家用无塔供水用接触器继电器电接点压力表怎么接线

2013a 2017-04-28 06:17:21 874  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • panbus0y 2017-04-29 00:00:00
    电接点压力表不能直接控制接触器线圈,需要用中间继电器转换。电接点压力表上限和下限控制中间继电器,中间继电器常开触点控制接触器。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

热门问答

家用无塔供水用接触器继电器电接点压力表怎么接线
 
2017-04-28 06:17:21 874 1
电接点压力表怎么用继电器控制的接线
 
2013-10-25 20:40:29 360 2
中间继电器与电接点压力表怎么接线
 
2018-05-01 03:09:53 573 1
交流接触器与电接点压力表怎么接线
我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下... 我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下面那根是启动压力的),你看对吗 展开
2018-12-01 05:14:20 654 0
交流接触器与电接点压力表怎么接线?
 
2018-11-21 04:17:07 536 0
380Vdh48s-1z继电器怎么和接触器接线
380Vdh48s-1z继电器怎么和接触器接线
2018-12-02 17:47:56 316 0
电接点压力表与36V继电器连接接触器
 
2018-12-05 04:32:04 401 0
一个接触器一个继电器一个电接点压力表,控制自动上水该如何接线?
 
2018-11-22 00:04:35 341 0
电接点压力表怎么接线?
 
2018-01-08 23:36:41 547 1
电接点压力表怎么接线
压力表从上往下依次是红线。黄线。蓝线 黑线。控制相里三个接点。1 。3 。5 。是不是接两根相线 和一根零线 救急
2010-07-24 17:28:57 356 4
你好我用2个继电器一个接触器一个电接点压力表一个空开怎么接
 
2012-12-06 03:24:17 341 3
220V继电器、220V交流接触器、电接点压力表三个是怎么连接
220V继电器、220V交流接触器、电接点压力表三个是怎么连接
2018-12-06 11:46:48 402 0
220v电接点压力表怎么接线
220v电接点压力表怎么接线手上有接触器3个,中间继电器4个,压力表一个,按钮开关2个,想给压力罐自动上水的。压力到了自己停止压力小了自动启动供水
2017-07-30 22:32:07 1100 1
家用接触器怎么接
 
2017-10-14 13:58:45 546 1
用中间继电器控制温度,怎么接线
 
2018-04-22 04:01:10 438 1
家用无塔供水器压力表调节
有一个小表上面0.1-0.6中间还有些小格现在好像是0.3左右用了一点水就自动上水谁能给说下应该挑到多少... 有一个小表 上面0.1-0.6 中间还有些小格 现在好像是0.3左右 用了一点水就自动上水 谁能给说下应该挑到多少 展开
2017-11-22 22:24:30 593 1
huike4100F继电器怎么接线?
买了一个六脚单刀继电器型号是:hk4100f-dc5v-shg但不知道如何接线,我在网上找了一下也没有看到有比较详细的说明,我把它六个脚都标了号,有人能说一下吗?
2009-11-03 21:02:23 563 5
380v继电器怎么接线
380v三相电机接脚踏开关需要安装继电器 买了个继电器一边是T1 T2 T3 NO14 A2 四个接线口 一边是L1 L2 L3 NO14 A1 A2 五个接线口 输入电源为三根线需要怎么接
2014-04-13 05:25:18 721 4
JQX-38F继电器怎么接线
 
2011-01-20 22:37:36 355 3
怎样辨别继电器和接触器的接线端子
 