远传压力表接变频器如何设定变频器参数

tement17973904 2017-09-29 20:56:09 1240  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • lifeup伊利 2017-09-30 14:04:30
    要看是电阻式的 还是电流式的 如果是电阻式的 那就把三根线的抽头接在变频器电压模拟量的输入端,一端接10v,剩下的一段接模拟地。如果要进行恒压供水(气),把频率给定设定为pid给定,还要在pid控制参数里面将参数改成电压模拟量控制。 如果是电流式的 总共两根线,一段接在电流模拟量输入端,另一端接在模拟地,然后将模拟地和数字的短接,参数也是设置成pid控制,还要在pid控制参数里面将参数改成电流模拟量控制。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • 初心暖哭i 2017-10-02 08:06:15
    一、远传压力表与变频器的接线: 远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。 二、需要设定变频器的参数: 1、运行指令来源=外部端子 2、频率指令通道=PID 3、P值,I值,D值 4、频率上限; 5、频率下限; 6、目标压力; 这是常见的变频器接远传压力表实现恒压控制的基本参数,具体还需要根据所使用的变频器的端子情况和参数情况进行扩展。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

热门问答

远传压力表接变频器如何设定变频器参数
 
2017-09-29 20:56:09 1240 2
远传压力表的1 2 3触点怎么接变频器
 
2009-07-04 11:49:18 377 2
远传压力表坏了,变频器控制电机,电机还能转吗?
 
2015-04-22 19:04:01 511 3
除了远传压力表和变频器控制恒压供水外还有什么方法可以控制啊??
 
2011-09-11 03:32:30 549 3
远传压力表、电接点压力表是什么意思?
我们单位的水供应不上,Z近装了一台变频器,同时有两个水压表,一个是远传压力表,一个是电接点压力表,他们都是干什么用的呢?
2016-04-09 06:15:23 679 2
远传电阻压力表,工作原理
接的是直流,与压力显示器连接,又与变频连接,迷糊了。压力表原理,是不是与欧姆定禄有关系,没懂,拜托了
2018-04-22 20:34:32 565 1
你好,想问一下远传压力表
远传压力表的1、3为起始电阻。3为滑动头。接压力控制器A、B、B触点时,1、3分别接A、B和2、3分别接A、B有没有区别?或者1、3接B、A有没有区别?初学者,各位师兄请帮忙解惑?谢谢有朋... 远传压力表的1、3为起始电阻。3为滑动头。接压力控制器A、B、B触点时, 1、3分别接A、B和2、3分别接A、B有没有区别? 或者1、3接B、A有没有区别? 初学者,各位师兄请帮忙解惑?谢谢 有朋友说 问题不明确 ,那上面的介绍就算没说。重新介绍一下: 远程压力表 三个接线头 上面三个接头。写着1、2、3。用万用表测1、3Z小。1、2Z大。这个三个接线头怎么接那种像霍尼韦尔 1040温度传感器一样的压力传感器。怎么接? 展开
2014-08-05 09:36:43 496 2
汇川变频器如何拷贝参数
 
2014-09-08 05:44:04 987 3
远传压力表与电接点压力表哪个好?
 
2012-02-15 22:50:56 348 3
压力变送器与远传压力表的区别
例如,我现在要通过泵前压力信号启停水泵,通过泵后压力信号,调整泵的频率,用来保证泵后的压力在一个定值,这会这个压力信号是通过压力变送器好呢还是远传压力表呢?是不是泵前用远... 例如,我现在要通过泵前压力信号启停水泵,通过泵后压力信号,调整泵的频率,用来保证泵后的压力在一个定值,这会这个压力信号是通过压力变送器好呢还是远传压力表呢?是不是泵前用远传压力表,泵后用压力变送器?电接点压力表是不是可靠? 展开
2010-05-16 20:17:45 537 6
远传压力表与压力变送器有什么区别?
压力变送器的2线接法与3线有什么区别,恒压补水一般采用远传压力表,电接点压力表的补水方式是不是叫做定压补水?... 压力变送器的2线接法与3线有什么区别,恒压补水一般采用远传压力表,电接点压力表的补水方式是不是叫做定压补水? 展开
2015-11-29 00:31:50 501 1
三线压力控制器接台达-M变频器如何接
 
2018-08-01 13:34:44 346 1
远传压力表和电接点压力表的区别是什么?
2017-08-04 20:00:09 855 1
恒压供水远传压力表可以用压力传感器代替吗?
 
2017-09-11 20:59:23 373 1
远传压力表可以变送0-10V吗?
我有个朋友用远传压力表接PID的调节仪,用来模拟0-10V,给变频器。我想问远传压力表的输出信号是电阻信号30~380欧姆,3线制,我们可以让仪表接受这个电阻值的信号吗?他说他们以前用国... 我有个朋友用远传压力表接PID的调节仪,用来模拟0-10V,给变频器。我想问远传压力表的输出信号是电阻信号30~380欧姆,3线制,我们可以让仪表接受这个电阻值的信号吗? 他说他们以前用国产表可以实现,我自己也没有去试验过,我们的仪表接受的也是电阻信号。接受的信号类型可以调。但具体我没弄过,所以请教有没有高手这样用过? 展开
2009-10-04 05:15:20 543 1
MM440变频器使用固定频率设定。
MM440变频器使用固定频率设定通过端子启动,通过端子控制频率,具体设置如下: 5号端子接通正转,6号端子接通反转,7号端子接通故障复位; 8号端子端子接通按照5Hz运行,16号端子接通按照30Hz运行,17号端子端子接通按照50Hz运行,那位高人知道该怎么样设置参... MM440变频器使用固定频率设定通过端子启动,通过端子控制频率,具体设置如下: 5号端子接通正转,6号端子接通反转,7号端子接通故障复位; 8号端子端子接通按照5Hz运行,16号端子接通按照30Hz运行,17号端子端子接通按照50Hz运行,那位高人知道该怎么样设置参数。 展开
2012-12-26 20:19:24 601 2
变频器PNP NPN怎么接
 
2012-01-06 04:17:10 462 2
丹佛斯变频器怎么接压力变送器
压变输出2根线要接在变频器的那些端子上?... 压变输出2根线 要接在变频器的那些端子上? 展开
2010-07-11 00:53:33 377 3
SEW变频器怎么复制参数
MC07B0075型变频器,要把参数拷贝到另外一台变频器,如何操作?
2012-11-11 06:07:27 439 3
电接点压力表与远传压力表的区别和联系
 
2012-12-14 09:11:34 630 3