关于水泵变频器的问题
-
村里的自来水水泵是7.5的,变频器是欧瑞的,现在村里每天供水6小时,那么 7.5x6x30=1350,一个月走1350度电,1350x0.5=675元,会计说每月的电费就是700元电费,那就说明水泵是全速工作,变频器没起作用,因为全村人不可能同时用水,让水泵全速工作。 综上所说... 村里的自来水水泵是7.5的,变频器是欧瑞的,现在村里每天供水6小时,那么 7.5x6x30=1350,一个月走1350度电,1350x0.5=675元,会计说每月的电费就是700元电费,那就说明水泵是全速工作,变频器没起作用,因为全村人不可能同时用水,让水泵全速工作。 综上所说,能判定变频器坏了吗? 另外,换的话,千元左右的行吗,7.5的电机配多大的变频器,我看7.5再上一级就是11kw的了,贵了不少,但配7.5的变频器能负载的起吗? 展开
全部评论(1条)
-
- 和平使者373 2017-10-02 22:29:16
- 不能从电费有没有节约上判断变频器好坏,用变频器并不是一定会节约用电,能不能节约还的看负载率。 7.5KW的水泵电机配7.5KW的变频器是恰当的不用多想。 开机时可以观察一下,压力罐的压力慢慢升高,变频器的显示频率 有没有变化,或运行状态有没有发生变化,正常情况下,压力升高,变频器控制水泵转速应该变慢,或停止; 压力降低水泵转速应该变快 或由停止变运行。 如果压力升高,水泵一直运转 既没有变慢,也没有停止,说明变频器的控制出问题了,(自然也没有节约用电) 既 电阻远传压力表给变频器的信号 有问题。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 关于水泵变频器的问题
- 村里的自来水水泵是7.5的,变频器是欧瑞的,现在村里每天供水6小时,那么 7.5x6x30=1350,一个月走1350度电,1350x0.5=675元,会计说每月的电费就是700元电费,那就说明水泵是全速工作,变频器没起作用,因为全村人不可能同时用水,让水泵全速工作。 综上所说... 村里的自来水水泵是7.5的,变频器是欧瑞的,现在村里每天供水6小时,那么 7.5x6x30=1350,一个月走1350度电,1350x0.5=675元,会计说每月的电费就是700元电费,那就说明水泵是全速工作,变频器没起作用,因为全村人不可能同时用水,让水泵全速工作。 综上所说,能判定变频器坏了吗? 另外,换的话,千元左右的行吗,7.5的电机配多大的变频器,我看7.5再上一级就是11kw的了,贵了不少,但配7.5的变频器能负载的起吗? 展开
- 关于水泵压力控制器的问题
- 如果我想实现水泵抽上来的水在管道里的压力达到我的要求,应该怎么样来实现?... 如果我想实现水泵抽上来的水在管道里的压力达到我的要求,应该怎么样来实现? 展开
- 水泵变频器
- 关于水泵浮球的相关问题
- 1、我想知道,有没有不用浮球控制水位的其它方法? 2、一般浮球使用的寿命是多久?(铜的)价位大概在200元左右的。 3、浮球失去了控制水位的作用,是什么原因造成的?如果进行修理,可以继续使用吗? 4、一般浮球装在水箱的什么位子或具体什么样的高度算是... 1、我想知道,有没有不用浮球控制水位的其它方法? 2、一般浮球使用的寿命是多久?(铜的)价位大概在200元左右的。 3、浮球失去了控制水位的作用,是什么原因造成的?如果进行修理,可以继续使用吗? 4、一般浮球装在水箱的什么位子或具体什么样的高度算是合理或者是正确的? 5、选择什么样的浮球(例如从质量上讲)可以长时间使用? 展开
- 关于压力变送器受变频器干扰的问题!!
- 问题:1、压力变送器(4-20ma)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4-20ma)却不受影响。信号线都没有屏蔽。想知道问题到底出在哪里,是干扰了信号电缆,还是直接干扰的变送器... 问题:1、压力变送器(4-20ma)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20ma)却不受影响。信号线都没有屏蔽。想知道问题到底出在哪里,是干扰了信号电缆,还是直接干扰的变送器。 谁能给出个好的解决方案! 展开
- 关于变频器的几个自动控制元件问题 急!
- 关于变频器的几个自动控制元件问题 急!1 在控制系统中变频器的作用是什么?它是一种什么环节? 2 变频器为方便工程,设计了几种工作方式?各种工作方式的作用是什么? 3 一般变频调速控制器含有哪些主要部分电气线路?各部分线路作用是什么?
- 怎样调试水泵变频器
- PDM20水泵变频器操作方法
- 关于水泵控制
- 消防泵和喷淋泵都需要液位控制,原理是什么,比如液位处于多少的时候怎么怎么样?还有为什么消防泵需要湿式报警阀的压力开关控制启泵,而喷淋泵不需要接湿式报警阀的压力开关?... 消防泵和喷淋泵都需要液位控制,原理是什么,比如液位处于多少的时候怎么怎么样? 还有为什么消防泵需要湿式报警阀的压力开关控制启泵,而喷淋泵不需要接湿式报警阀的压力开关? 展开
- 水泵冒烟的问题
- 家庭用的,天冷应该水管冻住了,打不上水,有几分钟我看见水泵冒烟了,不算多大,但味道不算小,如果我等后面水管化冻了,还能用吗?是不是冒烟就i已经坏了。麻烦高手解答
- 水泵怎样用变频器控制水压
- 水泵怎样用变频器控制水压... 水泵怎样用变频器控制水压 展开
- 变频器水泵风机空调37KW22KW15KW11KW18.5
特价现货批发海利普变频器HLP-A100,海利普变频器HLP-C100,海利普变频器HLP-NV,海利普变频器HLP-SP100等海利普变频器
广州市凌恒自动化设备有限公司 杨芳15817101337 020-82493830 QQ:2850866196
海利普变频器HLP-A100:通用型变频器,常用型号有:HLP-A1000D3721,HLP-A1000D7521,HLP-A10001D521,HLP-A10002D221,HLP-A10003D721,HLP-A10005D521,HLP-A10007D521,HLP-A1000D7543,HLP-A10001D543,HLP-A10002D243,HLP-A10004D043,HLP-A10005D543,HLP-A10007D543,HLP-A100001143P,HLP-A100001543P,HLP-A10018D543P,HLP-A100002243P,HLP-A100003043P,HLP-A100003743P,HLP-A100004543P,HLP-A100005543P,HLP-A100007543P,HLP-A100009043P,HLP-A100011043P,HLP-A100013243P,HLP-A100016043P,HLP-A100018543P,HLP-A100020043P,HLP-A100022043P,HLP-A100025043P,HLP-A100028043P,HLP-A100031543P,HLP-A100035543P,HLP-A100041543P;
海利普变频器HLP-C100:简易型变频器,常用型号有:HLP-C1000D3721P,HLP-C1000D7521P,HLP-C10001D521P,HLP-C1000D7543P,HLP-C10001D543P,HLP-C10002D243P;
海利普变频器HLP-NV:简易矢量型变频器,常用型号有:HLPNV0D1821B,HLPNV0D3721B,HLPNV0D7521B,HLPNV01D521B,HLPNV02D221B,HLPNV0D3723B,HLPNV0D7523B,HLPNV01D523B,HLPNV02D223B,HLPNV03D723B,HLPNV0D3743B,HLPNV0D7543B,HLPNV01D543B,HLPNV02D243B,HLPNV03D043B,HLPNV04D043B,HLPNV05D543B,HLPNV07D543B,HLPNV001143B,HLPNV001543B,HLPNV18D543B,HLPNV002243B;
海利普变频器HLP-SP100:风机水泵专用变频器,常用型号有:HLP-SP1100D7543B,HLP-SP11001D543B,HLP-SP11002D243B,HLP-SP11004D043B,HLP-SP11005D543B,HLP-SP11007D543B,HLP-SP110001143B,HLP-SP110001543B,HLP-SP11018D543B,HLP-SP110002243B,HLP-SP110003043B,HLP-SP110003743B,HLP-SP110004543B,HLP-SP110005543B,HLP-SP110007543B,HLP-SP110009043B,HLP-SP110011043B,HLP-SP110013243B,HLP-SP110016043B,HLP-SP110018543B,HLP-SP110020043B,HLP-SP110022043B,HLP-SP110025043B,HLP-SP110028043B,HLP-SP110031543B,HLP-SP110035543B,HLP-SP110041543B,HLP-SP110045043B;
海利普变频器HLP-SK190系列是海利普针对空压机市场的一款专用型产品.常用型号有HLP-SK19004D043.HLP-SK19005D543.HLP-SK19007D543
HLP-SK190001143.HLP-SK190001543.HLP-SK19018D543
HLP-SK190002243.HLP-SK190003043.HLP-SK190003743
HLP-SK190004543.HLP-SK190005543.HLP-SK190007543
HLP-SK190009043.HLP-SK190011043.HLP-SK190013243
HLP-SK190016043.HLP-SK190018543.HLP-SK190020043 HLP-SK190022043.HLP-SK190025043.HLP-SK190028043 HLP-SK190031543 HLP-SK190035543 HLP-SK190041543
海利普变频器A150:收放卷专用变频器,常用型号有:A150-0D3723,A150-0D7523,A150-01D523,A150-02D223,A150-0D7543,A150-01D543,A150-02D243,A150-04D043,A150-05D543,A150-07D543;
海利普空压机专用变频器HLP-SK200:空压机双变频驱动控制器,常用型号有:
HLP-SK20007D543,HLP-SK200001143,HLP-SK200001543,HLP-SK200002243,HLP-SK200003743,HLP-SK200004543,HLP-SK200005543,HLP-SK200007543,HLP-SK200009043
- 水泵油耗问题
- 把28立方米的水抽上10米高度要用多少油? 答: 根据重力做功公式w=mgh: 质量m=28立方米×1000千克 重力加速度g=10 高度h=10米 所以,w=mgh=28×1000×10×10=2800000焦耳 汽油发动机作一千瓦时的功即: 功率:1000w 时间:1小时... 把28立方米的水抽上10米高度要用多少油? 答: 根据重力做功公式w=mgh: 质量m=28立方米×1000千克 重力加速度g=10 高度h=10米 所以,w=mgh=28×1000×10×10=2800000焦耳 汽油发动机作一千瓦时的功即: 功率:1000w 时间:1小时=60×60=3600秒 一千瓦时的功=1000×3600=3600000焦耳 即:当用汽油发动机把28立方米的水抽上10米高处相当于汽油发动机作了2800000/3600000=0.7777千瓦时的功。 又,由厂家提供的型号为170f的汽油发动机耗油数据:每千瓦时耗油395克。 所以把28立方米的水抽上10米高度需要耗油:0.7777×395=307.2克 因为90号汽油密度为0.72克每毫升,那么307.2克90号汽油体积为:307.2/0.72=426.6毫升=0.426升。 取水泵能量转化效率取为0.8那么实际消耗汽油为:0.426/0.8=0.532升 总结:把28立方米的水抽上10米高处需要消耗90号汽油0.532升。 实际使用中发现出入很大,不知道是汽油发动机或自吸泵出问题了还是我算错了? 谢谢! 展开
- 关于水泵轴封水
- RT 请解释下 轴封水的作用和水质要求 谢谢
- 水泵用变频器有何特点?
- 水泵没劲是什么问题
- 水泵压力开关调节问题
- 三层楼,楼顶有一小不锈钢水箱。水箱下水管接一单相自吸式增压泵,无增压时一楼正常用水,二楼压力不足,所以安装了水泵。水泵无自动控制系统,只装了一个无表的机械开关,单弹簧的。... 三层楼,楼顶有一小不锈钢水箱。水箱下水管接一单相自吸式增压泵,无增压时一楼正常用水,二楼压力不足,所以安装了水泵。水泵无自动控制系统,只装了一个无表的机械开关,单弹簧的。需要靠这个控制。楼下有人用水时管道压力降低,启动水泵自动工作,无人用水时,管道压力顶开弹簧断开电点停止水泵。原理很简单,但单弹簧的很难调整到Z佳状态。不拧太紧时,开关跳动频繁,用水也不方便,跳来跳去,拧太紧时,水泵持续工作,用水也正常,但是停止用水后,每过几十秒,水泵就自动工作增压一下。太烦人。检查了所有可能漏水的地方,都没有滴水漏水的现象,不知道压力怎么泄那么快!! 请问如何解决这个问题, 单弹簧的压力调节。我在水泵进水前面装个止回阀会有效果吗? 换水箱和装气罐都不现实啊,因为只有几个人在用,不要投入。那个圆柱形水箱已经不算小了。如果人多,影响大的话,都会考虑买个粗准点的控制系统和装罐子。 展开
- 家用水泵自动压力开关的问题
- 我家住八楼装有一个水泵自动压力开关,一楼有一个抽水泵,以前压力开关是自动的,现在要去启动开关才能上水,还要到晚上12点过后或者早上5.6点去按启动开关才能有水,平时别的时间去按... 我家住八楼装有一个水泵自动压力开关,一楼有一个抽水泵,以前压力开关是自动的,现在要去启动开关才能上水,还要到晚上12点过后或者早上5.6点去按启动开关才能有水,平时别的时间去按启动开关没有反应,不知道是什么问题,应该怎么修理或者换一个,还望各位帮帮忙。 这个是在楼上的压力开关,楼下还有一个抽水泵 展开
- 请教丹佛斯变频器问题
- 三菱变频器报警问题
- 设备上有个三菱变频器,过几天就会出现PS报警(显示P5),不能复位只能断电。不知道有没有知道的大侠帮下小弟的忙,谢谢。 我控制方式是外部模拟量控制,应该不是接线问题(设备正常动作只是隔段时间出现PS报警) 小弟刚注册的号没有悬赏金,还请高手不吝赐教... 设备上有个三菱变频器,过几天就会出现PS报警(显示P5),不能复位只能断电。不知道有没有知道的大侠帮下小弟的忙,谢谢。 我控制方式是外部模拟量控制,应该不是接线问题(设备正常动作只是隔段时间出现PS报警) 小弟刚注册的号没有悬赏金,还请高手不吝赐教,谢谢 展开
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论