Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别

*_go 2013-04-09 14:35:11 474  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • 熊猫lee 2013-04-10 00:00:00
      两线制的误差来自导线电阻,导线越长、越细误差越大;   三线制可以消除导线电阻的影响,但其原理是建立在三根导线电阻完全一致的基础上的。如果三根导线电阻不一致就会产生误差,大小和不一致的程度有关;   四线制理论上可以完全消除导线的影响。但实际上还是要求导线电阻尽量一致。   工业生产中三线制完全可以满足要求。四线制通常在实验条件下采用。   

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • XIAOKEAI123ABC 2017-11-25 19:16:55
    连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效消除这种影响。 与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。 (1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。 (2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍好。 (3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。

    赞(3)

    回复(0)

    评论

热门问答

Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别
 
2013-04-09 14:35:11 474 2
温度变送器里面的两线制,三线制,四线制的有什么区别?
 
2018-03-31 22:42:34 844 1
温度变送器里面的两线制,三线制,四线制的有什么区别
 
2017-11-21 05:25:35 815 1
两线制差压变送器和四线制的区别
 
2015-11-01 18:59:39 397 1
三线制与四线制测温哪种更准确?
 
2013-01-01 13:37:52 394 2
两线制超声波液位计和三线制超声波液位计有什么区别
 
2017-01-14 20:49:59 628 1
两线制超声波液位计和三线制超声波液位计有什么区别?
 
2009-11-16 02:54:48 372 1
两线制压力变送器接线
变送器1+2-(4~20mA输出)电源24VDCA1(+)A2(-)二次仪表:4~20mA输入A(+)C(-)怎么接?... 变送器 1 + 2 - (4~20mA输出) 电源24VDC A1(+) A2 (-) 二次仪表:4~20mA 输入 A(+) C(-) 怎么接? 展开
2011-10-19 09:27:22 410 4
如何用两线制压力变送器代替三线制压力变送器
求接线方法... 求接线方法 展开
2013-09-02 04:51:12 540 4
三线制压力变送器接线
北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负... 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负极,哪根接信号电阻? 展开
2015-04-22 12:59:16 465 1
DCS中能否既有两线制和三线制的仪表口
 
2015-06-08 13:26:32 409 1
三相四线制电度表用于三相三线制电路中如何接线
 
2008-04-01 19:50:42 616 3
为什么热电阻测温时经常采用三线制接法?
 
2011-10-17 19:03:45 759 1
四线制的称重传感器接线
电源输入 红+、黑—;信号输出 绿+、白—;信号端的白—通常是接地吗?也就是和黑—接在一起吗?
2012-07-25 18:45:18 411 3
三线制称重传感器怎么接线?
接线端子说明:
2012-12-17 20:58:45 631 5
4-20ma模拟信号两线制怎么接线
 
2012-03-24 12:47:37 1059 3
两线制模拟量液位传感器如何接线?
2线制液位传感器接线接线是不是电源兼信号输出?接线是否红为电源正,黑为信号正?电源负和信号负是否短接?... 2线制液位传感器接线接线是不是电源兼信号输出? 接线是否红为电源正,黑为信号正?电源负和信号负是否短接? 展开
2011-08-09 15:11:52 1326 4
四线制压力传感器怎么接线?
1、棕2、白3、蓝4、黑其中1和2是电源,那么3、4怎么接到显示仪表上去?3和4是4~20mA输出吗?... 1、棕 2、白 3、蓝 4、黑 其中1和2 是电源,那么3、4怎么接到显示仪表上去? 3和4是4~20mA输出吗? 展开
2011-10-19 00:38:52 584 5
四线制压力传感器怎么接线?
四个线的颜色一次是白黑绿红,哪两根是电源,哪两根是信号输出端?求助~初次尝试,买的时候忘了要说明书。PS:是称重的压力传感器。... 四个线的颜色一次是白黑绿红,哪两根是电源,哪两根是信号输出端? 求助~初次尝试,买的时候忘了要说明书。 PS:是称重的压力传感器。 展开
2013-05-05 17:26:21 658 2
想知道佑富雷达液位计两线制与三线制有什么区别?
 
2018-07-09 21:53:17 391 1