仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器?

景华文具店 2011-01-09 07:12:44 702  浏览
  •  

参与评论

全部评论(5条)

  • 小朱哎 2011-01-13 00:00:00
    可以共用,串联在一起,互感器/电流表/功率表选用相同的电流变比.保证测量回路没有开路.

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • 怎么都是强迫症 2011-01-11 00:00:00
    电流互感器可以由多个绕组组成,你只要相对应的接到绕组里就可以了啊

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • mixdulexs 2011-01-10 00:00:00
    可以串联用,如计量用,电流互感器建议用0.2级10VA的,用2.5平方毫米或以上的导线联接。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • bbn160767 2011-01-10 00:00:00
    可以! 电流互感器也是有容量的,在名牌上有标注,比如一个10VA的电流互感器,二次额定, 则二次Z高输出电压:10VA/=2V;Z大负载回路电阻2V/=0.4Ω; 电流表和功率表与电流互感器之间距离较近,用2.5平方毫米以上的导线联接, 不会超过它的负载能力。但距离较远又当别论!

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 1044821 2011-01-10 00:00:00
    可以共用

    赞(3)

    回复(0)

    评论

热门问答

电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器?
 
2011-01-09 07:12:44 702 5
电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器
 
2017-05-11 20:30:00 632 1
一个电流互感器能不能同时接电流表和功率表呢?
 
2011-01-06 00:18:45 418 4
请问1个功率因数表和1个电流表可以共用一个电流互感器吗?谢谢
 
2011-06-29 04:50:49 789 4
有功功率表和无功功率表的互感器可不可以共用?怎样接线?表是42L6型,
 
2010-11-12 00:20:16 458 4
电流表和电流互感器接地
请问电流表和流互感器怎么接地?电流互感器和电流表都需要接地吗?就普通的三相电路里边。还有,请问电流互感器怎样选择,谢谢。
2012-08-27 13:24:13 924 3
电流互感器和无功功率表,有功功率表怎么接
 
2013-06-26 08:18:38 803 2
两个电流互感器,一个电流表的接线问题
问题:图中电流互感器是穿孔型的 1、互感器和电流表的接法图1和图2的两种,那种正确?或者都可以,那电流表得到的电流各是什么?有什么区别? 2、互感器和电流表连接的时候,是否分正负极,我一直这样认为,电流方向从互感器的P1到P2,则接电流表的时候,S1... 问题:图中电流互感器是穿孔型的 1、互感器和电流表的接法图1和图2的两种,那种正确?或者都可以,那电流表得到的电流各是什么?有什么区别? 2、互感器和电流表连接的时候,是否分正负极,我一直这样认为,电流方向从互感器的P1到P2,则接电流表的时候,S1接电流表的+,S2接电流表的-,是否正确? 3、关于热继电器的接法,图1和图2的两种接法是否都可以?有什么规则? 问题比较多,烦劳各位大侠帮忙解答,不胜感激! 展开
2012-11-08 18:34:08 918 2
功率表和电流互感器精度的关系
同一条线路,2个功率表分别在上级变电站出线侧和下级配电室进线侧,所配的电流互感器精度不同,为0.5和0.2级的,变比分别是750/5和1000/5的,一个月下来,2个功率表计量的功率相差达10000度,想知道是否正常,精度对计量的影响怎么计算啊????
2008-02-29 10:25:48 664 3
高压电流互感器和功率表的接线图
 
2015-06-15 06:43:31 370 1
三个互感器三个电流表和一个有功功率表怎么接线
 
2018-11-20 01:26:48 242 0
电表和电流表共用互感器怎么接线。
电工师傅来看看电表和电流表共用互感器怎么接? 我的接法是互感器S1接电流表1线,电流表2线接电表1线。 S2接地,电表3线接地。这样对吗?
2013-02-06 03:09:51 1522 5
电流互感器和指针式电流表的配置
如果电流表和电流互感器变比相同,例如都为200/5:假设CT一次电流100A,CT按照变比变换二次电流为2.?这个2.的电流作为电流表的进线电流,电流表按照变比再变换为100A显示? 1、以上我说的对吗? 2、电流表和互感器按照实际电流的多少倍来选取? 3、如... 如果电流表和电流互感器变比相同,例如都为200/5:假设CT一次电流100A,CT按照变比变换二次电流为2.?这个2.的电流作为电流表的进线电流,电流表按照变比再变换为100A显示? 1、以上我说的对吗? 2、电流表和互感器按照实际电流的多少倍来选取? 3、如果实际电流超载电流表读数会怎样,比如实际电流为300A,变比200/5? 展开
2011-09-01 12:05:48 750 4
电流表和电度表能否公用电流互感器
在一个配电箱上装个三相四线(有功,无功)电度表,另装三个电流表,能否共用一组电流互感器(一组为三个电流互感器),如果可以接的话,那怎样接,高工给我指点下
2009-05-17 06:04:05 1392 4
电流互感器,功率表怎么选择
 
2018-12-01 00:58:18 371 0
电流互感器 和电流表 是怎样的 关系
 
2010-10-11 00:01:46 434 3
两个电流互感器和三个电流表测试三相电流
为什么有一相没有电流互感器?
2018-11-15 18:40:38 558 0
600V,功率表和1000/电流互感器配用倍率是多少?
 
2016-02-29 10:12:59 511 1
数字式电压表和电流表为什么不能共用同一个电源?
 
2012-12-18 04:16:47 349 3