仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

电接点压力表与泵宝如何接线

sxa1236 2009-11-09 03:24:52 504  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • gsdxmyh 2009-11-10 00:00:00
    电接点压力表在液压站中控制液压泵的接线: http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/a771f70bdeaea93294ca6b31.html

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 仔仔ai宝宝 2009-11-10 00:00:00
    一般不直接接上,要通过中间继电器或接触器

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • 权小花ok 2009-11-10 00:00:00
    用两个中间继电器。压力底的时候吸合并且自锁,达到压力时断开电源进线。很简单的,仔细想想就知道了。 电接点压力表给你两对无源信号。三个点,一个公共端。自己设计一下就可以了

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • dicklw31 2017-09-21 11:47:14
    接线方法: 电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。 另选一组接触器上的常开触点,然后并联到压力表低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段,中间继电器线圈另一段接零线。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

热门问答

电接点压力表与泵宝如何接线
 
2009-11-09 03:24:52 504 4
电接点压力表如何接线?
我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通电路(闭合后给继电器线圈通电)报警;请问我如何接线?我采用的... 我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通电路(闭合后给继电器线圈通电)报警;请问我如何接线?我采用的3*2.5的控制线。 展开
2012-03-30 05:57:28 782 3
电接点压力表如何接线?
电接点压力表如何接线?
2010-01-25 22:44:56 833 2
电接点压力表和泵宝水泵智能控制器怎么接电
 
2015-10-10 08:32:33 257 1
电接点压力表没调好会让泵宝过载吗?
 
2018-12-06 19:33:31 294 0
变频器和电接点压力表如何接线
11千瓦的变频外加一个电接点压力表控制一个水泵电机,要求低点4个压力,高点8个压力,请问如何接线。厂家给的办法,水泵到低端酒开始保压,可是在野不往上升,电机也不停,请问是什么原因。还有我买的电接点压力表有4个接线柱,红色的在电接点的Z下面,绿色在... 11千瓦的变频外加一个电接点压力表控制一个水泵电机,要求低点4个压力,高点8个压力,请问如何接线。厂家给的办法,水泵到低端酒开始保压,可是在野不往上升,电机也不停,请问是什么原因。还有我买的电接点压力表有4个接线柱,红色的在电接点的Z下面,绿色在中间,黄色在上面,产家说我公共端接错了,可是我三根线都倒过了。电机就是不自动停,高手指点怎么回事 展开
2010-05-29 07:01:10 918 5
交流接触器与电接点压力表怎么接线
我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下... 我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下面那根是启动压力的),你看对吗 展开
2018-12-01 05:14:20 664 0
中间继电器与电接点压力表怎么接线
 
2018-05-01 03:09:53 581 1
交流接触器与电接点压力表怎么接线?
 
2018-11-21 04:17:07 548 0
电接点压力表怎么接线?
 
2018-01-08 23:36:41 557 1
电接点压力表怎么接线
压力表从上往下依次是红线。黄线。蓝线 黑线。控制相里三个接点。1 。3 。5 。是不是接两根相线 和一根零线 救急
2010-07-24 17:28:57 368 4
电接点压力表压力显示与接线有关系么
 
2016-05-25 16:49:00 404 1
消防泵,稳压泵,电接点压力表
亲,我们新建一套消防系统,设有两台消防泵,两台稳压泵,一台水罐。想问一下当系统压力低于某个值时稳压泵自动启动是采用电接点压力表控制吗?如果是的话请问一下测压点应设置在哪里?
2017-11-25 07:19:37 429 1
220v电接点压力表怎么接线
220v电接点压力表怎么接线手上有接触器3个,中间继电器4个,压力表一个,按钮开关2个,想给压力罐自动上水的。压力到了自己停止压力小了自动启动供水
2017-07-30 22:32:07 1119 1
电接点压力表控制泵启动故障??
我们工艺是自来水--泵--储水罐(压力表位置)--用户水箱。压力表有高限0.4mpa,低限0.2mpa,是不是都正常接入我不知道。我们自来水总管停了两次导致罐进气,当时现场分别是这样的:泵频繁启动,开几秒停,停几秒开,罐压(压力表显示)在0-0.1mpa波动,后来我... 我们工艺是自来水--泵--储水罐(压力表位置)--用户水箱。压力表有高限0.4mpa,低限0.2mpa,是不是都正常接入我不知道。我们自来水总管停了两次导致罐进气,当时现场分别是这样的:泵频繁启动,开几秒停,停几秒开,罐压(压力表显示)在0-0.1mpa波动,后来我们把管内气排空,泵就正常运行,水压升至0.35mpa后压力不在上升,泵一直运转。第二次,泵不启动,管内压力0.1mpa,我们排气后,泵开始启动,压力升至0.35mpa后维持。我们仪表大老师也解释不通怎么回事?? 展开
2017-01-26 04:25:36 475 2
请教电接点压力表接线方法,谢谢!
电接点压力表取开红、绿两条线,如图:1、按电接点压力表出线端颜色把红绿两根线对应颜色接上对不对?2、按电箱接线端子排黄线电接点中、红线电接点高、绿线电接点低,对应电接点压力线缆颜色接上对不对?3、黑线用不用接?4、怎样确认电接点压力表好坏?
2017-11-28 15:02:44 841 1
YXC-150型电接点压力表怎样接线?
要求当压力表的压力在低于1kg和高于3kg时,发出信号使运行中的机器停止。该压力表有3个接线端,而我的机器只有2个接线端,那具体怎样接线?
2018-12-06 11:32:46 402 0
hc-y810数字电接点压力表怎么接线
 
2017-03-08 02:51:15 564 1
两线电接点压力表怎样接线
 
2018-12-02 17:43:29 443 0
电接点压力表接线套用什么定额
 
2012-06-25 16:13:42 634 3

2月突出贡献榜

推荐主页

最新话题