  • 这种四线压力变送器怎么接线?电源怎么会有三条线,电源负极不就是0伏吗?还有标签中供电电压正负9V到正负18V是什么意思?哪里有这种电源买?... 这种四线压力变送器怎么接线?电源怎么会有三条线,电源负极不就是0伏吗?还有标签中供电电压正负9V到正负18V是什么意思?哪里有这种电源买? 展开

参与评论

全部评论(4条)

  • 8256286a 2018-05-17 00:00:00
    图上的意思是支持输入9V~18V之间的直流电,输出0~5V的电压。 直流电中的负极并不是0V的,而是负的,比如正5V和负5V,这是两根输出的,图中的0V是接地的,中间还有一个取样的电压指示器(Voltage indicator)用于检测输出的电压。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 皮皮虾我们走不 2018-05-17 00:00:00
    四线变送器 1根是接地线 2电源线(电源范围直流正负9伏至18伏) 另外一个是信号线传回控制系统的。

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 我的小天使狮子 2018-05-17 00:00:00
    1和2,接+-14到18v电源。0,3输出

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • 12我最棒 2018-05-17 00:00:00
    没"压力"是好事。压力了抽抽烟就没事了

    赞(18)

    回复(0)

    评论

热门问答

这种四线压力变送器怎么接线?
这种四线压力变送器怎么接线?电源怎么会有三条线,电源负极不就是0伏吗?还有标签中供电电压正负9V到正负18V是什么意思?哪里有这种电源买?... 这种四线压力变送器怎么接线?电源怎么会有三条线,电源负极不就是0伏吗?还有标签中供电电压正负9V到正负18V是什么意思?哪里有这种电源买? 展开
2018-05-16 00:52:46 698 4
四线臭氧发生器怎么接线
 
2015-04-05 07:40:13 372 1
四线制压力传感器怎么接线?
1、棕2、白3、蓝4、黑其中1和2是电源,那么3、4怎么接到显示仪表上去?3和4是4~20mA输出吗?... 1、棕 2、白 3、蓝 4、黑 其中1和2 是电源,那么3、4怎么接到显示仪表上去? 3和4是4~20mA输出吗? 展开
2011-10-19 00:38:52 572 5
四线制压力传感器怎么接线?
四个线的颜色一次是白黑绿红,哪两根是电源,哪两根是信号输出端?求助~初次尝试,买的时候忘了要说明书。PS:是称重的压力传感器。... 四个线的颜色一次是白黑绿红,哪两根是电源,哪两根是信号输出端? 求助~初次尝试,买的时候忘了要说明书。 PS:是称重的压力传感器。 展开
2013-05-05 17:26:21 650 2
压力变送器怎么接线?
变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表?... 变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表? 展开
2014-06-30 02:11:30 1568 4
压力变送器怎么接线
 
2017-02-22 15:27:34 479 1
压力变送器怎么接线?
我有一台压力变送器,请问下怎么接线,变送器是两线制,要连接到PLC的输入口,是4-20ma信号,好像要接个电源进去,不知道该怎么串的?... 我有一台压力变送器,请问下怎么接线,变送器是两线制,要连接到PLC的输入口,是4-20ma信号,好像要接个电源进去,不知道该怎么串的? 展开
2013-06-16 20:28:40 396 2
这种温度控制器怎么接线
这种温度控制器怎么接线这种... 这种温度控制器怎么接线这种 展开
2017-12-22 08:12:10 636 4
这种温度控制器怎么接线
 
2017-12-23 20:19:28 392 1
dynisco 压力变送器 怎么接线
 
2012-12-09 18:12:17 380 2
senex 压力变送器怎么接线
 
2018-12-04 13:34:13 360 0
三相四线制的电度表怎么接线?
Z好有实际图纸和电路图,有种是带电流互感器的,有一种不带,两种答案Z好,还有如何选用三相电度表,用电量大概只有10千瓦左右。该选多少安的三相电度表,而且要求两相用电也能计量??谢谢各位师傅老师们,
2010-07-22 02:07:03 464 3
四线编码器如何接线
 
2018-11-17 07:31:37 395 0
ns-p-i压力变送器应该怎么接线
 
2017-06-21 03:22:11 487 1
压力变送器40-20mA直流怎么接线
 
2011-08-28 14:36:29 371 3
四线称重显示器和四线称重传感器如何接线
 
2013-01-23 19:58:51 421 3
四线称重显示器和四线称重传感器如何接线?
 
2018-11-27 11:51:18 340 0
二线制压力变送器怎么接入四线制仪表
就是输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号,怎么连接的... 就是输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号,怎么连接的 展开
2009-07-01 01:54:00 796 3
四线制的称重传感器接线
电源输入 红+、黑—;信号输出 绿+、白—;信号端的白—通常是接地吗?也就是和黑—接在一起吗?
2012-07-25 18:45:18 403 3
压力变送器里面加个防怎么接线?
 
2012-11-24 22:04:28 368 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题