仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

三线制涡街流量计怎么接到西门子AI模块上

hxsd123456 2011-10-14 16:55:52 632  浏览
  • 今天遇到一个涡街流量计,型号是SDLUGB--2203ZAEN,上面有四个接线端子,一根正极,一根负极,一根信号,一根接地,输出4到20毫安电流,问怎么接?求高手详细回答... 今天遇到一个涡街流量计,型号是SDLUGB--2203ZAEN,上面有四个接线端子,一根正极,一根负极,一根信号,一根接地,输出4到20毫安电流,问怎么接?求高手详细回答 展开

参与评论

全部评论(4条)

  • zhu1qing 2011-10-23 00:00:00
    如果上面4个段子你确定了作用,那么也就是说明流量计是无源的,需要提供24VDC电源,需要把仪表串入,接线方法:24VDC+-----仪表+,仪表负-------PLCAI+,PLCAI负--------24VDC负,你提到的信号应该是指脉冲输出,4-20mA用不到的,Z好要把接地做好,防止干扰

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 若曉凝霜 2011-10-15 00:00:00
    直接把信号和地接到AI模块上,在硬件组态的时候选4线制4-20mA信号,模板上把跳线调整好就可了。另外,建议把所有的信号-和AI模板上的-统一接地,这样能起到一定的防干扰作用

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • Calxfyll 2011-10-20 00:00:00
    这种流量计输出电流一般是两线制的,很少有三线制的 两线制接法: 上面两个端子,从左往右定义为A和B 24V电源正 ----A端子 B端子----输入模块正 输入模块负----24V电源负 下面的两个端子,左面一个是脉冲输出用的,一般用来标定时使用 右边一个是接地端子,如果你的电流信号是接到DCS系统里面的,一般要求把接地线断开。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • ag980610 2016-02-08 00:00:00
    这种流量计输出电流一般是两线制的,很少有三线制的; 两线制接法: 1、上面两个端子,从左往右定义为A和B 2、24V电源正 ----A端子 3、B端子----输入模块正 4、输入模块负----24V电源负 右边一个是接地端子,如果你的电流信号是接到DCS系统里面的,一般要求把接地线断开。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

热门问答

三线制涡街流量计怎么接到西门子AI模块上
今天遇到一个涡街流量计,型号是SDLUGB--2203ZAEN,上面有四个接线端子,一根正极,一根负极,一根信号,一根接地,输出4到20毫安电流,问怎么接?求高手详细回答... 今天遇到一个涡街流量计,型号是SDLUGB--2203ZAEN,上面有四个接线端子,一根正极,一根负极,一根信号,一根接地,输出4到20毫安电流,问怎么接?求高手详细回答 展开
2011-10-14 16:55:52 632 4
西门子331-7PF01-0AB0模块如何接三线制PT100温度传感器?
 
2017-08-15 03:47:07 649 2
NPN型三线制光电传感器能用在西门子S7-200PLC上吗
 
2013-07-26 08:02:12 344 1
三线制称重传感器怎么接线?
接线端子说明:
2012-12-17 20:58:45 627 5
氨气检测仪三线制怎么接?

氨气检测仪三线制怎么接?

2020-12-17 10:12:48 235 0
三线制压力变送器接线
北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负... 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负极,哪根接信号电阻? 展开
2015-04-22 12:59:16 465 1
三线制温度传感器怎么接4-20ma变送器
 
2018-08-06 10:03:52 689 2
艾默生温度变送器248怎么修改三线制
 
2018-11-15 23:34:16 234 0
什么是dcs ai模块
什么是dcs ai模块
2011-01-06 06:38:21 754 2
温度传感器三线制的怎么与变送器连接
 
2013-11-10 06:40:54 297 1
温湿度传感器三线制什么意思
 
2014-11-16 03:24:00 433 2
西门子Ai模块输入为满量程,无论通道电流为多少 范围4-20ma
4-20ma信号没有经过信号隔离模块,而是直接接到AI模块上,无论变送器传上来的是多少电流信号,AI模块都是显示超上限32767... 4-20ma信号没有经过信号隔离模块,而是直接接到AI模块上,无论变送器传上来的是多少电流信号,AI模块都是显示超上限32767 展开
2010-10-23 17:39:00 468 1
SBWZ一体化pt100温度传感器接到AD模块上?接线方式?
 
2012-07-24 22:04:45 553 3
dcs中的AI 模块接线!
有人说2线制的,接模块AI有源端和公共端,4线制的,接AI模块的无源端和公共端, 是这个样子吗? 可是我们场子(ABB的模块),好像不是这样接的,2线制的,接的是有源端(+)和无源端(-),4线制的跟上述一样无源端(-),公共端(0V), 它的接线方式就不... 有人说2线制的,接模块AI有源端和公共端,4线制的,接AI模块的无源端和公共端, 是这个样子吗? 可是我们场子(ABB的模块),好像不是这样接的,2线制的,接的是有源端(+)和无源端(-),4线制的跟上述一样无源端(-),公共端(0V), 它的接线方式就不一样啊, 还是我理解错啦,公共端是(-), 无源端是(0V)。 希望懂的人 告诉下, 谢谢啦! 帮帮小弟! 展开
2012-03-29 09:23:58 844 2
三线制与四线制测温哪种更准确?
 
2013-01-01 13:37:52 388 2
工程塑料怎么粘接到金属上
 
2018-12-05 09:18:11 383 0
芯片怎么焊接到面包板上?
先买了一个芯片座焊接上去,后来拿到芯片的时候才发现芯片是超小封装的,和芯片座不对应。该咋么解决啊?有对应封装的八引脚芯片座吗?
2014-01-15 10:35:16 663 3
求一个三线制温度变送器电路图!
温度变送器4——20mA的你这个图上的电阻是多大?是什么类型的电阻?输入输出在那?还有就是那个三极管是个什么类型的?是稳压作用?我是初学者,希望你能讲明白点... 温度变送器4——20mA的 你这个图上的电阻是多大? 是什么类型的电阻?输入输出在那?还有就是那个三极管是个什么类型的?是稳压作用?我是初学者,希望你能讲明白点 展开
2011-02-18 03:57:24 386 4
(急)三线制温度变送器工作原理
(急)三线制温度变送器工作原理输入24DV输出4---20mA... (急)三线制温度变送器工作原理 输入24DV 输出4---20mA 展开
2006-10-10 07:25:00 392 1
关于DCS中的AI AO模块
AO 模块分有源 无源 公共端吗?(因为AI分嘛,所以问下) 还有额,我们场子的模块是ABB的,AO模块只接了一根线? 这是怎么回事啊? 给定信号的两根线不是应该都是从AO模块出来吗? 怎么就出来一根线呢?(一个端子是0,一个端子是- 线就是从0出来的),从模... AO 模块分有源 无源 公共端吗?(因为AI分嘛,所以问下) 还有额,我们场子的模块是ABB的,AO模块只接了一根线? 这是怎么回事啊? 给定信号的两根线不是应该都是从AO模块出来吗? 怎么就出来一根线呢?(一个端子是0,一个端子是- 线就是从0出来的),从模块0端子出来的线,接到信号线的红线上,蓝线却接的是0V(我看端子排上 把0V都串一起了, 这个0V我都不知道是从哪里来的,因为模块上没有这个端子啊)?? 我都懵圈了@@,我们场子的AO模块(-端都没用,用的都是0,那要这个-端 有什么用啊?), 大家好好看下 帮帮小弟 谢谢啦! 注意哦,模块0端子出来一根线,到端子排上(对面是红线), 0V接端子排上(对面是蓝线)! 帮帮小弟, 谢谢了~~ 哥哥 姐姐们 展开
2012-03-29 04:55:11 584 4