电磁流量计电磁流量计水倒流时为什么也会显示流量

榔c陷謭h蓢3 2017-05-07 07:25:07 635  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • sunlinecard 2017-05-08 00:00:00
    电磁流量计是双向计量,正向流和反向流都会计量。表头可以显示正向累积流量和反向累积流量

    赞(10)

    回复(0)

    评论

热门问答

电磁流量计电磁流量计水倒流时为什么也会显示流量
 
2017-05-07 07:25:07 635 1
电磁流量计无流量时显示大流量
公司用的横河流量计,计量NaOH, 问题现象:正常工作中,会出现流量已经停止,但DCS上仍有30KL/H(量程50KL/H)的稳定错误显示,一段时间(半天或一天)后,恢复正常!出现过几次,每次都是30KL/H! 请高手指点!
2011-09-02 23:03:56 442 5
横河电磁流量计的管内水倒流会引起流量变化吗
 
2017-01-16 13:44:46 387 1
为什么智能电磁流量计会显示负值
 
2017-12-16 04:09:29 505 1
abb电磁流量计无流量显示
两台abb电磁流量计,都是无显示,一台故障代码F236.024 一台S148.025 流量计是PROCESSMASTER 谢谢
2013-02-28 06:16:46 390 3
溢流阀安装的电磁流量计为什么不显示流量
 
2018-11-16 04:28:46 328 0
E+H电磁流量计无流量显示 怎么办
 
2012-11-02 05:12:16 509 3
怎么修改电磁流量计瞬时流量显示
 
2015-02-24 11:26:24 331 1
为什么电磁流量计不可以改流量
 
2014-02-15 03:07:08 337 2
电磁流量计流量小于6L/s时显示为0怎么办
 
2010-03-26 17:29:58 193 1
有流量但是电磁流量计不显示什么原因
2014-12-19 09:59:29 298 2
电磁流量计流量设置
横河电磁流量计,4-20ma信号输出到PID控制表控制水泵,流量计量程和PID控制表量程设置不一样导致两边的流量显示不一样,此时流量计显示的还是准确的流量吗?如果流量计量程被改动,PID输出信号会随之改变吗?
2013-04-22 12:27:36 604 2
电磁流量计为什么只能测水
 
2011-01-14 01:25:42 354 2
水为什么会倒流?单向阀失灵吗?
我家屋顶现在的水路布局。预想是装个单向阀,1,白天关闭自来水,使用水井水(水井水抽到水塔使用水压不够)。2,晚上打开自来水(水压高),通过单向阀阻止自来水灌入水塔。 现在的情况是打开自来水后,入户水压足,但有少许自来水仍会灌入水塔(粗粗比划一... 我家屋顶现在的水路布局。预想是装个单向阀,1,白天关闭自来水,使用水井水(水井水抽到水塔使用水压不够)。2,晚上打开自来水(水压高),通过单向阀阻止自来水灌入水塔。 现在的情况是打开自来水后,入户水压足,但有少许自来水仍会灌入水塔(粗粗比划一下,一天24小时会自来水会灌入水塔将近一半的水)。这个是什么原因?(问题1) 如何才能实现打开自来水就使用自来水,关闭自来水就使用水塔水?要用什么装置? 展开
2015-01-04 17:29:29 358 2
电磁流量计为什么会堵呢?
不是电磁流量计不容易堵吗,污水从下面用泵打到污水处理厂,Z上面就是电磁流量计,污水的浓度比较大,里面还有些固态的杂质。一个月要清理4回流量计,但是电磁流量计的结构很简单,就和管子差不多,不应该是流量计堵住了,可是每次清理完流量计就基本不堵了,... 不是电磁流量计不容易堵吗,污水从下面用泵打到污水处理厂,Z上面就是电磁流量计,污水的浓度比较大,里面还有些固态的杂质。一个月要清理4回流量计,但是电磁流量计的结构很简单,就和管子差不多,不应该是流量计堵住了,可是每次清理完流量计就基本不堵了,所以想请问一下高手,怎么解决这个问题 展开
2011-04-06 02:55:49 318 4
电磁流量计没有显示
 
2016-09-20 05:01:28 422 1
电磁流量计的流量计算公式
我的法兰是DN100;流速是40m/S;测试的是蒸汽;压力是16KG
2015-01-17 07:23:02 802 4
求电磁流量计流量计算公式
已知圆形导管直径d,内有导电流体通过,速度v,与导管垂直方向上有匀强磁场,磁场强度未知(可能是题目问题),当流体内自由电荷受洛伦兹力影响在导管上下面间形成电势差,使得自由电荷所受洛伦兹力和电场力平衡时,电势差保持稳定,求流量Q(结果用物理量d,... 已知圆形导管直径d,内有导电流体通过,速度v,与导管垂直方向上有匀强磁场,磁场强度未知(可能是题目问题),当流体内自由电荷受洛伦兹力影响在导管上下面间形成电势差,使得自由电荷所受洛伦兹力和电场力平衡时,电势差保持稳定,求流量Q(结果用物理量d,v表示,不要出现其他物理量【如果有问题请具体说明】) 展开
2014-01-04 10:16:06 669 2
电磁流量计怎样修改流量
 
2014-02-15 02:54:00 374 4
西门子电磁流量计流量低
实际流量是30m³/h 测量流量才7m³/h, 不排液时零点有波动,排液时打开空管检测时流量也归零,PVC管道 测污水 MAG3100吧 无错误报警