MM440变频器使用固定频率设定。
-
MM440变频器使用固定频率设定通过端子启动,通过端子控制频率,具体设置如下: 5号端子接通正转,6号端子接通反转,7号端子接通故障复位; 8号端子端子接通按照5Hz运行,16号端子接通按照30Hz运行,17号端子端子接通按照50Hz运行,那位高人知道该怎么样设置参... MM440变频器使用固定频率设定通过端子启动,通过端子控制频率,具体设置如下: 5号端子接通正转,6号端子接通反转,7号端子接通故障复位; 8号端子端子接通按照5Hz运行,16号端子接通按照30Hz运行,17号端子端子接通按照50Hz运行,那位高人知道该怎么样设置参数。 展开
全部评论(2条)
-
- 陈姸CHEN 2012-12-27 00:00:00
- P0701设1 P0702设2 P0703设9 P0704设15 P0705设15 P0706设15 P1004设5 P1005设30 P1006设50
-
赞(2)
回复(0)
-
- sunwang817331 2017-09-14 02:01:42
- 5#端子 正转 P701=1 6#端子 反转 P702=2 7#端子 复位 P703=9 使用固定频率P1000=3 8#端子 固定频率5Hz P704=15 P1004=5 16#端子 固定频率30Hz P705=15 P1005=30 17#端子 固定频率50Hz P706=15 P1006=50
-
赞(17)
回复(0)
热门问答
- MM440变频器使用固定频率设定。
- MM440变频器使用固定频率设定通过端子启动,通过端子控制频率,具体设置如下: 5号端子接通正转,6号端子接通反转,7号端子接通故障复位; 8号端子端子接通按照5Hz运行,16号端子接通按照30Hz运行,17号端子端子接通按照50Hz运行,那位高人知道该怎么样设置参... MM440变频器使用固定频率设定通过端子启动,通过端子控制频率,具体设置如下: 5号端子接通正转,6号端子接通反转,7号端子接通故障复位; 8号端子端子接通按照5Hz运行,16号端子接通按照30Hz运行,17号端子端子接通按照50Hz运行,那位高人知道该怎么样设置参数。 展开
2012-12-26 20:19:24
601
2
- mm440变频器F0023是什么故障
2011-08-07 08:20:40
401
3
- 变频器 能不能实现对正反转分别设定频率
- 变频器 用电位器给定频率,端子启动,正常情况下,正反转运转频率都为设定频率,能不能实现对正反转分别设定频率,用一个变频器,正转反转频率不同
2007-12-15 21:46:21
730
5
- 变频器 频率设定信号(电压和电流)的增益 到底怎么设定
- 不要泛泛而 谈 要详细的 越详细越好
2017-09-10 06:37:57
661
2
- 西门子MM440变频器的制动电阻怎么选取?
2018-06-19 09:46:46
334
1
- 什么是变频器的跳转频率,与固定频率的区别是什么,如何应用?
2010-09-25 18:45:33
424
4
- CP1H通过Modbus-RTU简易主站功能控制变频器频率设定如何理解
2018-11-17 23:17:28
368
0
- 远传压力表接变频器如何设定变频器参数
2017-09-29 20:56:09
1240
2
- 喷雾干燥机离心喷头的频率如何设定
2014-07-31 13:16:22
327
1
- 西门子MM440外接转速表
- 关键是输出0~20MA的触头不够~一共是2个触头~一个做了模拟信号给定~一个做了模拟信号输出(2个信号全部至PLC)可是我还有一个转速表没有触头了。求解决~... 关键是输出0~20MA的触头不够~一共是2个触头~一个做了模拟信号给定~一个做了模拟信号输出(2个信号全部至PLC)可是我还有一个转速表没有触头了。求解决~ 展开
2012-01-02 08:51:42
322
2
- 艾默生变频器频率上不去的问题
- 我厂一台110KW的引风机,变频控制,有时在启动时上了一点频率会自动降下来,要启动好几次频率才能上去。我想问一下是怎么回事,如果是变频器的问题要怎么调?请高手指点!
2010-07-07 18:34:20
479
2
- 西门子变频器 mm440的A级滤波器和B级滤波器有什么不同
2016-12-01 11:44:12
343
1
- 变频器pid设定和反馈怎么算的
- PID设定是0到,反馈是0-20ma, 假设我要求压力5bar,接0-10bar的传感器,0-20ma, 是不是设为50%,反馈回来的是不是50%对应5bar? 如果我接的25bar的传感器,设定值50%对应为多少?设定值需要改变么? 反馈值0-100对应0-25bar吗? 如果传感器是4-2... PID设定是0到,反馈是0-20ma, 假设我要求压力5bar,接0-10bar的传感器,0-20ma, 是不是设为50%,反馈回来的是不是50%对应5bar? 如果我接的25bar的传感器,设定值50%对应为多少?设定值需要改变么? 反馈值0-100对应0-25bar吗? 如果传感器是4-20ma的又是怎么对应? 展开
2010-11-04 01:41:52
490
3
- 变频器使用年限
- 变频器使用年限
2018-01-12 18:39:24
455
2
- 变频器里的HZ 是工作频率是什么的工作频率?
2013-03-05 00:58:59
1344
6
- 三菱变频器频率给定命令有几种
2012-06-24 16:19:53
509
4
- 调节变频器的开关频率,有什么用?
2013-05-18 08:37:59
351
4
- 变频器中基底频率60Hz代表什么
2012-05-26 21:10:45
483
2
- 这种变频器如何调频率,调大点
2018-06-26 02:27:21
472
3
- 如何检测变频器输出频率的大小?
- 我想问一下怎么样才能准确测得变频器输出频率的大小?谢谢各位大哥了
2008-02-15 05:30:02
702
4
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论