  • 公司用的横河流量计,计量NaOH, 问题现象:正常工作中,会出现流量已经停止,但DCS上仍有30KL/H(量程50KL/H)的稳定错误显示,一段时间(半天或一天)后,恢复正常!出现过几次,每次都是30KL/H! 请高手指点!

参与评论

全部评论(5条)

  • 不甘平凡666伙 2012-09-11 00:00:00
    从故障现象看,不是空管造成的,一般空管为20mA+ 考虑DCS对电流信号的保持功能造成的错误,某些DCS可能会出现如下情况: 流量计本来输出有13.6mA电流,显示30KL/h,突然停水,造成空管,流量计输出20mA+。或者有少量回流和流量计负零飘,造成流量计输出4mA-。 以上2种情况可能超出了某些DCS系统的电流测量范围(4~20)mA,造成DCS认为信号断路,DCS冗余自保持未断路前的13.6mA,既30KL/h. 解决办法首先找到电磁流量计的输出端,串联进一万用表,测电流,同时和控制室沟通。或者找1台过程校验仪,直接对DCS系统的电流测量模式进行测量,查找原因。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • 小晗妖妖 2011-09-12 00:00:00
    零飘了,电极与介质不匹配!!!!!

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • z346757686 2011-09-11 00:00:00
    1看零点是否漂移 2看环流或开关量设置是否正确 3看是否接触不良

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • Calxfyll 2011-09-03 00:00:00
    DCS显示是否就是电磁输出的,测量下电磁的输出多少,空管置零?电极被污染?

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • Hanli0409 2016-07-20 23:31:46
    和顺达电磁流量计 1、准确度等级 流量计在规定的流量范围内准确度等级、Z大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。 2、引用误差    对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其Z大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其Z大允许误差表示,且还应在Z大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。    3、误差表示方法和选取原则    在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。    4、重复性    流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的Z大允许误差值的1/3。 陕西渭南和顺达电磁流量计

    赞(17)

    回复(0)

    评论

热门问答

电磁流量计无流量时显示大流量
公司用的横河流量计,计量NaOH, 问题现象:正常工作中,会出现流量已经停止,但DCS上仍有30KL/H(量程50KL/H)的稳定错误显示,一段时间(半天或一天)后,恢复正常!出现过几次,每次都是30KL/H! 请高手指点!
2011-09-02 23:03:56 442 5
abb电磁流量计无流量显示
两台abb电磁流量计,都是无显示,一台故障代码F236.024 一台S148.025 流量计是PROCESSMASTER 谢谢
2013-02-28 06:16:46 390 3
E+H电磁流量计无流量显示 怎么办
 
2012-11-02 05:12:16 509 3
电磁流量计电磁流量计水倒流时为什么也会显示流量
 
2017-05-07 07:25:07 635 1
电磁流量计dn40Z大流量多少
 
2018-11-14 19:04:59 314 0
电磁流量计dn1000Z大流量多少
 
2017-06-04 14:00:58 325 1
怎么修改电磁流量计瞬时流量显示
 
2015-02-24 11:26:24 331 1
智能型电磁流量计在无流量时自动蹦数何原因
 
2011-07-02 01:22:07 552 4
电磁流量计无流量信号输出怎么解决
 
2016-03-15 11:14:54 319 1
电磁流量计测甲醛无流量是怎么回事?
电磁流量计(国产的)刚装上时试水时有流量,但后来换成甲醛()时却没有流量显示,是怎么回事?
2011-12-19 14:44:17 347 4
电磁流量计流量小于6L/s时显示为0怎么办
 
2010-03-26 17:29:58 193 1
涡街流量计没有流量时输出10mA当流量超过10mA时流量显示正常
 
2011-06-19 02:28:24 364 4
有流量但是电磁流量计不显示什么原因
2014-12-19 09:59:29 298 2
仪器进气口气体流量很大,流量计无流量显示,可能是什么原因?
 
2013-08-12 21:39:37 512 3
差压变送器无流量,确有显示的故障诊断
差压变送器无流量,确有显示的故障诊断
2016-05-23 23:43:36 515 2
电磁流量计流量设置
横河电磁流量计,4-20ma信号输出到PID控制表控制水泵,流量计量程和PID控制表量程设置不一样导致两边的流量显示不一样,此时流量计显示的还是准确的流量吗?如果流量计量程被改动,PID输出信号会随之改变吗?
2013-04-22 12:27:36 604 2
大流量
大流量YQ3009-D
2023-04-06 13:55:46 130 0
为什么电磁流量计的Z大流量不能修改成需要的流量
 
2017-01-09 04:08:30 310 1
溢流阀安装的电磁流量计为什么不显示流量
 
2018-11-16 04:28:46 328 0
粉尘采样器工作时无流量是怎么回事
 
2017-11-02 01:12:07 572 2

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题