- 玖贤人参 2016-03-05 00:00:00
- 熔断器的额定电流要大于电机额定电流的2一3倍。
-
赞(20)
回复(0)
-
- 我最亲爱的丶H 2017-05-13 00:00:00
- 因为熔断器的熔丝在过载电流作用下熔断有一个发热到过热后熔断的过程,尽管电机启动电流很大,但时间短,熔丝在还没有出现过热熔断前电机电流已回复到额定值以下。 傻的,一年前已采纳了的问题贴现在跑出来!!!!!!!!!!!!
-
赞(10)
回复(0)
-
- 的风格萨尔 2017-06-08 00:00:00
- 如熔断器的额定电流大于电动机的起动电流,将失去对电机的保护作用。
-
赞(13)
回复(0)
-
- hong19860616 2017-06-16 00:00:00
- 一般定义熔体的Z小熔断电流与熔体的额定电流之比为Z小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.以下时不会熔断.不知道你想问的是否是这个。
-
赞(7)
回复(0)
-
- 我爱我家之童心 2016-03-05 00:00:00
- 因为电机在起动时电流比正常运转时大许多,若熔断器按电机起动时的电流选择,就对电机失去保护作用了。
-
赞(8)
回复(0)
-
- 199063000 2018-02-22 13:48:11
- 答:一般来说熔断器额定电流的1.6倍,大约在1.小时内熔断,所以选择熔断器按着电动机额定电流的4倍进行,就不会有问题。1.6*4=6.4倍,电动机启动电流为5-7倍,这样就确保电动机启动时熔丝不会熔断。所以保证了生产运行, 当外电路出现短路、接地等故障时熔断器会立即熔断。从而起到应有的保护作用。
-
赞(4)
回复(0)
-
- ytmousewzh 2018-06-26 00:00:00
- 你好,很高兴为你解答。因为电机在起动时电流比正常运转时大许多,若熔断器按电机起动时的电流选择,就对电机失去保护作用了
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 为什么熔断器的额定电流要小于电动机的起动电流
- 单相交流电动机为什么要加电容器才能正式起动运转?
- 请问7.5KW电动机额定电流是多少?
- 电流表显示电流大于断路器的额定电流
- 吸收比小于1.2的电动机 什么意思
- 断路器的额定电流是3150kA,开断电流是50kA ,要怎么理解
- 测电动机电流
- 测电动机电流是这样的,我有一个钳形电流表,一个正在工作的交流电动机,当我用钳形电流表一相相测的时候是正常的是现在我工作的电流,两相一起测电流也有差差不多,但是三相一起测为什么一个数字也没有?这是为什么?什么原理?
- 请问,断路器的额定电流是指三相总的电流还是单相电流
- 电动机为什么要接三根火线
- 钳型电流表测电流是额定电流吗
- 钳型电流表测电流是额定电流吗
- 已知电动机功率,如何估计额定电流?选多大的电流表和互感器
- 如题
- 熔断器与热继电器的作用为什么不同
- 装卸熔断器为什么戴护目镜
- 氨基酸的纸层析法中点样为什么要小于0.5cm
- 熔断器的作用是什么?
- 熔断器的作用是什么?
- 与电动机串联的电流表指示的是有功功率电流还是视在功率的电流?
- 在BOD实验时为什么稀释水的BOD要小于0.2
- 用钳形电流表测得的三相电动机三角形接法的电流是相电流还是线电流
- EUCR电动机空转低电流保护器
EUCR-05S,EUCR-30S,EUCR-60 EUCR韩国施耐德三和SAMWHA低电流保护器
EUCR韩国施耐德三和SAMWHA低电流保护器
EOCR电机保护器是一种新型电子式多功能电动机综合保护装置。它集过(轻)载保护、缺相、过(欠)压、堵转、漏电、接地及三相不平衡保护等低压保护 于一身,具有设定精度高、节电、动作灵敏、工作可靠等优点,是传统热继电器的理想替代产品。它通常是由电流传感器、比较电路、单片机、或出口继电器等几个 部分组成。
传感器将电动机的电流变化线性地反映至保护器的采样端口,经过整流、滤波等环节后,转换成与电动机电流成正比的直流电压信号、送到相应部分与给定的保护 参数进行比较处理,再经单片机回路处理,推动功率回路,使继电器动作。当电机由于驱动部分过载导致电流增大时,从电流传感器取得的电压信号将增大、此电压 值大于保护器的整定值时,过载回路工作,RC延时电路经过一定的(可调)延时,驱动出口继电器动作,使接触器切断主回路。欠压及缺相保护等功能部分,工作 原理基本相同。
EUCR韩国施耐德三和SAMWHA低电流保护器
EOCR-SS系列电机保护器是一款经济型产品。该产品具备过流、缺相、堵转功能。现以该系列产品为例,介绍一下电机保护器在工程中的应用情况。·EOCR-SS电机保护器在160KW鼓风机配电回路改造中的应用
EOCR-SS电子式电流保护继电器,是韩国三和EOCRZ早研发产品之一,与施耐德LT47系列产品功能等完全一样。小型化设计,启动时间和过载动作时间可单独设定
可通过发光二极管(LED)指示操作及故障,安全模式(N和R型)拨码开关自行选择。属低功耗,高精度和经济型产品。供电电源范围宽:24-240VAC/DC,380-440VAC.
也可用于单相电动机负载的保护