全部评论(2条)
-
- sjx880102 2009-06-15 00:00:00
- 直接其中一个正端子和一个副端子,如果不对,换另一个正端子即可。变送器不会损坏。
-
赞(6)
回复(0)
-
- mingzou_007 2009-06-15 00:00:00
- 压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。楼主看到的应该是四线制的压力变送器。两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。 现在的变送器一般都有4个接线端子,两个是接线的,另外两个不用接线, 变送器的DC24V电源线同时就是4~20mA的信号反馈线,也就是说,你的二次表或者DAS(数据采集系统)的AI点要带DC24V输出。
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- ABB压力变送器如何接线
- 压力变送器有四个接头两个是正的一个是负的... 压力变送器有四个接头两个是正的一个是负的 展开
2009-06-14 06:40:02
402
2
- abb压力变送器
- abb压力变送器是不是可以测压力和液位?测压力和液位时,如何设定参数,零点和量程,怎么计算?... abb压力变送器是不是可以测压力和液位?测压力和液位时,如何设定参数,零点和量程,怎么计算? 展开
2011-08-23 23:01:23
481
4
- ABB压力变送器调试
- 现在用到一台ABB压力变送器,型号是164DR的。量程和零点的校验是没有什么问题的。但是PV迁移怎么做呢。我这里有表头。变送器是160KPa的,怎么办才能让表上显示的0KPa,与我的现实的0K... 现在用到一台ABB压力变送器,型号是164DR的。量程和零点的校验是没有什么问题的。但是PV迁移怎么做呢。我这里有表头。变送器是160KPa的,怎么办才能让表上显示的0KPa,与我的现实的0KPa一致呢。这是双法兰的。现实的情况是,不加介质的时候,显示-5KPa多点,输出电流为4mA,怎么把-5迁到0上呀,急救高手。讲解。不是不用到SET ZERO呢,我用了不管用呀。Z好在线。回复后我会和你联系的。谢谢。 请问迈阿密冷,如果没有手操器的话,还能进行迁移吗.谢谢 展开
2009-09-15 19:42:50
410
3
- 压力变送器怎么接线?
- 变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表?... 变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表? 展开
2014-06-30 02:11:30
1568
4
- 压力变送器怎么接线
2017-02-22 15:27:34
479
1
- 压力变送器怎么接线?
- 我有一台压力变送器,请问下怎么接线,变送器是两线制,要连接到PLC的输入口,是4-20ma信号,好像要接个电源进去,不知道该怎么串的?... 我有一台压力变送器,请问下怎么接线,变送器是两线制,要连接到PLC的输入口,是4-20ma信号,好像要接个电源进去,不知道该怎么串的? 展开
2013-06-16 20:28:40
396
2
- abb变频器制动斩波器怎么接线
2011-05-12 07:35:22
962
4
- abb温度变送器怎么样改变接线制
2017-06-24 09:29:32
416
2
- PPM T230压力变送器如何接线?端子号?
2013-05-14 13:43:10
405
1
- dynisco 压力变送器 怎么接线
2012-12-09 18:12:17
380
2
- senex 压力变送器怎么接线
2018-12-04 13:34:13
360
0
- 三线制压力变送器接线
- 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负... 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负极,哪根接信号电阻? 展开
2015-04-22 12:59:16
457
1
- abb压力变送器 怎么调整零点和量程
2011-06-19 16:08:58
769
3
- ABB 变频器(ACS550-031A-4)加国产制动电阻是否需要制动斩波器,如何接线
2011-05-12 00:02:59
627
7
- ABB压力变送器264GS安装支架是什么样子的
2009-10-08 11:04:59
277
1
- 温度变送器和压力变送器怎样接线?
2016-07-30 08:41:46
408
2
- 两线制压力变送器接线
- 变送器1+2-(4~20mA输出)电源24VDCA1(+)A2(-)二次仪表:4~20mA输入A(+)C(-)怎么接?... 变送器 1 + 2 - (4~20mA输出) 电源24VDC A1(+) A2 (-) 二次仪表:4~20mA 输入 A(+) C(-) 怎么接? 展开
2011-10-19 09:27:22
400
4
- AOB-131型压力变送器怎样接线
2012-03-06 15:57:05
356
2
- GYBB型压力变送器怎样接线
2011-05-10 04:47:51
417
2
- ns-p-i压力变送器应该怎么接线
2017-06-21 03:22:11
487
1
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论