220v电接点压力表怎么接线

俏十岁一级 2017-07-30 22:32:07 1100  浏览
  • 220v电接点压力表怎么接线手上有接触器3个,中间继电器4个,压力表一个,按钮开关2个,想给压力罐自动上水的。压力到了自己停止压力小了自动启动供水

参与评论

全部评论(1条)

  • 斑斑特娘 2017-07-31 00:00:00
    电接点压力表一般是3线的,红黄蓝 3根线 ,黄色是公共端 红色是上限 蓝色是下限。 如:一块0-1MPA 量程的电接点压力表,下限报警设定0.2MPA 上限报警设定0.8MPA 如果想要上限超压后报警 ,就接 黄色和红色线到您的报上,下限报警就接黄色和蓝色在报上。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

热门问答

220v电接点压力表怎么接线
220v电接点压力表怎么接线手上有接触器3个,中间继电器4个,压力表一个,按钮开关2个,想给压力罐自动上水的。压力到了自己停止压力小了自动启动供水
2017-07-30 22:32:07 1100 1
电接点压力表怎么接线?
 
2018-01-08 23:36:41 547 1
电接点压力表怎么接线
压力表从上往下依次是红线。黄线。蓝线 黑线。控制相里三个接点。1 。3 。5 。是不是接两根相线 和一根零线 救急
2010-07-24 17:28:57 356 4
电接点压力表怎么接220V的水泵
 
2012-01-16 06:16:23 547 6
220V继电器、220V交流接触器、电接点压力表三个是怎么连接
220V继电器、220V交流接触器、电接点压力表三个是怎么连接
2018-12-06 11:46:48 400 0
hc-y810数字电接点压力表怎么接线
 
2017-03-08 02:51:15 552 1
电接点压力表控制空压机怎么接线
现在的情况是这样,厂里有一个18.5千瓦的电机的空压机组,想通过一个电接电拉力表控制2个压力时开始打气4个压时停止。 电机是从盘上接的三相线接了一60安的断路器上,通过一个380的接触器下面直接接电机。没有零线。 请教,应该怎么把这电接电压力表接上?需要... 现在的情况是这样,厂里有一个18.5千瓦的电机的空压机组,想通过一个电接电拉力表控制2个压力时开始打气4个压时停止。 电机是从盘上接的三相线接了一60安的断路器上,通过一个380的接触器下面直接接电机。没有零线。 请教,应该怎么把这电接电压力表接上?需要加什么控制,越详细越好。现在只知道表一个上限一下限中间公共线。具体怎么接到线路中来控制呢? 展开
2011-05-02 02:11:52 313 2
电接点压力表220V电接法
一个电接点压力表,两个中间继电器,一个交流接触器,都是220的,请问怎么接线来控制水泵
2018-11-28 00:23:35 359 0
220v交流接触器和电接点压力表怎么接
 
2017-08-18 01:45:27 565 3
真空电接点压力表是怎么接线的?
 
2016-12-01 07:20:00 437 1
真空电接点压力表是怎么接线的
 
2015-12-02 19:55:04 552 1
耐振电接点压力表24v怎么接线
 
2015-08-25 08:26:41 387 1
交流接触器与电接点压力表怎么接线
我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下... 我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下面那根是启动压力的),你看对吗 展开
2018-12-01 05:14:20 654 0
中间继电器与电接点压力表怎么接线
 
2018-05-01 03:09:53 573 1
ynxc一100电接点压力表怎么接线
 
2018-12-05 22:04:56 333 0
交流接触器与电接点压力表怎么接线?
 
2018-11-21 04:17:07 536 0
220V电动阀如何接线
2016-04-23 10:32:55 246 2
220V电动阀如何接线?
2018-11-30 23:57:24 308 0
电接点压力表如何接线?
我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通电路(闭合后给继电器线圈通电)报警;请问我如何接线?我采用的... 我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通电路(闭合后给继电器线圈通电)报警;请问我如何接线?我采用的3*2.5的控制线。 展开
2012-03-30 05:57:28 774 3
电接点压力表如何接线?
电接点压力表如何接线?
2010-01-25 22:44:56 822 2

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题