全部评论(5条)
-
- weizhenye1 2012-09-21 00:00:00
- 回归
-
赞(11)
回复(0)
-
- ma苦涩的青苹果 2012-09-21 00:00:00
- 应该做防腐的
-
赞(20)
回复(0)
-
- 孖緥 2012-09-21 00:00:00
- 接地网之所以能够接地,就是构成接地网的金属元件与大地是直接接触,将从设备传导过来的接地电流扩散到大地中去。如果对接地钢管进行防腐涂沥青,由于沥青是高电阻绝缘材料,将使接地钢管与大地之间形成绝缘层,使接地网的接地电阻大幅度下降。所以接地网中的各种部件(垂直接地体和水平接地体,如果采用钢材的话,都仅仅是采用冷镀锌来防腐,如果该区域的土壤腐蚀性高,可以设置阴极保护来对接地网进行保护
-
赞(4)
回复(0)
-
- xu826997688 2012-09-21 00:00:00
- 施工规范SYT0447-96规定:刷两遍沥青漆
-
赞(4)
回复(0)
-
- 勤奋的激活码 2018-02-24 21:09:58
- 根据《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》中第4.2.4 条要求: “室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。” 1、环氧煤沥青玻璃布钢管防腐(一布两油、两布三油、三布四油)标准:GB50268-97 SY/T0447-96 2、供水管线IPN8710高分子无毒涂料钢管内防腐。 3、石油天然气用三层聚乙烯(3PE)钢管防腐、二层聚乙烯(2PE)钢管防腐。标准:SY/T0413-2002 DIN30670 4、供水管线水泥沙浆衬里钢管内防腐。标准CECS10:89
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 电气上用的埋地冷镀锌钢管是否有规范要求必须做防腐?
2012-09-20 05:01:48
329
5
- 地埋天然气管线用什么防腐钢管
2018-12-04 01:45:36
412
0
- 正常消防地埋镀锌钢管,防腐的详细做法是怎么施工的
2014-12-01 07:54:53
892
2
- 埋地管线电火花检测仪如何检测防腐厚度
2018-12-05 23:11:23
341
0
- 钢管电镀锌层的耐腐蚀能力检测
- 钢管电镀锌后,锌层耐腐蚀能力的检测方法除了中性盐雾试验外,有没有更为快捷的方法(比如用试剂直接滴在锌层表面,根据锌层表面的变化来判断其耐腐蚀能力)?
2010-02-19 18:53:55
310
3
- 埋地燃气无缝钢管,需做三层PE防腐,该如何套定额啊?
2018-11-23 04:06:30
599
0
- 聚乙烯挤塑防腐管道埋地能使用多少年
2017-11-19 15:08:53
408
1
- 内支撑钢管架扫地杆规范要求
2018-03-08 04:54:05
660
1
- 防腐施工规范有哪些
2015-02-06 18:31:30
262
2
- 埋地燃气管道采用的外防腐层主要有哪几种方法
2018-12-09 22:46:56
360
0
- 埋地燃气管道采用的外防腐层主要有哪几种方法
2017-10-23 00:18:16
317
1
- 政府部门对玻璃棉处置是否有规范要求
2015-07-27 23:47:31
472
1
- 给水用环氧粉末防腐钢管哪里的好
2017-05-17 15:46:24
375
1
- 强电地埋管材有哪些
2016-01-29 13:20:17
256
1
- 3pe防腐钢管多少钱
2017-01-22 03:54:56
293
1
- 碱性镀锌用的阳极铁板有什么要求
2017-01-11 08:04:57
444
2
- 埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准国家Z新标准是什么?
2012-10-28 05:32:36
368
2
- 规范要求多少层的建筑必须做外墙饰面砖红外法检测
2012-04-03 17:07:02
401
2
- 地埋管材产品有哪些种类
2015-10-22 01:41:32
422
1
- 3PE防腐钢管的执行标准
2018-11-26 12:12:43
268
0
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论