qiyun是我 2011-03-05 05:54:51 952  浏览
  • 1.我公司是用PLC接温度变送器再接pt100测温度的,我想知道温度变送器的两个端子两端,是电压值是固定的还是电流值是固定的。2如果不用变送器行不行3三者安装好后如何校验... 1.我公司是用PLC接温度变送器再接pt100测温度的,我想知道温度变送器的两个端子两端,是电压值是固定的还是电流值是固定的。 2如果不用变送器行不行 3三者安装好后如何校验 展开

参与评论

全部评论(3条)

  • 君子钟意白苏 2011-03-06 00:00:00
    楼上解答争取,温度变送器,以及PT1OO采集模块我有的,咱可以谈谈

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • 475531072 2011-03-06 00:00:00
    温度变送器的输出是 4-20mA 或者 1-5V 订货时可选,有些可设置,但大多数(默认)是 4-20mA,如果变送器只能输出 4-20mA 而你又需要 1-5V 则可以通过并接一个 250Ω 的电阻将其转换成 1-5V 。 如果是电流输出,其电压随负载电阻变化而变化,例如负载是 250Ω 时电压在 1-5V 之间变化。 如果是电压输出,所能够对应的电流是很小的,(理论上没有电流)随意不宜并接多个负载,除非负载输入电阻很高。 顺便说一句,有数字输出的温度变送器的。 温度变送器有克服线路干扰的作用,(导线电阻随温度变化而变化)如果不用温变至少要搭建一个恒流源,两个电压表才能准确测量,而且很难调准。 热电阻测温系统的联调,需要在现场用一个可调标准电阻箱替换传感器,打入阻值看输出。 也可以通过测量温变输出是否与现场温度对应来先检查温变系统好坏,然后用信号发生器模拟温变输出,给PLC加信号看指示是否对应。的办法来分段检查、调试。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • fiy500 2017-09-25 00:00:00
    1,温度变送器供电是24V,恒定的,电流随着温度变化而变化。 2,只要你的PLC能够识别PT100热电阻大小,不用变送器也可以。(PT100热电阻温度和电阻对应关系网上有) 3,可以分别校验:用电阻箱代替PT100,通过给固定的电阻大小来校验变送器和PLC。如果要整套校验,只能把PT100放到一个已知的恒温环境然后看PLC的测量值。

    赞(13)

    回复(0)

    评论

热门问答

关于三线制PT100温度传感器与温度变送器
1.我公司是用PLC接温度变送器再接pt100测温度的,我想知道温度变送器的两个端子两端,是电压值是固定的还是电流值是固定的。2如果不用变送器行不行3三者安装好后如何校验... 1.我公司是用PLC接温度变送器再接pt100测温度的,我想知道温度变送器的两个端子两端,是电压值是固定的还是电流值是固定的。 2如果不用变送器行不行 3三者安装好后如何校验 展开
2011-03-05 05:54:51 952 3
西门子331-7PF01-0AB0模块如何接三线制PT100温度传感器?
 
2017-08-15 03:47:07 645 2
温度传感器三线制的怎么与变送器连接
 
2013-11-10 06:40:54 291 1
求一个三线制温度变送器电路图!
温度变送器4——20mA的你这个图上的电阻是多大?是什么类型的电阻?输入输出在那?还有就是那个三极管是个什么类型的?是稳压作用?我是初学者,希望你能讲明白点... 温度变送器4——20mA的 你这个图上的电阻是多大? 是什么类型的电阻?输入输出在那?还有就是那个三极管是个什么类型的?是稳压作用?我是初学者,希望你能讲明白点 展开
2011-02-18 03:57:24 376 4
(急)三线制温度变送器工作原理
(急)三线制温度变送器工作原理输入24DV输出4---20mA... (急)三线制温度变送器工作原理 输入24DV 输出4---20mA 展开
2006-10-10 07:25:00 392 1
温度变送器接线,三线pt100怎么跟变送器连接,
 
2018-01-20 06:19:04 642 1
pt100温度传感器有几线制的
 
2012-03-26 07:09:19 479 3
艾默生温度变送器248怎么修改三线制
 
2018-11-15 23:34:16 226 0
铂热电阻 pt100温度变送器一体化温度变送器4-20ma温度传感器 怎样使用
 
2017-08-10 14:19:17 515 1
三线制温度传感器怎么接4-20ma变送器
 
2018-08-06 10:03:52 685 2
导轨式温度变送器接三线温度传感器怎么接
 
2018-06-15 19:31:34 422 1
温度变送器里面的两线制,三线制,四线制的有什么区别?
 
2018-03-31 22:42:34 832 1
温度变送器里面的两线制,三线制,四线制的有什么区别
 
2017-11-21 05:25:35 797 1
PT100温度传感器与PT1000温度传感器有什么区别
 
2017-09-03 12:40:12 466 3
Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别
 
2013-04-09 14:35:11 450 2
三线式接法怎么接温度传感器 需要温度变送器吗?
 
2013-01-27 18:00:31 565 1
温度变送器 ROSEMOUNT3144 PT100
其中3144PT100都代表什么意思?... 其中3144 PT100都代表什么意思? 展开
2008-10-26 05:52:45 270 1
pt100温度变送器接法
我有1个pt100的铠式热电阻,还有一个相应的pt100温度变送器,还有1个八路智能巡检仪,热电阻是3线制的,变送器上有5个接点,一边有3个,一边有2个,请问我应该怎么接线,将这3个设备连... 我有1个pt100的铠式热电阻,还有一个相应的pt100温度变送器,还有1个八路智能巡检仪,热电阻是3线制的,变送器上有5个接点,一边有3个,一边有2个,请问我应该怎么接线,将这3个设备连上,使巡检仪能够正常显示温度!现已将热电阻的3条线接到变送器的3端点上,还有个2端点,有正负极,而且是24伏的,是不是还有另外加24付电源? 展开
2012-03-30 21:18:25 508 2
三线制与四线制测温哪种更准确?
 
2013-01-01 13:37:52 382 2
温度变送器与温度传感器有什么区别,温度变送器里面包括温度传感器吗
 
2018-04-25 16:34:40 526 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题