施工资料中绝缘电阻测试的数值有没有计算依据?
-
__________________________________________________________ 我想问的,就是这个施工资料表格C6-25《电气绝缘电阻测试记录》表的测量结果有没有什么计算依据? 在《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》里面, 我看到有相关电气设备的绝缘电阻应大于... __________________________________________________________ 我想问的,就是这个施工资料表格C6-25《电气绝缘电阻测试记录》表的测量结果有没有什么计算依据? 在《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》里面, 我看到有相关电气设备的绝缘电阻应大于多少的要求,比如: “灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ”; “3、对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下: 绝缘电阻值不小于5 MΩ”。 但实际填写数值的时候,这个数值都很大,比如图片中的表格填写的是500MΩ, 我也看到过有人填写1000MΩ的。 虽然填写的时候均应以实测数值为准,但是我就是想知道,这个表里面的数值,有没有什么计算依据。 类似绝缘阻值的测量原理,在百度知道上有很多深奥的说明,可是即便读了,也不能知道应该填写什么数值。 ■我的问题就是想知道,表中的绝缘阻值能不能从施工图纸上现有的数据通过计算式计算, 或者有没有明确的规范告诉填写数值大小或范围?? 展开
全部评论(3条)
-
- 萌狸仔甴 2014-05-04 00:00:00
- 如果能从施工图纸上的数据计算出阻值,那么就不需要我们用摇表去测量阻值了。测量的目的就是要看我们实际测量出来的数值是否符合标准,是否满足送电条件?不知我的回答能否如你所愿?共同探讨!
-
赞(1)
回复(0)
-
- 梦色未央 2017-08-10 00:00:00
- 先回答diyi个问题,这个绝缘电阻测试一般情况是计算不出来的,因为它所要求的是你电线或电缆的的绝缘,而电缆或电线的绝缘是在一定温度和条件下绝缘阻值才能达到额定数值。而我们实际拿绝缘摇表摇的时候根据电线所敷设的环境及温度摇出来的,上下都有偏差。而且还有一个原因就是在摇绝缘摇表的时候,人为的不可能那么匀速去转动摇杆,就会导致数值是一直在摆动。 第二个问题就是有没有明确的范围,这个可以看你们的施工图纸设计,里面会有写明,另外说一下你这个表格的问题,从你这个表格当中用的是1000M的摇表,如果是普通电线用这个遥测的话,很可能会把绝缘皮击穿 。而且用1000M的摇表,你的绝缘数值应该是再980~1000之间。你这个表格上是500的话,只能说明是你的绝缘程度没有达到标准要求。
-
赞(16)
回复(0)
-
- love_xue_58 2016-06-05 00:00:00
- 这个问题有点复杂,据我所知,有些单位这些数值都是乱填的,根本就不测试的,测试的时候分为实际测试值以及厂家提供的20度时每千米的值,一般情况下实际测试的值换算成千米单位后相互比较一下,没有大的差异,就是合格的,但现在工地上这样多的线缆,全部测一遍,时间和人工上担当不起,所以,有些只能屏脑筋想象写了,但是,我们高压10KV每根电缆都是测量的!
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 施工资料中绝缘电阻测试的数值有没有计算依据?
- __________________________________________________________ 我想问的,就是这个施工资料表格C6-25《电气绝缘电阻测试记录》表的测量结果有没有什么计算依据? 在《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》里面, 我看到有相关电气设备的绝缘电阻应大于... __________________________________________________________ 我想问的,就是这个施工资料表格C6-25《电气绝缘电阻测试记录》表的测量结果有没有什么计算依据? 在《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》里面, 我看到有相关电气设备的绝缘电阻应大于多少的要求,比如: “灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ”; “3、对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。- 水电资料中,电阻测试记录一般怎样划分检验批了?
- 四川都江堰做资料水电资料哟。
- 建筑资料中必须有大体积混凝土测温记录么
- 交流接触器资料中AC-1 AC-2 AC-3 AC-4是什么意思
- 建筑安装资料中给水排水采暖中哪些要做隐蔽?
- 绝缘电阻测试方法
- 绝缘电阻测试记录
- 回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 卫生间照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 厨卫插座 FAZT... 回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 卫生间照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 厨卫插座 FAZT-20D/1 BV(3x4)PC25,CC,WC WL5 壁挂空调插座 FAZT-20D/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL6 落地空调插座就按这个做绝缘电阻测试记录 表格式这样的 成都地区的 该怎么填 层段、设备、 线路、名称、 照明 卫生间照明 一般插座 厨卫插座 壁挂空调插座 落地空调插座A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE就这种样式的表 是 SG-A008 做过的应该知道吧 根据上面回路 下面该怎么填呢? 展开
- 什么叫绝缘电阻?绝缘电阻的测试标准是什么?
- 怎么用绝缘电阻测试仪测试电缆绝缘电阻
- ZC25B-3绝缘电阻测试仪如何测试电线电缆绝缘电阻
- 绝缘电阻测试的工作原理
- 护套的绝缘电阻测试方法:
- 我对绝缘电阻测量方法及计算有些疑问,希望大家帮我看看。 我用的绝缘电阻测试仪测量70度电揽绝缘电阻。举例:RVV 2*0.75 (黑、红) 线长10米,加热后保持2小时,测得绝缘电阻假如10兆欧。 1:测量时,是不是仪器的2个测试端,直接和黑线导体,和红线导体连... 我对绝缘电阻测量方法及计算有些疑问,希望大家帮我看看。 我用的绝缘电阻测试仪测量70度电揽绝缘电阻。举例:RVV 2*0.75 (黑、红) 线长10米,加热后保持2小时,测得绝缘电阻假如10兆欧。 1:测量时,是不是仪器的2个测试端,直接和黑线导体,和红线导体连接就可以。不用一端接黑线导体,另一端接红线导体并放入水槽吗。 2:测得的结果是10兆欧。是不是按公式R=r*l=10*10*(10-3)=0.1兆欧*千米 3:如果我想测护套的绝缘电阻,怎么测。如果是单芯的话。我直接导体对水测护套。但是多芯时,芯线绝缘间的绝缘电阻我也会测,但是护套的绝缘电阻怎么测,没屏蔽,没铠装。 4:如果测出来结果,是不是要转换成体积电阻。公式是不是R=(2*π*r*l)/(in(D/d))*10(11次方),体积电阻和体积电阻率一个概念吗:护套的体积电阻是什么 我对这个公式也有疑问。假如测得绝缘电阻式10M欧。 体积电阻率的单位是厘米*欧姆,是不是要把10M欧,转换成10*10(6次方)代进去。L换成10*10(2次方)代进去。这样R的值非常大。几乎在10(18次方以上) 展开
- 如何做电气绝缘电阻测试
- 电梯绝缘电阻测试步骤
- 弱电绝缘电阻测试记录
- 监理要测试楼宇对讲线间绝缘电阻(RVV6*0.5),测好了,不知道这个表怎么填的,有大虾帮指点下吗
- model3125高压绝缘电阻测试仪怎么样测试变压器绝缘电阻
- 光栅数值测试多少
- 光栅测试打印了一包相纸都找不到全白全黑,请各位前辈指点一下。看图中光栅数值接近多少,要从多少重新打印测试数值?好了加分
- 如何计算饲料中的粗蛋白、能量的含量?
- 怎样正确使用ut512绝缘电阻测试仪测试变压器的绝缘电阻
6月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论