仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

E+H超声波液位计的输出信号能同时接PLC和PID控制器吗

怪客_Lin 2014-07-20 07:28:24 740  浏览
  • E+H 的M FMU40超声波液位计已经接入到PLC上,现在还想将这个液位信号接入一个PID控制器。这个液位计有两组输出吗?或者说这个已接入PLC的信号还能再接入PID控制器,信号会不会相互干扰?

参与评论

全部评论(1条)

  • 常文福民桥 2014-07-21 00:00:00
    可以接两个的 方案1:加一个信号分离器,1如两出的 方案2:可以从PLC用模拟量输出1路给PID控制器 相对而言方案一成本低点,方案2需要一路模拟量输出 看你实际情况而定

    赞(1)

    回复(0)

    评论

热门问答

E+H超声波液位计的输出信号能同时接PLC和PID控制器吗
E+H 的M FMU40超声波液位计已经接入到PLC上,现在还想将这个液位信号接入一个PID控制器。这个液位计有两组输出吗?或者说这个已接入PLC的信号还能再接入PID控制器,信号会不会相互干扰?
2014-07-20 07:28:24 740 1
PID控制器接固态继电器之后控制电炉的温度,请问还是PID控制吗?
 
2014-04-25 10:49:24 448 1
电磁流量计能同时拥有modbus和hart输出吗
 
2017-04-30 17:07:52 531 1
一根光纤可以同时传输PLC控制信号和视频监控信号吗?
原中控室PLC控制信号通过光纤传至现场就地柜,经光纤收发器、网线至PLC,现在就地柜附近要加装一个网络摄像机,能否在就地柜的光纤收发器前加一个交换机,同时让PLC控制信号以及视频监... 原中控室PLC控制信号通过光纤传至现场就地柜,经光纤收发器、网线至PLC,现在就地柜附近要加装一个网络摄像机,能否在就地柜的光纤收发器前加一个交换机,同时让PLC控制信号以及视频监控信号通过原来这条光纤传输数据?原PLC信号→网线→光纤收发器→光纤→光纤收发器→网线→电脑,改装后:原PLC信号&视频信号→两条网线→交换机→网线→光纤收发器→光纤→光纤收发器→网线→交换机→两条网线→电脑&硬盘录像机。这样子改装行不行? 展开
2018-07-25 17:16:39 1184 1
压力变送器信号能否同时供给两个PLC吗
 
2012-09-10 03:11:44 402 5
一个压力传感器和一个PID控制器(不用内置的PID)
一个压力传感器和一个PID压力控制器(不用内置的PID)可以同时给两个变频器用吗?我把传感器接到PID控制器,然后分两组输入给两个变频器。这样可以吗?如果可以?应该是电压型的还是用... 一个压力传感器和一个PID压力控制器(不用内置的PID)可以同时给两个变频器用吗?我把传感器接到PID控制器,然后分两组输入给两个变频器。这样可以吗?如果可以?应该是电压型的还是用电流型的传感器。给个意见啊。 展开
2008-09-05 12:52:53 349 2
称重传感器能输出标准信号吗?
称重传感器能输出标准的电压或者是电流信号吗?不用变送器!!
2012-04-07 07:49:38 515 6
称重传感器能输出标准信号吗
 
2017-02-06 14:05:14 377 1
磁翻板液位计能同时带开关量和模拟量输出吗
 
2011-03-30 05:16:17 659 3
霍尔角度传感器可以同时给两个控制器提供信号吗
 
2015-07-09 18:37:06 580 2
超声波液位计e+h是不是德国的
 
2017-04-25 06:59:37 375 1
E+h超声波液位计故障E641
 
2018-11-18 01:51:54 671 0
滑环能这PLC信号吗
 
2018-06-12 09:40:42 288 1
E+H超声波液位计 FMU41和FMU231有什么区别
 
2018-11-23 16:07:41 279 0
怎样设计PID控制器
 
2012-04-09 10:51:01 376 2
超声波流量计4-20mA模拟量输出信号的输出电压是多少?取决于PLC的负载吗?
 
2012-04-22 14:30:36 642 4
求助关于E+H超声波液位计的问题
我们公司Z近超声波液位计经常波动比较厉害,听说可以通过检测包络线来判断什么原因引起的波动,所以想请教一下这个包络线的问题,我想知道包络线到底是反映什么量的,怎么来识图,谢谢了
2013-07-01 03:25:23 789 3
E+H FMU30超声波液位计的中文说明书
液位计一通电报错误,没有检测怎么办?
2012-10-29 12:16:06 546 3
怎么样调制E+H超声波液位计的错误代码
 
2015-08-04 17:23:36 401 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题