- bdsbd 2012-09-05 00:00:00
- 两线制的温度传感器测量精度差, 三线制的温度传感器测量精度稍高, 四线制的温度传感器测量精度Z高。
-
赞(20)
回复(0)
-
- 火烧_冰淇淋 2012-09-03 00:00:00
- 两芯的温度传感器是热电偶,测量温度一般分为零度以上,Z高可测到1200度。 三芯的温度传感器是一个正极,连个负极。称之为铂电阻,其测量温度可为-200到正600度。主要就是测量范围不同而已。
-
赞(5)
回复(0)
-
- 麦民邈 2018-03-04 00:00:00
- 你说的两芯线和三芯线的温度传感器应该是热电阻原件。 三线制的要比两线制的精度高。因为热电阻是测量原件的电阻值来反应温度变化的,三线制的可以在仪表或者温度采集模块中把导线电阻补偿掉。 实际使用中也可使用三芯导线来补偿导线电阻。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 两芯线的温度传感器与三芯线的温度传感器有什么区别
2012-09-02 14:45:43
869
3
- 两芯线的电流跟三芯线的电流是一样的吗???
- 现在我知道1.5平方电线的额定电流约为10A 2.5平方电线的额定电流约为1 。这些我都知道了,可是现在我疑惑的是,如果说两芯电线1.5平方的电流是10A,那么三芯电线1.5平方的电流是多少了???如果线径电流表里有的话,请把网站给我。我在网上找不到线径电流... 现在我知道1.5平方电线的额定电流约为10A 2.5平方电线的额定电流约为1 。这些我都知道了,可是现在我疑惑的是,如果说两芯电线1.5平方的电流是10A,那么三芯电线1.5平方的电流是多少了???如果线径电流表里有的话,请把网站给我。我在网上找不到线径电流表!!! 展开
2013-11-27 02:57:44
355
3
- 温度传感器为什么有两线?
2015-07-05 02:09:14
379
4
- 三芯PT100温度传感器怎么接线
- 我要用台达PLC的温度测量模块,要求用三芯PT100,这怎么接线啊?青赐教!不胜感激!... 我要用台达PLC的温度测量模块,要求用三芯PT100,这怎么接线啊?青赐教!不胜感激! 展开
2017-09-16 15:39:06
344
2
- 编码器为什么有四芯线和五芯线之分
2014-08-06 05:49:46
411
4
- 视频监控线可不可以用两芯电话线代替
2012-03-20 00:52:16
468
3
- PT100温度传感器与PT1000温度传感器有什么区别
2017-09-03 12:40:12
375
3
- 温度传感器两根线有反正吗
2009-09-02 03:59:22
874
6
- 接地电阻测试线一般用多粗的铜芯线
- 接地电阻测试线一般用多粗的铜芯线
2017-04-17 20:42:52
577
1
- 用网线做温度传感器线
- 用网线做温度传感器线... 用网线做温度传感器线 展开
2016-01-27 07:28:26
478
2
- 6kw的单相电机配多大的铜芯线
2012-04-09 03:15:20
262
3
- 温度传感器与热电阻有什么区别
2017-09-12 21:38:17
425
2
- 太阳能水位温度传感器的线怎么接
- 传感器的线断了,把断的部分剪了,拨开线发现里面有四根线,延长线的四根和传感器的四根颜色不一样,想找原来接的地方,发现刚好被咬断了,我不知道该怎么接,不带电加热的,请高手指... 传感器的线断了,把断的部分剪了,拨开线发现里面有四根线,延长线的四根和传感器的四根颜色不一样,想找原来接的地方,发现刚好被咬断了,我不知道该怎么接,不带电加热的,请高手指点,谢谢。传感器一头有两根红色的,延长线的四根都是不一样的颜色 展开
2011-05-22 06:47:10
422
2
- 3线制压力传感器的怎么接线? 和两线的有什么区别?
- 原来的那个压力传感器坏了(2线),刚好现场还有一个压力传感器,可是发现它有3根线.不知道在接线的时候有什么区别?谢谢大家了... 原来的那个压力传感器坏了(2线),刚好现场还有一个压力传感器,可是发现它有3根线.不知道在接线的时候有什么区别? 谢谢大家了 展开
2008-04-25 11:10:59
474
2
- CU50温度传感器三根线怎么和仪表的两根线接
- 仪表是数显仪表在配电箱内有两根线引到接线端子上,那么这两根线我怎么和温度传感器的三根线接(黑,红,黄)并且我用万用表测量温度传感器发现三根线任意两根都是短路的,怎么接?... 仪表是数显仪表在配电箱内有两根线引到接线端子上,那么这两根线我怎么和温度传感器的三根线接(黑,红,黄)并且我用万用表测量温度传感器发现三根线任意两根都是短路的,怎么接? 展开
2010-11-30 03:09:58
1018
4
- 太阳能水位传感器两芯和四芯接法
2018-11-18 15:05:54
1323
0
- 温度传感器三根线怎么接仪表
- 温度传感器三根线怎么接仪表谢谢大佬... 温度传感器三根线怎么接仪表谢谢大佬 展开
2018-07-31 00:33:23
1124
1
- ds18b20温度传感器 三根线怎么接
2014-03-26 14:18:21
392
2
- 水温水位传感器2芯和4芯的有什么区别?
- 主要是指功能方面有什么区别,对仪表的使用有要求吗?... 主要是指功能方面有什么区别,对仪表的使用有要求吗? 展开
2018-03-06 15:11:11
321
1
- 音箱线小三芯插头连接头怎么接线
2018-11-26 18:55:16
290
0
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论