全部评论(1条)
-
- 双月口王 2016-06-25 00:00:00
- 就一个压力表是不能实现水泵恒定出水压力的;采用电接点压力表只能实现高低压力报警及水泵开关。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 手自动转换电接点压力表控制水泵水泵
- 手自动转换电接点压力表控制水泵水泵
2016-06-24 01:32:31
386
1
- 电接点压力表控制水泵接线图。
2018-11-19 03:51:47
611
0
- 水泵自动抽水控制
- 用一个220伏交流接触器和一个12伏变庒气,一个12伏中间继电器和一个浮球开关来连接水泵的自动控制接线方法... 用一个220伏交流接触器和一个12伏变庒气,一个12伏中间继电器和一个浮球开关来连接水泵的自动控制接线方法 展开
2014-01-28 10:40:28
396
2
- 水泵智能保护器怎么控制水泵自动加水
2018-12-07 19:35:24
313
0
- 电接点压力表控制水泵老跳闸怎么回事
2011-10-08 03:30:21
502
4
- 电接点压力表控制水泵接线实图
- 电接点压力表控制水泵接线实图
2018-12-04 10:58:16
237
0
- 需要电接点压力表控制水泵的接线图
2017-12-16 14:21:20
446
1
- 电接点压力表控制水泵,怎么会频繁起动
- 电接点压力表控制水泵,怎么会频繁起动
2018-05-15 07:01:25
753
3
- 电接点压力表控制水泵水池满后水泵频繁启动的故障
2013-11-15 02:10:39
385
1
- 电接点压力表控制水泵一用一备接线图
- 求电接点压力表控制水泵一用一备接线图 谢谢
2017-11-24 14:28:55
954
1
- 电接点压力表加两个延时头控制水泵
2015-10-20 19:07:25
479
1
- 一个电接点压力表能控制两个水泵吗
2017-05-24 14:06:08
486
1
- 电接点压力表与压力开关控制水泵有什么区别
2017-04-18 16:56:55
441
1
- 水泵两台泵两个电接点压力表控制原理图
- 两台泵、两个电接点压力表、启动停止开关各两个、两个接触器、一个远程就地开关 求原理图
2018-12-02 03:57:35
365
0
- 两厢水泵控制箱怎么接线,电接点压力表控制。
- 如图,就认识空开,别的都是什么配件?需要调节不用,电源进线有零火顺序吗?水泵线和压力表的线接在哪?
2017-07-07 09:22:20
552
1
- 电接点压力表控制水泵怎么接线,要实体图
2015-10-10 18:16:22
585
1
- 电接点压力表线控制水泵故障怎么排除求解
- 两台水泵用转换开关单独控制水泵上下限工作,现在经常出现压力表到不了上限,到下限就停,低于下限一会又自动工作了。一直用的好好的盘,现在经常这样,好像是压力表内部失灵了,下限变上限表针到了就停泵,但低于下限了又启动,换过压力表好一段时间又成这样... 两台水泵用转换开关单独控制水泵上下限工作,现在经常出现压力表到不了上限,到下限就停,低于下限一会又自动工作了。一直用的好好的盘,现在经常这样,好像是压力表内部失灵了,下限变上限表针到了就停泵,但低于下限了又启动,换过压力表好一段时间又成这样,请求帮助 展开
2013-10-12 02:38:44
580
3
- 消防控制电接点压力表一用一备水泵接线图
- 消防控制电接点压力表一用一备水泵接线图 Z主要是电接点压力表:要怎么接,我的这块只有3个端子,中间的哪个是个公共端。我把电接点压力表设为0.1MP~0.4MP,这时候消防栓一打开,电接点压力表检测不出压力啊。当我把下限设为0的时候打开消防栓,下限一直是闭... 消防控制电接点压力表一用一备水泵接线图 Z主要是电接点压力表:要怎么接,我的这块只有3个端子,中间的哪个是个公共端。我把电接点压力表设为0.1MP~0.4MP,这时候消防栓一打开,电接点压力表检测不出压力啊。当我把下限设为0的时候打开消防栓,下限一直是闭合的,也不对。我想请问一下这个电接点压力表是怎样工作的,是不是还要给他个电源,但是我只发现有3个干接点,没看见哪有电源端啊!麻烦各位大侠帮帮忙! 展开
2009-07-25 03:31:57
1749
5
- 水泵自动压力控制电路图怎么画
2012-09-07 11:26:20
353
3
- 关于水泵控制
- 消防泵和喷淋泵都需要液位控制,原理是什么,比如液位处于多少的时候怎么怎么样?还有为什么消防泵需要湿式报警阀的压力开关控制启泵,而喷淋泵不需要接湿式报警阀的压力开关?... 消防泵和喷淋泵都需要液位控制,原理是什么,比如液位处于多少的时候怎么怎么样? 还有为什么消防泵需要湿式报警阀的压力开关控制启泵,而喷淋泵不需要接湿式报警阀的压力开关? 展开
2011-05-26 18:37:41
324
2
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状