三线制压力变送器接线
-
北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负... 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负极,哪根接信号电阻? 展开
全部评论(1条)
-
- panbus0y 2015-04-23 00:00:00
- 供电电源:红接+24,绿接-24, 输出信号:红接+,蓝接- KL-588压力变送器,温州中宣仪表有限公司
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 三线制压力变送器接线
- 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负... 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负极,哪根接信号电阻? 展开
2015-04-22 12:59:16
457
1
- 三线制称重传感器怎么接线?
- 接线端子说明:
2012-12-17 20:58:45
621
5
- 如何用两线制压力变送器代替三线制压力变送器
- 求接线方法... 求接线方法 展开
2013-09-02 04:51:12
517
4
- 两线制压力变送器接线
- 变送器1+2-(4~20mA输出)电源24VDCA1(+)A2(-)二次仪表:4~20mA输入A(+)C(-)怎么接?... 变送器 1 + 2 - (4~20mA输出) 电源24VDC A1(+) A2 (-) 二次仪表:4~20mA 输入 A(+) C(-) 怎么接? 展开
2011-10-19 09:27:22
400
4
- 三相四线制电度表用于三相三线制电路中如何接线
2008-04-01 19:50:42
606
3
- Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别
2013-04-09 14:35:11
450
2
- 德逸系列/三线制壁装红外探测器 怎么接线
2017-08-19 08:17:52
488
1
- 三线水位传感器接线
- 三线水位传感器接线... 三线水位传感器接线 展开
2018-11-11 19:15:22
407
0
- 温湿度传感器三线制什么意思
2014-11-16 03:24:00
427
2
- 氨气检测仪三线制怎么接?
氨气检测仪三线制怎么接?
2020-12-17 10:12:48
230
0
- 三线制与四线制测温哪种更准确?
2013-01-01 13:37:52
382
2
- 求一个三线制温度变送器电路图!
- 温度变送器4——20mA的你这个图上的电阻是多大?是什么类型的电阻?输入输出在那?还有就是那个三极管是个什么类型的?是稳压作用?我是初学者,希望你能讲明白点... 温度变送器4——20mA的 你这个图上的电阻是多大? 是什么类型的电阻?输入输出在那?还有就是那个三极管是个什么类型的?是稳压作用?我是初学者,希望你能讲明白点 展开
2011-02-18 03:57:24
376
4
- (急)三线制温度变送器工作原理
- (急)三线制温度变送器工作原理输入24DV输出4---20mA... (急)三线制温度变送器工作原理 输入24DV 输出4---20mA 展开
2006-10-10 07:25:00
392
1
- 两线制超声波液位计和三线制超声波液位计有什么区别
2017-01-14 20:49:59
602
1
- 两线制超声波液位计和三线制超声波液位计有什么区别?
2009-11-16 02:54:48
362
1
- menred两通阀三线怎么接线
- menred两通阀三线怎么接线
2017-09-27 19:12:35
287
1
- 一体化温度变送器如何接线?三线SBWZ
2014-08-27 19:04:46
358
1
- 压力变送器怎么接线?
- 变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表?... 变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表? 展开
2014-06-30 02:11:30
1568
4
- 压力变送器怎么接线
2017-02-22 15:27:34
479
1
- 压力变送器怎么接线?
- 我有一台压力变送器,请问下怎么接线,变送器是两线制,要连接到PLC的输入口,是4-20ma信号,好像要接个电源进去,不知道该怎么串的?... 我有一台压力变送器,请问下怎么接线,变送器是两线制,要连接到PLC的输入口,是4-20ma信号,好像要接个电源进去,不知道该怎么串的? 展开
2013-06-16 20:28:40
396
2
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论