电接点压力表如何接线?
-
我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通电路(闭合后给继电器线圈通电)报警;请问我如何接线?我采用的... 我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通电路(闭合后给继电器线圈通电)报警;请问我如何接线?我采用的3*2.5的控制线。 展开
全部评论(3条)
-
- 辛骅豪 2012-04-01 00:00:00
- 西安睿广电子科技有限公司,专业生产电接点数字压力表,双路电接点输出。接线为1,2,3接电接点1路,接线4,5,6接电接点2路。
-
赞(20)
回复(0)
-
- 加醋你 2012-03-31 00:00:00
- 1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,接6公斤(高压); 我以前接过电接点压力表直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有报警的。常闭点接高压停泵,常开点接低压起泵,反正你可以接好后试试看呗,或者也可用手压泵试试看啊。
-
赞(11)
回复(0)
-
- 六旖旎 2017-09-20 21:43:00
- 1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,接6公斤(高压); 我以前接过电接点压力表直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有报警的。常闭点接高压停泵,常开点接低压起泵。 水泵电机(pump motor) 按结构分类应分为卧式电机和立式电机。因水泵的工作特性为启动力矩相对较小,启动频次相对较少,连续运行时间相对较长等特征,因此水泵电机多数为鼠笼转子的异步电动机或同步电动机。
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- 电接点压力表如何接线?
- 我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通电路(闭合后给继电器线圈通电)报警;请问我如何接线?我采用的... 我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通电路(闭合后给继电器线圈通电)报警;请问我如何接线?我采用的3*2.5的控制线。 展开
2012-03-30 05:57:28
780
3
- 电接点压力表如何接线?
- 电接点压力表如何接线?
2010-01-25 22:44:56
833
2
- 变频器和电接点压力表如何接线
- 11千瓦的变频外加一个电接点压力表控制一个水泵电机,要求低点4个压力,高点8个压力,请问如何接线。厂家给的办法,水泵到低端酒开始保压,可是在野不往上升,电机也不停,请问是什么原因。还有我买的电接点压力表有4个接线柱,红色的在电接点的Z下面,绿色在... 11千瓦的变频外加一个电接点压力表控制一个水泵电机,要求低点4个压力,高点8个压力,请问如何接线。厂家给的办法,水泵到低端酒开始保压,可是在野不往上升,电机也不停,请问是什么原因。还有我买的电接点压力表有4个接线柱,红色的在电接点的Z下面,绿色在中间,黄色在上面,产家说我公共端接错了,可是我三根线都倒过了。电机就是不自动停,高手指点怎么回事 展开
2010-05-29 07:01:10
918
5
- 电接点压力表与泵宝如何接线
2009-11-09 03:24:52
504
4
- 电接点压力表怎么接线?
2018-01-08 23:36:41
555
1
- 电接点压力表怎么接线
- 压力表从上往下依次是红线。黄线。蓝线 黑线。控制相里三个接点。1 。3 。5 。是不是接两根相线 和一根零线 救急
2010-07-24 17:28:57
368
4
- 220v电接点压力表怎么接线
- 220v电接点压力表怎么接线手上有接触器3个,中间继电器4个,压力表一个,按钮开关2个,想给压力罐自动上水的。压力到了自己停止压力小了自动启动供水
2017-07-30 22:32:07
1119
1
- 请教电接点压力表接线方法,谢谢!
- 电接点压力表取开红、绿两条线,如图:1、按电接点压力表出线端颜色把红绿两根线对应颜色接上对不对?2、按电箱接线端子排黄线电接点中、红线电接点高、绿线电接点低,对应电接点压力线缆颜色接上对不对?3、黑线用不用接?4、怎样确认电接点压力表好坏?
2017-11-28 15:02:44
841
1
- YXC-150型电接点压力表怎样接线?
- 要求当压力表的压力在低于1kg和高于3kg时,发出信号使运行中的机器停止。该压力表有3个接线端,而我的机器只有2个接线端,那具体怎样接线?
2018-12-06 11:32:46
402
0
- hc-y810数字电接点压力表怎么接线
2017-03-08 02:51:15
562
1
- 两线电接点压力表怎样接线
2018-12-02 17:43:29
443
0
- 电接点压力表接线套用什么定额
2012-06-25 16:13:42
634
3
- 电接点压力表控制空压机怎么接线
- 现在的情况是这样,厂里有一个18.5千瓦的电机的空压机组,想通过一个电接电拉力表控制2个压力时开始打气4个压时停止。 电机是从盘上接的三相线接了一60安的断路器上,通过一个380的接触器下面直接接电机。没有零线。 请教,应该怎么把这电接电压力表接上?需要... 现在的情况是这样,厂里有一个18.5千瓦的电机的空压机组,想通过一个电接电拉力表控制2个压力时开始打气4个压时停止。 电机是从盘上接的三相线接了一60安的断路器上,通过一个380的接触器下面直接接电机。没有零线。 请教,应该怎么把这电接电压力表接上?需要加什么控制,越详细越好。现在只知道表一个上限一下限中间公共线。具体怎么接到线路中来控制呢? 展开
2011-05-02 02:11:52
323
2
- yxc150n耐震电接点压力表接线方法
2017-10-04 01:04:41
599
1
- yx100-150电接点压力表怎样接线,谢谢
- yx100-150电接点压力表怎么接线,谢谢!
2014-08-15 19:29:27
520
1
- 真空电接点压力表是怎么接线的?
2016-12-01 07:20:00
457
1
- 真空电接点压力表是怎么接线的
2015-12-02 19:55:04
559
1
- 耐振电接点压力表24v怎么接线
2015-08-25 08:26:41
409
1
- 交流接触器与电接点压力表怎么接线
- 我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下... 我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下面那根是启动压力的),你看对吗 展开
2018-12-01 05:14:20
662
0
- 电接点压力表接线有正负极之分吗
2015-11-08 10:47:48
357
1
2月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状