仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

电流互感器接上电流表(电表)后的电压是多少

无语哎呀 2009-04-21 11:16:19 380  浏览
  • 如题

参与评论

全部评论(6条)

  • 一一1972 2009-04-22 00:00:00
    0

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • 司徒溪云 2015-10-20 00:00:00
    没 电 压

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • xgwgt47230 2009-04-23 00:00:00
    电压很低,电流一律是。但在工作中二次侧开路的话电压就高了,电死人很容易的。。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • MYBaiMJL 2009-04-23 00:00:00
    电流互感器的二次侧输出的低电流,但接入电流表以后,先经过内部的变流器将小电流转换成很小的电压值,然后才作用于表头,产生磁场带动表针转动到相应的角度,显示对应的电流值,实际上整体来说在电流表内部是依靠变流器转换成的电压信号来驱动表针转动来指示的,所以说电流互感器在接上电流表以后在变流器的一次侧转换成的电压信号是由变流器一次绕组的电阻值所决定的,一般一次的电阻值大概在0.15~0.9欧,如果变流器一次侧(电流互感器二次测输出)电流是5安的话,则变流器一次绕组上能够产生不超过0.5伏的电压。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • 我爱你蝶恋花啊 2009-04-23 00:00:00
    CT的二次不允许开路,在电工专业是常识,如CT二次开路 后果严重,接入电流表后,二次侧电压近似为0,

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • direct606 2017-09-16 07:04:33
    电流互感器的二次侧输出的低电流,但接入电流表以后,先经过内部的变流器将小电流转换成很小的电压值,然后才作用于表头,产生磁场带动表针转动到相应的角度,显示对应的电流值,实际上整体来说在电流表内部是依靠变流器转换成的电压信号来驱动表针转动来指示的,所以说电流互感器在接上电流表以后在变流器的一次侧转换成的电压信号是由变流器一次绕组的电阻值所决定的,一般一次的电阻值大概在0.15~0.9欧,如果变流器一次侧(电流互感器二次测输出)电流是5安的话,则变流器一次绕组上能够产生不超过0.5伏的电压。 电度表是用来精确计量用电量的,它接大负载电路时,必须用电流互感器;电流表是用来指示线路上的电流的,而电流表和电度表的内阻也不一定相同,所以电流表和电度表是不能共用 一组互感器的,否则会引起计量和指示的不准确。也就是说,应该使用6块电流互感器。 再来说,配电系统的Z大功率是90KW的话,那三相如果平衡的话,满载电流应该是180A左右,那电度表用的互感器要用200A/的,电流表用的互感器的规格(就是?A/)应该和电流表满度指示值相同,否则将不能准确指示。不过根据您说的Z大负载量,电流表应该用400A的,互感器应该是用400A/的,这是为了防止电机之类的电感性负载启动时的启动电流大而 把电流表指针打坏,所以取大一电为好。电流互感器没有正端和负端之分,但是切记电流互感器的二次侧(接电表的或接电流表的一侧)千万不可“开路”(不接表或是线头松脱),因为那样会在二次侧上感应出高压来而损坏设备或引起事故!

    赞(18)

    回复(0)

    评论

热门问答

电流互感器接上电流表(电表)后的电压是多少
如题
2009-04-21 11:16:19 380 6
24伏压力变送器电压接上后只有18伏
 
2016-07-07 12:25:24 545 2
不用通过电流互感器的电流表
直接通过电流表不用互感器,和通过互感器的电流表,它们的区别,在型号上有什么不同,怎样在外表上分别出来。
2008-09-01 00:08:05 647 5
电流表和电流互感器接地
请问电流表和流互感器怎么接地?电流互感器和电流表都需要接地吗?就普通的三相电路里边。还有,请问电流互感器怎样选择,谢谢。
2012-08-27 13:24:13 912 3
电压380v,功率是4kw,需匹配多大的电流互感器和电流表?
 
2011-10-29 00:52:25 1414 6
电流互感器和指针式电流表的配置
如果电流表和电流互感器变比相同,例如都为200/5:假设CT一次电流100A,CT按照变比变换二次电流为2.?这个2.的电流作为电流表的进线电流,电流表按照变比再变换为100A显示? 1、以上我说的对吗? 2、电流表和互感器按照实际电流的多少倍来选取? 3、如... 如果电流表和电流互感器变比相同,例如都为200/5:假设CT一次电流100A,CT按照变比变换二次电流为2.?这个2.的电流作为电流表的进线电流,电流表按照变比再变换为100A显示? 1、以上我说的对吗? 2、电流表和互感器按照实际电流的多少倍来选取? 3、如果实际电流超载电流表读数会怎样,比如实际电流为300A,变比200/5? 展开
2011-09-01 12:05:48 746 4
关于电流互感器与电流表的选型
请问各位师傅 现有86KW的负荷(包括照明),请问各位师傅,如何选择电流互感器,变比是多少啊?具体是怎么算的啊? 电表如何根据这个负荷选择啊?具体怎么算的啊?请给个详细的指教,小弟在这里谢谢你们了 这种电表怎么读数啊? 真诚的表示感谢
2008-05-26 04:02:05 839 4
为什么信号发生器接上被测电路后电压值改变了
我在信号发生器的输出端接了一个T型头,一端接被测电路,一端接到示波器上。没有接被测电路时,示波器上显示信号发生器输出的正弦信号峰峰值是1V,但接入被测电路后,示波器上正弦信号... 我在信号发生器的输出端接了一个T型头,一端接被测电路,一端接到示波器上。没有接被测电路时,示波器上显示信号发生器输出的正弦信号峰峰值是1V,但接入被测电路后,示波器上正弦信号的峰峰值减小为800mv。 这是为什么?如果把示波器看成一个负载,被测电路也是一个负载,二者并联,并不影响示波器上测出的电压呀。 此时输入被测电路的电压峰峰值是1V还是800mv? 展开
2012-11-29 01:47:14 490 3
电流互感器 和电流表 是怎样的 关系
 
2010-10-11 00:01:46 422 3
两个电流互感器,一个电流表的接线问题
问题:图中电流互感器是穿孔型的 1、互感器和电流表的接法图1和图2的两种,那种正确?或者都可以,那电流表得到的电流各是什么?有什么区别? 2、互感器和电流表连接的时候,是否分正负极,我一直这样认为,电流方向从互感器的P1到P2,则接电流表的时候,S1... 问题:图中电流互感器是穿孔型的 1、互感器和电流表的接法图1和图2的两种,那种正确?或者都可以,那电流表得到的电流各是什么?有什么区别? 2、互感器和电流表连接的时候,是否分正负极,我一直这样认为,电流方向从互感器的P1到P2,则接电流表的时候,S1接电流表的+,S2接电流表的-,是否正确? 3、关于热继电器的接法,图1和图2的两种接法是否都可以?有什么规则? 问题比较多,烦劳各位大侠帮忙解答,不胜感激! 展开
2012-11-08 18:34:08 910 2
电流互感器把电流变成电压
电流互感器不是把大电流变成小电流么,为什么有的电流互感器是把电流变成电压信号输出,两种有什么区别么?比如80A/5V的电流互感器,为什么是把电流信号变成电压信号,然后测电压信号,再转回电流信号看原边的电流,为什么不直接测副边电流再换算成原边电流呢... 电流互感器不是把大电流变成小电流么,为什么有的电流互感器是把电流变成电压信号输出,两种有什么区别么?比如80A/5V的电流互感器,为什么是把电流信号变成电压信号,然后测电压信号,再转回电流信号看原边的电流,为什么不直接测副边电流再换算成原边电流呢? 展开
2012-11-20 10:47:19 603 2
怎样用2个电流互感器接3个电流表
Z好带图
2010-11-23 16:46:13 864 1
电流表和电度表能否公用电流互感器
在一个配电箱上装个三相四线(有功,无功)电度表,另装三个电流表,能否共用一组电流互感器(一组为三个电流互感器),如果可以接的话,那怎样接,高工给我指点下
2009-05-17 06:04:05 1366 4
两只电流互感器如何接三块电流表
 
2018-11-23 03:55:29 443 0
电流互感器,电流表,电压表,电度表实物接线图
 
2017-12-15 19:46:35 471 1
电流表怎么测电压

电流表怎么测电压:正确使用电流表测量电压的技巧

电流表是常见的电子测量工具,通常用于测量电路中的电流大小。许多人对于电流表如何测量电压存在误解。事实上,电流表和电压表是两种不同的测量工具,它们的工作原理也有显著区别。本篇文章将深入探讨如何利用电流表测量电压,并提供相关的操作技巧和注意事项,帮助读者在实际应用中避免误操作,确保测量准确性。

电流表的基本原理与用途

电流表的主要功能是测量电路中流经元件的电流,单位通常是安培(A)。与电压表不同,电流表的内阻极小,因此它必须串联在电路中才能准确测量流经电路的电流。而电压表的内阻很大,通常并联在电路中,以便测量两个点之间的电势差。

如何用电流表测量电压?

虽然电流表通常用于测量电流,但在某些特殊情况下,它也可以用来间接测量电压。使用电流表测量电压并不是其正常工作模式,且需要谨慎操作。具体来说,电流表可以通过与已知电阻一起使用来测量电压。以下是操作步骤:

  1. 选择适当的电流表量程:选择电流表时,确保其量程足够大,以防电流过大导致电流表损坏。
  2. 串联电阻:将一个已知电阻串联到电流表上,这样电流表就能显示流经电阻的电流。根据欧姆定律(V = IR),可以通过电流值和电阻计算出电压。
  3. 计算电压:通过测量电流,并使用已知电阻值代入欧姆定律公式,即可得到电压值。

为什么电流表不适合直接测量电压?

尽管电流表可以通过间接方法计算电压,但它并不适合直接测量电压。电流表的内阻较低,如果直接并联到电路中,可能会导致电流表内部短路,从而损坏仪器或引发电路故障。因此,通常建议使用专门的电压表进行电压测量。

注意事项与建议

  1. 确保电流表的正确连接:在进行任何测量之前,检查电流表的接线方式是否正确,避免错误的接线导致电流表损坏或测量不准。
  2. 避免直接并联电流表:如前所述,电流表不应直接并联到电路中,以免损坏电流表或电路。
  3. 理解欧姆定律:在使用电流表测量电压时,必须清楚欧姆定律的应用,准确计算电压值,避免测量误差。

结论

电流表并非设计用于直接测量电压。通过与已知电阻配合使用,可以间接计算电压,但这并不等同于电压表的直接测量方式。为了确保测量的准确性和设备的安全性,建议根据实际需求选择适当的仪器。对于大部分情况,使用专用的电压表是更为合理的选择。

2025-06-13 19:00:22 121 0
电流互感器所带电流表为何没有指示?
电流互感器所带电流表为何没有指示?换一次互感器结果还是没有指示,换电流表有时也不行。经查电流互感器也没有坏。不知何故?
2013-09-20 09:08:31 1530 5
两个电流互感器和三个电流表测试三相电流
为什么有一相没有电流互感器?
2018-11-15 18:40:38 554 0
电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器?
 
2011-01-09 07:12:44 700 5
电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器
 
2017-05-11 20:30:00 627 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题