交流接触器线圈电流的大小怎样计算
-
遇到一个棘手的问题,630A的交流接触器380V的,启动时直烧保险芯,现在用20A的熔芯才行,请问高手这是为什么呢?
全部评论(3条)
-
- 414776161 2010-01-18 00:00:00
- 线圈要用20A的保险?夸张了点。检查电路吧,有没有烧的地方,包括绝缘情况和接触器的吸合释放的运动情况。
-
赞(20)
回复(0)
-
- 軅莩屹西邦郎 2010-01-19 00:00:00
- 交流接触器说明书上有吸合功率和保持功率供参考,但630A的交流接触器电流不会这么大的,如果线路无其它故障,则怀疑是接触器质量问题
-
赞(17)
回复(0)
-
- 和平使者373 2017-10-01 11:51:45
- 举例说明: 一常用的交流接触器CJ20—100,线圈电压AC220V。 查该接触器的资料可知,线圈消耗功率有二个, 起动(吸合时)功率为570VA,可估算得起动电流约为2.6A, 吸持(维持)功率为61VA,可估算得吸持电流约为0.3A。 交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前Z常用的产品。
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 交流接触器线圈电流的大小怎样计算
- 遇到一个棘手的问题,630A的交流接触器380V的,启动时直烧保险芯,现在用20A的熔芯才行,请问高手这是为什么呢?
2010-01-17 17:11:07
744
3
- cj20-600交流接触器 线圈380电流大小
2012-10-16 09:54:52
285
2
- 交流接触器线圈电流是多少?
- 要控制7.5KW的电机。我选用的是额定电流40A的交流接触器。线圈电压为220V。请问线圈的电流是多少A? 也就是说我的控制线路的导线应该选用多少平方的? (该线路长期运行)
2013-05-27 12:41:10
1988
2
- 施耐德交流接触器线圈电流多大
2012-03-24 06:28:15
408
3
- 交流接触器线圈烧毁的原因是什么
2013-11-04 00:06:44
385
2
- 交流接触器控制线圈的电流有多大,比如额度电压为36伏的。
2008-03-26 12:25:17
452
1
- 怎样分辨接触器线圈的好坏
2011-04-11 05:50:48
497
3
- 40A电流需要多大交流接触器
2016-09-20 17:04:55
471
1
- 控制电路中时间继电器线圈与交流接触器线圈可不可以串联连接
2014-05-28 17:53:51
311
5
- 220V的交流接近开关能直接接交流接触器的线圈吗?
- 能直接接单相电吗
2011-12-19 05:34:19
365
5
- 交流接触器吸合线圈的接法,A1A2 13NO14NO 的接法,怎样闭合怎样断开
2013-06-21 20:40:31
422
2
- 交流接触器电磁线圈接多粗的线
2011-12-08 02:37:46
1164
4
- 交流接触器线圈电压过高怎么串电阻降压
- 我们用127V的交流接触器线圈 Z进一阵子总是烧,更换了好几个也是一样.一测量电压 是150V左右..感觉电压过高 可能是导致线圈烧毁的原因...想请教一下高手 如果我想在线圈的控制回路里加个电阻降低线圈电压可以吗??如果可以的话 要怎么加??加多大的电阻??Z好有... 我们用127V的交流接触器线圈 Z进一阵子总是烧,更换了好几个也是一样.一测量电压 是150V左右..感觉电压过高 可能是导致线圈烧毁的原因...想请教一下高手 如果我想在线圈的控制回路里加个电阻降低线圈电压可以吗??如果可以的话 要怎么加??加多大的电阻??Z好有个计算公式...谢谢..帮帮忙~!!! 展开
2009-08-04 13:30:22
663
5
- 交流接触器CJ×2.1210.220线圈,实物接线图?有几个
2018-07-13 19:42:38
426
1
- 交流接触器的常闭触点和交流接触器的互锁怎样接
2018-12-03 07:26:23
380
0
- 交流接触器上的线圈从哪里通的电啊?
- 因为我们用A1 A2当电脑板的火线零线,但是不懂,电脑板上的电走哪儿来的了,因为三相电直接接到交流接触器主触头上
2012-05-29 09:23:07
336
4
- 怎样判断正泰接触器的线圈电压
2011-08-25 18:43:56
461
3
- 接触器线圈是什么?
- 有什么作用啊?
2010-05-14 05:03:10
457
5
- 交流接触器的接线方法 那里是常开、常闭、线圈
2013-05-02 13:54:55
425
2
- 高压交流接触器有没有动稳定电流参数
2016-05-08 18:07:29
343
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论