全部评论(3条)
-
- 会飞的峰 2011-08-29 00:00:00
- 是4-20mA 照图接就是了,
-
赞(9)
回复(0)
-
- timef296 2011-08-29 00:00:00
- 得看你是几线的 一般接二次仪表的本身都有24V外供 两线制 正端接 仪表的24外供正 负端接信号输入正~ 如果是4线的就直接接24V正负和信号输入正负了~ 一般都有图的
-
赞(1)
回复(0)
-
- 老三届锰险 2011-08-30 00:00:00
- 现在市场上供的变送器基本上是二线制变送器,4-20mA(你怎么写成40-20mA了?) 接线分二种, 1,一种是仪表提供DC24V配电,接线是仪表的DC24V(+)……变送器(+)……变送器(-)……仪表的(I+),仪表设置成对应的4-20mA信号输入。 2,另种是要一个直流电流DC24V(大于50mA电流就够了),电源DC24V(+)……变送器(+)……变送器(-)……仪表的(I+),直流电源DC24V(-)和仪表的(I-)相连。 选用那种接法看你的仪表有没有带DC24V配电,如仪表带配电,diyi种方法比较方便,如仪表没有配电那采用第二种方法,仪表设置不要忘记,祝你成功!
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 压力变送器40-20mA直流怎么接线
2011-08-28 14:36:29
371
3
- 压力变送器怎么接线?
- 变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表?... 变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表? 展开
2014-06-30 02:11:30
1568
4
- 压力变送器怎么接线
2017-02-22 15:27:34
479
1
- 压力变送器怎么接线?
- 我有一台压力变送器,请问下怎么接线,变送器是两线制,要连接到PLC的输入口,是4-20ma信号,好像要接个电源进去,不知道该怎么串的?... 我有一台压力变送器,请问下怎么接线,变送器是两线制,要连接到PLC的输入口,是4-20ma信号,好像要接个电源进去,不知道该怎么串的? 展开
2013-06-16 20:28:40
396
2
- 直流开关电源怎么接线
- 输入就不用说了,输出端有V3(-5V),V2(5V),COM,-V1,V1(12V)。现测量V3与COM有-5V,V2与COM有5V。但是V1和-V1,分别与COM接,都没有电压。问题来了,我想得到12V,应该是V1与COM接,... 输入就不用说了,输出端有V3(-5V),V2(5V),COM,-V1,V1(12V)。现测量V3与COM有-5V,V2与COM有5V。但是V1和-V1,分别与COM接,都没有电压。问题来了,我想得到12V,应该是V1与COM接,还是V1与-V1接呢? 展开
2013-02-27 06:11:55
474
5
- dynisco 压力变送器 怎么接线
2012-12-09 18:12:17
380
2
- senex 压力变送器怎么接线
2018-12-04 13:34:13
360
0
- ns-p-i压力变送器应该怎么接线
2017-06-21 03:22:11
487
1
- 这种四线压力变送器怎么接线?
- 这种四线压力变送器怎么接线?电源怎么会有三条线,电源负极不就是0伏吗?还有标签中供电电压正负9V到正负18V是什么意思?哪里有这种电源买?... 这种四线压力变送器怎么接线?电源怎么会有三条线,电源负极不就是0伏吗?还有标签中供电电压正负9V到正负18V是什么意思?哪里有这种电源买? 展开
2018-05-16 00:52:46
701
4
- 变压器直流耐压实验怎么接线
2012-05-05 01:06:11
427
4
- 直流电流表接线
- 我有个直流电流表,两条线出来的,怎么样才能测电流... 我有个直流电流表,两条线出来的,怎么样才能测电流 展开
2013-09-17 04:47:51
533
4
- 压力变送器里面加个防怎么接线?
2012-11-24 22:04:28
368
1
- YSZC-4A小巧型压力变送器怎么接线
2012-09-11 21:22:47
330
1
- e h压力变送器pmc731怎么接线
2018-11-25 00:51:42
265
0
- 变频器与压力变送器接线怎么接.
2016-06-18 01:27:48
489
1
- 压力变送器接线应该怎么接啊?
2018-06-10 15:41:57
434
1
- 请问压力变送器接线应该怎么接啊?
2018-07-01 22:52:29
358
1
- 三线制压力变送器接线
- 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负... 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负极,哪根接信号电阻? 展开
2015-04-22 12:59:16
457
1
- ABB压力变送器如何接线
- 压力变送器有四个接头两个是正的一个是负的... 压力变送器有四个接头两个是正的一个是负的 展开
2009-06-14 06:40:02
402
2
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状