如何调整锅炉压力控制器的低压(O.5MPa)启动燃烧器

夏兆亮123 2015-07-07 02:28:42 500  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • alngqca12750 2016-03-27 00:00:00
    1.步骤类:①整体简介②所需工具/原料③方法/步骤④注意事项 2.常识类:①直接回答问题②详细给出具体原因/理由/介绍 3.原因类:①详细解释原因/理由②提供有效解决方案(构成见步骤类) 4.其他类型详见高质量标准(点击回答框右侧图片)

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 一人玩多 2015-07-08 00:00:00
    燃油气锅炉的自动控制系统通常设置一至三个压力控制器,其中一个作为超压保护使用,可以视使用情况,在超出使用压力上限0.05MPa至达到锅炉额定压力1.25倍之间调整;另一个是作为启、停炉使用,应该按照需求压力来做调整;还有一个是火位转换,一般可以调整至低于停炉压力0.05MPa-0.1MPa之间转换即可。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 1004696008 2018-02-25 00:00:00
    控制器处于运行和待命状态时可进行参数设定。按“设置”键,控制器进入设定状态。在设定状态下,按“设置”键可选择下一参数。当处于Z后一个参数时按“设置”键,控制器退出设定状态,同时本次设置的参数被保存。如不想保存本次设定的参数,可中途按“停止”键退出设定状态。在设定状态下,按“+”或“- ”键可对所选参数进行修改。如需调整的数值较大可按住“+”或“-”键不放,数据即会快速增减,直至按键被松开或参数达到极限值。1、报警温度当炉水温度达到此设定值时,控制器报警并停炉保护。范围:50~125℃。2、上限温度当炉水温度达到此设定值时,控制器关闭燃烧器。范围:10~123℃。此数值应至少比“报警温度”设定值低2℃。3、下限温度当炉水温度低于此设定值时,控制器启动燃烧器。范围:5~121℃。此数值应至少比“上限温度”设定值低2℃。4、 开泵温度当炉水温度达到此设定值时,控制器开启热水泵。范围:10~100℃。5、关泵温度当炉水温度低于此设定值时,控制器关闭热水泵。范围:5~98℃。此数值应至少比“开泵温度”设定值低2℃。6、水泵延时控制器退出运行状态时,循环泵运行达到此时间后停止。范围:0~60分钟。7、 时段设置设定diyi时段时,显示“”,设定“启动时间”时,显示“”, 设定“停止时间”时,显示“”。时间显示窗显示相应的数值。其余时段的设置可依此类推,一共可设置4个时段。时间设置范围为0.00~23.59。时段设置必须依照从0.00~23.59的次序,不允许倒错、重叠。例如,将diyi时段的“启动时间”设为“8.00”,则其后的所有停启时间均不能小于“8.00”。控制器根据此限制自动对定时参数进行检查、修正。时段的启停时间可以相同,此时时段的长度为零,是无效时段。可以通过设置相同的启停时间关掉多余不用的时段。如4个时段都设为“启动时间”等于“停止时间”,控制器会作无定时处理,全天都是启动时间。8、 现在时间设置当前时间。使用24小时制。本机时钟配有后备电源,外接交流电源切断后,可保持走时72小时。在“运行”状态时,时段参数与现在时间不可设定。 调试方法:   1.蒸汽锅炉一般用二个压力控制器,将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它的功能将压力高、低不同的信号输给电气开关,对外线路进行自动控制或连锁保护。   2.常用压力控制器及电接点压力表,能使蒸汽压力超压报警,达到极限时切断燃烧器;压力控制器根据实际运行压力调节单火或双火燃烧;对于大型燃烧器,可根据压力大小调节燃油量的大小,始终保持压力稳定运行。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

热门问答

如何调整锅炉压力控制器的低压(O.5MPa)启动燃烧器
 
2015-07-07 02:28:42 500 3
如何调整锅炉压力控制器的低压(O.5MPa)启动燃烧器?
 
2018-03-16 08:07:10 634 2
锅炉压力控制器坏了,会不会爆炸
 
2015-09-13 02:31:17 354 4
在西宁哪里可以买到锅炉压力控制器
 
2018-12-06 12:31:54 293 0
天然气锅炉压力控制器调控大小火转换的主要作用是什么。
 
2018-04-16 06:52:45 353 1
制冷系统中低压控制器怎样去调节
 
2017-10-24 06:29:12 618 1
如何提高低压蒸汽减压阀的压力,减压阀体做何调整
 
2017-11-21 20:55:04 407 1
电压力表低压不启动是怎么回事?
 
2017-05-19 18:34:34 669 1
怎么调整励磁控制器上的电压调整旋扭
 
2008-08-21 01:17:51 389 1
本生燃烧器是什么
 
2012-10-08 02:18:24 524 5
在原子吸收光谱仪中,燃气用什么提供的?燃烧器的高度为什么要调整
 
2018-03-02 20:25:51 733 1
用电接点压力表控制器气泵的启动和停止
用电接点压力表控制器气泵的启动和停止
2017-08-15 09:44:10 683 1
燃烧器哪家的性能比较好
 
2018-11-30 20:30:48 376 0
燃烧器上伺服电机的作用
 
2012-12-29 20:20:28 380 2
气体发生器和燃烧器的区别?

气体发生器和燃烧器的区别?

2021-04-21 17:48:40 211 0
基于单片机的锅炉压力控制系统设计
 
2018-11-20 14:06:29 370 0
如何解决百得燃烧器电离电极接地故障
如何解决百得燃烧器电离电极接地故障
2018-03-31 23:34:21 556 1
水泵压力控制器怎么实现低压启动(0.5---3mpa )压力怎么调节
 
2011-10-31 15:28:03 284 2
凝结水泵如何启动
凝结水泵如何启动
2010-10-27 03:52:11 518 3
如何调整显微镜
 
2011-04-09 03:07:38 463 3

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题