全部评论(1条)
-
- fxhbeste 2015-06-16 00:00:00
- A相和C相装电流互感器,如果电源侧接电流互感器P1端,负载侧接互感器P2端。那么A相电流互感器的S1接功率表Ia的星花端,S2接Ia的非星花端。C相电流互感器的S1接功率表Ic的星花端,S2接Ic的非星花端。两互感器的S2端接地。 电压互感器的二次电压三相对应接于功率表的Ua、Ub、Uc端。
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 高压电流互感器和功率表的接线图
2015-06-15 06:43:31
339
1
- 电流互感器和电度表的接线图
- 我想知道,180A电流,要用多大的三相电度表,以及电流互感器.Z重要的是要有接线原理图哦!谢谢各位朋友指点...急急.....
2007-08-07 16:09:06
294
3
- 功率表接线图
2010-11-09 16:41:59
379
1
- 功率表和电流互感器精度的关系
- 同一条线路,2个功率表分别在上级变电站出线侧和下级配电室进线侧,所配的电流互感器精度不同,为0.5和0.2级的,变比分别是750/5和1000/5的,一个月下来,2个功率表计量的功率相差达10000度,想知道是否正常,精度对计量的影响怎么计算啊????
2008-02-29 10:25:48
631
3
- 电流互感器和无功功率表,有功功率表怎么接
2013-06-26 08:18:38
769
2
- 电流互感器,功率表怎么选择
2018-12-01 00:58:18
329
0
- 电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器?
2011-01-09 07:12:44
650
5
- 电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器
2017-05-11 20:30:00
553
1
- 三相有功功率表的接线图
2018-12-11 12:07:08
349
0
- 600V,功率表和1000/电流互感器配用倍率是多少?
2016-02-29 10:12:59
488
1
- 大学电路实验功率表接线图
2018-12-03 14:09:15
272
0
- 电流互感器,电流表,电压表,电度表实物接线图
2017-12-15 19:46:35
441
1
- 低压380伏3个电流互感器和3个电流表和3个电度表的接线图
2018-12-03 16:50:22
288
0
- 一个电流互感器能不能同时接电流表和功率表呢?
2011-01-06 00:18:45
341
4
- 电流互感器、功率表如何计算及接法
- 本人从事水泵的试车工作,Z近有人提出,关于电流互感器与功率表的接法及计算问题: 电流互感器接法是在300/一档,2匝,2个电流互感器接法一致,接到一个功率表上,,出厂额定是4w.全部都是380V的,380V三相电机异步,测试的时候功率表上显示是到40格, ... 本人从事水泵的试车工作,Z近有人提出,关于电流互感器与功率表的接法及计算问题: 电流互感器接法是在300/一档,2匝,2个电流互感器接法一致,接到一个功率表上,,出厂额定是4w.全部都是380V的,380V三相电机异步,测试的时候功率表上显示是到40格, 我以前计算是根据2个电流互感器300这里, 先算出功率表上每一个的功率是300*2*4/1000=2.4kW;然后功率40*2.4=96kW;, 有人就问你的300为什么乘以2.. 我只知道这样做的,不知道原理,请知道的大侠指点一下,接法我是一相线互感器与功率表K1 K2完全一致接, 展开
2015-05-07 11:28:52
746
3
- 高压电流互感器线圈值阻
2010-12-29 14:04:41
233
2
- 带电流互感器的单相功率表的接线方法
2018-04-19 12:12:40
437
1
- 带电压、电流互感器的功率表倍率怎么计算
2008-12-21 17:49:43
634
7
- 求三相功率表接线图,请大侠帮助!
2010-10-12 05:52:16
308
2
- 画出单相功率表测试单相电路功率的接线图
2016-12-23 21:40:51
298
1
6月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论