仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

压力变送器信号能否同时供给两个PLC吗

AQL911 2012-09-10 03:11:44 402  浏览
  •  

参与评论

全部评论(5条)

  • 鬼王天权 2012-09-11 00:00:00
    正规操作不行!但是要是电压信号可以暂时接到两个PLC。 不过建议你Z好加以个一输入,两输出的隔离变送器

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • tyliyifengzyq 2012-09-11 00:00:00
    串接是个方法,但要考虑电缆的电压降,也就是电缆不易过长。按压变的电流方向接线即可:一个PLC:电源+、压变+、压变-、PLC通道+、PLC通道-、电源-;两个串接:电源+、压变+、压变-、PLC1通道+、PLC1通道-、PLC2通道+、PLC2通道-、电源-(必须还是原来那个电源的-);

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 秦挂科 2012-09-11 00:00:00
    我是从事自动化的我来告诉你 通过一进两出的信号分配器模块可以实现的

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • name5760 2012-09-11 00:00:00
    如果把两台PLC串起来用的话也是可以的,但是这样会增加故障点,一个有问题两台PLC都没有信号了。你可以增加一个一入两出的配电器或一入两出的信号隔离器

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • dicklw31 2016-04-16 00:00:00
    能同时供给两个PLC。 压力变送器输出信号一般都是4~20mA,带载能力750Ω,不考虑传输线路的线阻,理论上可以按照串联的接线方式同时给三个PLC传输信号。但不推荐这种方式,因为信号线路为大串联,一处线路有故障就会导致所有PLC失去信号从而造成系统问题。 现在压力变送器大都是二线制,建议在压力变送器信号端加装隔离模块,带DC24V馈电同时输出两路4~20mA信号至两台PLC,这样既可以为压力变送器送电,又可以隔离信号,保证PLC信号稳定,运行可靠。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

热门问答

压力变送器信号能否同时供给两个PLC吗
 
2012-09-10 03:11:44 402 5
霍尔角度传感器可以同时给两个控制器提供信号吗
 
2015-07-09 18:37:06 580 2
一根光纤可以同时传输PLC控制信号和视频监控信号吗?
原中控室PLC控制信号通过光纤传至现场就地柜,经光纤收发器、网线至PLC,现在就地柜附近要加装一个网络摄像机,能否在就地柜的光纤收发器前加一个交换机,同时让PLC控制信号以及视频监... 原中控室PLC控制信号通过光纤传至现场就地柜,经光纤收发器、网线至PLC,现在就地柜附近要加装一个网络摄像机,能否在就地柜的光纤收发器前加一个交换机,同时让PLC控制信号以及视频监控信号通过原来这条光纤传输数据?原PLC信号→网线→光纤收发器→光纤→光纤收发器→网线→电脑,改装后:原PLC信号&视频信号→两条网线→交换机→网线→光纤收发器→光纤→光纤收发器→网线→交换机→两条网线→电脑&硬盘录像机。这样子改装行不行? 展开
2018-07-25 17:16:39 1184 1
一个温度传感器同时给两个显示仪信号可以吗
具体就是:温度传感器(三个端子假设为A、B、B)接到温控仪相应三个端子(假设A1、B1、B1)上,然后再用三根导线将A1、B1、B1分别接到另一个温控器相应端子(假设A2、B2、B2)上,这样... 具体就是:温度传感器(三个端子假设为A、B、B)接到温控仪相应三个端子(假设A1、B1、B1)上,然后再用三根导线将A1、B1、B1分别接到另一个温控器相应端子(假设A2、B2、B2)上,这样连个温控仪将显示由同一传感器传来的信号。 请问这样可以吗? 展开
2011-06-22 08:11:37 1085 5
一块仪表能同时被两个PLC进行MODBUS RTU通讯吗
 
2014-12-20 20:33:12 286 1
交流电桥任意两个电桥能否同时为零?为什么
 
2018-11-20 01:44:43 346 0
西门子PLC接收现场压力变送器信号 出现误差
现场压力变送器现场显示没有问题,但是信号输出到PLC模块确超过20ma用万用表量20.9。或者21ma变送器输出是4-20ma现场显示没有问题,说明不可能是满量程,而且满量程也不会超过20ma不知... 现场压力变送器现场显示没有问题,但是信号输出到PLC模块确超过20ma 用万用表量20.9。或者21ma 变送器输出是4-20ma 现场显示没有问题,说明不可能是满量程,而且满量程也不会超过20ma 不知道有遇到此类问题的没有。怎么解决 展开
2014-10-28 00:51:16 404 1
一个速度传感器的信号能够接在PLC的两个输入口上吗
 
2017-04-30 14:55:57 407 1
E+H超声波液位计的输出信号能同时接PLC和PID控制器吗
E+H 的M FMU40超声波液位计已经接入到PLC上,现在还想将这个液位信号接入一个PID控制器。这个液位计有两组输出吗?或者说这个已接入PLC的信号还能再接入PID控制器,信号会不会相互干扰?
2014-07-20 07:28:24 742 1
压力变送器可以同时配几个阀门吗?
 
2012-02-19 05:29:07 345 4
重量变送器 怎样同时给PLC和称重仪表信号呢?
普通称重仪表能接收重量变送器输出的信号么?
2013-04-12 00:09:37 410 5
翼校通两个家长用两个手机同时登录吗
 
2014-10-30 02:03:49 276 1
组态软件能同时控制 两台plc吗?
如题所问那靠什么连接上位机组态和下位机呢,比如有好几个PLC需与上位机交换数据?... 如题所问 那靠什么连接上位机组态和下位机呢,比如有好几个PLC需与上位机交换数据? 展开
2010-01-11 21:28:26 382 4
一个交换机能同时接两个路由器吗?
是这样的,公司新入了一个电信ADSL的网,但是公司的打印机连接在以前的网上的。现在用新网的人就没有打印机了,但是又不可能买一台打印机,也不想再买个交换机给他另外布线,所以想直... 是这样的,公司新入了一个电信ADSL的网,但是公司的打印机连接在以前的网上的。现在用新网的人就没有打印机了,但是又不可能买一台打印机,也不想再买个交换机给他另外布线,所以想直接把以前的192.168.1.1的路由器下接的交换机又直接接到现在用的新网192.168.0.1的交换机上。这样通过变更IP第三位使用192.168.1.1的网,这样能够使用到以前的网络打印机吗?刚出道不久很多地方不懂,往大侠们莫笑! 展开
2011-01-06 09:51:04 388 7
滑环能这PLC信号吗
 
2018-06-12 09:40:42 288 1
PLC信号丢失
PLC在什么时候接收输入信号?当输入信号到来的时刻滞后于PLC接受信号的时间段,该信号是否一定会丢失?
2011-03-24 05:25:23 532 6
三菱PLC可以接两个编码器吗?
 
2011-04-29 05:35:44 536 5
有22v电压供给新压力变送器,为什么变送器显示屏没有显示.
 
2015-04-16 12:54:00 412 3
能同时在一个轴上安装两个编码器吗
 
2017-11-30 14:03:08 279 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题