- 爱哭的云2012 2012-11-27 00:00:00
- 一般有两个原因:1.电流设置不一样(查看流量范围和电流设置的对应关系)。2.电流输出有正常的衰减,但是不是很大,可以采用加大电流或者线缆的直径来解决误差的问题。北京万通能环
-
赞(59)
回复(0)
-
- love慕海 2012-11-19 00:00:00
- 1、DCS系统和孔板流量计上的DSM系列差压变送器只需要一个开方,不能同时开方或一个都不开方; 2、DCS上的下限设置4mA应该对应差压值0并对应流量0;上限对应Z大差压值并对应孔板计算书上的刻度流量
-
赞(3)
回复(0)
-
- 最美时光336 2012-11-15 00:00:00
- 流量计显示的是瞬时流量和累积流量,远传信号如果用4-20mA或脉冲信号,远程仪表在转换时会有一定的误差,导致瞬时流量不一致(一般相差不大),而用4-20mA信号进行累积量计算就会和现场的累积量完全不同,不仅仅是误差造成,还有累积的起点不同造成的。 如果要远程仪表显示的和现场仪表的完全一致需要同通讯的方式远传。
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 流量计现场与远传不一致的原因
2012-11-14 06:25:58
1425
3
- 现场磁翻板液位计改成远传的,该怎么弄
2017-01-04 11:03:27
486
3
- 超声波液位计现场有显示远传没显示
- 超声波液位计现场有显示远传没显示
2017-08-23 13:11:23
337
1
- 流量计4-20mA远传信号不准确
- 使用肯特电磁流量计,没启动是流量计本地显示0,触摸屏上显示4.2立方/h.启动是流量计本地显示10立方,触摸屏显示11立方.经初步调试,排除程序问题,隔离配电器,请问什么原因?要是干扰,产生干扰的原因是什么?
2013-07-07 05:32:17
675
3
- 远传磁致伸缩式液位计与远传浮子液位计有什么区别
2017-03-18 22:19:04
438
1
- 压力变送器与远传压力表的区别
- 例如,我现在要通过泵前压力信号启停水泵,通过泵后压力信号,调整泵的频率,用来保证泵后的压力在一个定值,这会这个压力信号是通过压力变送器好呢还是远传压力表呢?是不是泵前用远... 例如,我现在要通过泵前压力信号启停水泵,通过泵后压力信号,调整泵的频率,用来保证泵后的压力在一个定值,这会这个压力信号是通过压力变送器好呢还是远传压力表呢?是不是泵前用远传压力表,泵后用压力变送器?电接点压力表是不是可靠? 展开
2010-05-16 20:17:45
509
6
- 磁翻板液位计现场显示零,远传显示100是什么情况
2015-11-27 00:56:55
458
1
- 电磁流量计有远传型的?和现场显示的有什么区别?
2013-03-19 12:36:57
360
4
- 流量计类型是不是金属管浮子流量计?介质压力?是否需要带远传
2016-07-07 18:33:17
302
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论