whyjuste 2013-05-05 17:26:21 658  浏览
  • 四个线的颜色一次是白黑绿红,哪两根是电源,哪两根是信号输出端?求助~初次尝试,买的时候忘了要说明书。PS:是称重的压力传感器。... 四个线的颜色一次是白黑绿红,哪两根是电源,哪两根是信号输出端? 求助~初次尝试,买的时候忘了要说明书。 PS:是称重的压力传感器。 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • D8观光团04 2013-05-06 00:00:00
    压力传感器的接线哟看品牌的,不同的生产厂家是不一样的,千万别乱接,接错的话会烧坏传感器的。霍尼韦尔等四线的变送器的接线是a、c、b、d,前2个是电源,还有,一般是黑红是电源,白绿是信号

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • ooggrree 2017-09-14 00:00:00
    信号负作为4--20mA信号的公共端,也就是参考零点电位。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

热门问答

四线制压力传感器怎么接线?
1、棕2、白3、蓝4、黑其中1和2是电源,那么3、4怎么接到显示仪表上去?3和4是4~20mA输出吗?... 1、棕 2、白 3、蓝 4、黑 其中1和2 是电源,那么3、4怎么接到显示仪表上去? 3和4是4~20mA输出吗? 展开
2011-10-19 00:38:52 582 5
四线制压力传感器怎么接线?
四个线的颜色一次是白黑绿红,哪两根是电源,哪两根是信号输出端?求助~初次尝试,买的时候忘了要说明书。PS:是称重的压力传感器。... 四个线的颜色一次是白黑绿红,哪两根是电源,哪两根是信号输出端? 求助~初次尝试,买的时候忘了要说明书。 PS:是称重的压力传感器。 展开
2013-05-05 17:26:21 658 2
四线制压力传感器信号正负怎么接?
我需要他的4-20MA输出线,应该是从信号正出来吧?可是信号负干什么用的啊?... 我需要他的4-20MA输出线,应该是从信号正出来吧?可是信号负干什么用的啊? 展开
2013-05-19 08:37:56 315 3
三相四线制的电度表怎么接线?
Z好有实际图纸和电路图,有种是带电流互感器的,有一种不带,两种答案Z好,还有如何选用三相电度表,用电量大概只有10千瓦左右。该选多少安的三相电度表,而且要求两相用电也能计量??谢谢各位师傅老师们,
2010-07-22 02:07:03 474 3
四线制的称重传感器接线
电源输入 红+、黑—;信号输出 绿+、白—;信号端的白—通常是接地吗?也就是和黑—接在一起吗?
2012-07-25 18:45:18 411 3
压力传感器四线与五线制区别
 
2010-02-25 10:37:47 615 4
压力传感器4线(红,蓝,绿,白四线)怎么接线?
济南金钟称重传感器(B-XG)... 济南金钟称重传感器(B-XG) 展开
2014-02-25 02:30:18 600 4
四线臭氧发生器怎么接线
 
2015-04-05 07:40:13 384 1
二线制压力变送器怎么接入四线制仪表
就是输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号,怎么连接的... 就是输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号,怎么连接的 展开
2009-07-01 01:54:00 806 3
三相四线制电度表用于三相三线制电路中如何接线
 
2008-04-01 19:50:42 616 3
这种四线压力变送器怎么接线?
这种四线压力变送器怎么接线?电源怎么会有三条线,电源负极不就是0伏吗?还有标签中供电电压正负9V到正负18V是什么意思?哪里有这种电源买?... 这种四线压力变送器怎么接线?电源怎么会有三条线,电源负极不就是0伏吗?还有标签中供电电压正负9V到正负18V是什么意思?哪里有这种电源买? 展开
2018-05-16 00:52:46 709 4
Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别
 
2013-04-09 14:35:11 474 2
三线制称重传感器怎么接线?
接线端子说明:
2012-12-17 20:58:45 631 5
求三相四线制电度表与两个电流互感器的接线方法!
我购买的是三相四线制电度表,我公司240KW电机的配电柜里A、C相装有两个电流互感器,而配电柜上只有一个电流表,请问各位大哥如何把三相四线制电度表、两个电流互感、一个电流表连接使用,并计算正确的电量?Many thanks!!!!!
2011-07-18 11:26:08 389 1
超声波流量计是二线制还是四线制
 
2017-09-07 02:21:24 343 1
四线编码器如何接线
 
2018-11-17 07:31:37 399 0
3线制压力传感器的怎么接线? 和两线的有什么区别?
原来的那个压力传感器坏了(2线),刚好现场还有一个压力传感器,可是发现它有3根线.不知道在接线的时候有什么区别?谢谢大家了... 原来的那个压力传感器坏了(2线),刚好现场还有一个压力传感器,可是发现它有3根线.不知道在接线的时候有什么区别? 谢谢大家了 展开
2008-04-25 11:10:59 527 2
四线制的称重传感器怎么和仪表连接
 
2015-08-16 17:32:42 462 3
三相四线制电度表反转该怎么解决?
 
2010-12-07 10:22:35 1104 3
四线称重显示器和四线称重传感器如何接线
 
2013-01-23 19:58:51 434 3

2月突出贡献榜

推荐主页

最新话题