仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

关于水泵控制

119249627 2011-05-26 18:37:41 324  浏览
  • 消防泵和喷淋泵都需要液位控制,原理是什么,比如液位处于多少的时候怎么怎么样?还有为什么消防泵需要湿式报警阀的压力开关控制启泵,而喷淋泵不需要接湿式报警阀的压力开关?... 消防泵和喷淋泵都需要液位控制,原理是什么,比如液位处于多少的时候怎么怎么样? 还有为什么消防泵需要湿式报警阀的压力开关控制启泵,而喷淋泵不需要接湿式报警阀的压力开关? 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • chan0510馃崏 2011-05-30 00:00:00
    从来没听说过喷淋泵不需要实时报警阀控制启泵的,当喷淋管道压力降低的时候压力开关动作,一般是常开点闭合启动喷淋泵,液位控制正如楼上所说就是为了避免水池水位不够使泵空转,空转的话会严重损害泵的使用寿命。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • cll0987 2011-05-27 00:00:00
    消防泵和喷淋泵都需要液位控制,这里的液位是消防水池的液位,消防水池没水你的水泵还不停泵? 还有为什么消防泵需要湿式报警阀的压力开关控制启泵,而喷淋泵不需要接湿式报警阀的压力开关? 以上的问反了。喷淋泵是由湿式报警阀的压力开关控制启泵,消防泵自动是由消火栓按钮启泵。如果消防泵需要湿式报警阀的压力开关控制启泵我就回家种田。。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

热门问答

关于水泵控制
消防泵和喷淋泵都需要液位控制,原理是什么,比如液位处于多少的时候怎么怎么样?还有为什么消防泵需要湿式报警阀的压力开关控制启泵,而喷淋泵不需要接湿式报警阀的压力开关?... 消防泵和喷淋泵都需要液位控制,原理是什么,比如液位处于多少的时候怎么怎么样? 还有为什么消防泵需要湿式报警阀的压力开关控制启泵,而喷淋泵不需要接湿式报警阀的压力开关? 展开
2011-05-26 18:37:41 324 2
手自动转换电接点压力表控制水泵水泵
手自动转换电接点压力表控制水泵水泵
2016-06-24 01:32:31 388 1
水泵如何变频控制
水泵如何变频控制
2016-12-01 11:27:39 392 1
电接点压力表控制水泵接线图。
 
2018-11-19 03:51:47 611 0
压力控制水泵 元件
 
2012-11-27 06:36:46 310 2
水泵压力控制电路图
我想通过电接点压力表控制水泵电机的工作和停止,当压力高于17Mpa时电机停止工作,当压力小于1Mpa时电机启动打压,请问组成这个系统使用继电器、中间继电器、接触器、电接点压力表、启... 我想通过电接点压力表控制 水泵电机的工作和停止,当压力高于17Mpa时电机停止工作,当压力小于1Mpa时电机启动打压,请问组成这个系统使用 继电器、中间继电器、接触器、电接点压力表、启动/停止开关按钮,还需要些什么,能给我个这个控制电路的接线图吗? 展开
2010-09-08 04:50:20 460 5
水泵自动抽水控制
用一个220伏交流接触器和一个12伏变庒气,一个12伏中间继电器和一个浮球开关来连接水泵的自动控制接线方法... 用一个220伏交流接触器和一个12伏变庒气,一个12伏中间继电器和一个浮球开关来连接水泵的自动控制接线方法 展开
2014-01-28 10:40:28 396 2
怎样控制水泵运行
 
2018-12-04 05:34:42 303 0
关于水泵轴封水
RT 请解释下 轴封水的作用和水质要求 谢谢
2008-08-06 11:32:56 420 2
水泵智能保护器怎么控制水泵自动加水
 
2018-12-07 19:35:24 313 0
水泵怎样用变频器控制水压
水泵怎样用变频器控制水压... 水泵怎样用变频器控制水压 展开
2017-11-21 07:42:59 568 1
关于水泵变频器的问题
村里的自来水水泵是7.5的,变频器是欧瑞的,现在村里每天供水6小时,那么 7.5x6x30=1350,一个月走1350度电,1350x0.5=675元,会计说每月的电费就是700元电费,那就说明水泵是全速工作,变频器没起作用,因为全村人不可能同时用水,让水泵全速工作。 综上所说... 村里的自来水水泵是7.5的,变频器是欧瑞的,现在村里每天供水6小时,那么 7.5x6x30=1350,一个月走1350度电,1350x0.5=675元,会计说每月的电费就是700元电费,那就说明水泵是全速工作,变频器没起作用,因为全村人不可能同时用水,让水泵全速工作。 综上所说,能判定变频器坏了吗? 另外,换的话,千元左右的行吗,7.5的电机配多大的变频器,我看7.5再上一级就是11kw的了,贵了不少,但配7.5的变频器能负载的起吗? 展开
2017-10-02 08:44:04 592 1
关于水泵压力控制器的问题
如果我想实现水泵抽上来的水在管道里的压力达到我的要求,应该怎么样来实现?... 如果我想实现水泵抽上来的水在管道里的压力达到我的要求,应该怎么样来实现? 展开
2014-05-15 00:05:41 311 1
ABB ACS510 控制两台水泵,带压力控制。
要实现两台泵能独立变频运转,和都选择变频运行时,能自动切换。当压Mpa时,电机转速自动下降,请问变频器参数要怎么设置哪些参数。谢谢了。... 要实现两台泵能独立变频运转,和都选择变频运行时,能自动切换。当压Mpa时,电机转速自动下降,请问变频器参数要怎么设置哪些参数。谢谢了。 展开
2018-12-01 07:13:52 306 0
水泵压力控制器接线图水泵压力控制接线图能告诉我吗
 
2018-05-06 20:09:44 561 1
电极式液位计控制水泵电路图
 
2012-06-27 17:18:45 658 2
电接点压力表控制水泵老跳闸怎么回事
 
2011-10-08 03:30:21 502 4
电接点压力表控制水泵接线实图
电接点压力表控制水泵接线实图
2018-12-04 10:58:16 237 0
需要电接点压力表控制水泵的接线图
 
2017-12-16 14:21:20 446 1
电接点压力表控制水泵,怎么会频繁起动
电接点压力表控制水泵,怎么会频繁起动
2018-05-15 07:01:25 753 3

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题