:07:15
1795
1
- 滴定装置接入氮气口能直接连接到液氮罐上么
2017-08-02 17:07:01
384
1
- 请问电接点压力表可以直接接到增压泵里面吗?怎样接
2017-04-04 23:21:35
585
1
- 怎么测量继电器好坏_固态继电器的检测
2017-09-14 00:01:14
514
2
- 步进电机没脉冲信号能转吗?直接继电器控制
2013-02-18 02:33:21
623
4
- 固态继电器是干什么用的
2009-03-08 01:27:36
352
5
- 固态继电器的字母简写表示
- 是那种集光耦和双向可控硅一体的继电器,画图时它的简写应该是?
2018-11-12 20:10:01
274
0
- 涡轮流量传感器能直接跟51单片机连接吗??
2016-04-23 13:21:44
424
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论