请问一下这句话应该怎么理解啊“接触器不能控制变频器的启动和停止”,
-
接触器一般不是用来控制主回路的通断的吗?(变频器不是装在主回路当中的吗)而且接触器只能接在变频器的前面,如果在一个起保停电路中,按下停止或启动按钮的时候不是接触器先接通(停止)再变频器再接通(停止)吗?换句话来说这样的电路也是靠接触器来启动... 接触器一般不是用来控制主回路的通断的吗?(变频器不是装在主回路当中的吗)而且接触器只能接在变频器的前面,如果在一个起保停电路中,按下停止或启动按钮的时候不是接触器先接通(停止)再变频器再接通(停止)吗?换句话来说这样的电路也是靠接触器来启动和停止变频器的啊 展开
全部评论(3条)
-
- 质数表就 2013-05-17 00:00:00
- 你的理解有点错误。在没有变频器的电机启停回路中,接触器一般起控制电机启停左右;但在有变频器的电机启停回路中,变频器前装的一般是空开/断路器,如果装接触器只是起保护作用,电机的启停是由变频器控制,通过启停按钮实现。 简单的说,接触器开,变频器开,电机驱动; 接触器开,变频器关,电机不动; 接触器关,变频器开/关,电机不动。
-
赞(15)
回复(0)
-
- yy1234561212 2013-05-17 00:00:00
- 变频器的电源和启动命令Z好不要同时接通。会对端子造成损害。 而且变频器有个自动对电机建立数学模型的过程,会有一定的延时,所以频繁启动变频器对电机的正常工作有影响,用PLC,用远程控制也是的。所以建议大家变频器的电源不要频繁的接通或断开。变频器电耗不大。一直开着比较好
-
赞(1)
回复(0)
-
- 优尼佳紫 2017-09-08 12:40:10
- 这个意思是前面的接触器只能用来给变频器停送电,而变频器的运行,停止(也就是正反转运行)Z好是用一个单独的继电器来实现控制,通过这个继电器的触点接通正转FWD,反转REV。 一般要求是:变频器得电前不能将正反转端子接通,变频器停止转动前不能将变频器进线端电源断开。
-
赞(1)
回复(0)
热门问答
- 请问一下这句话应该怎么理解啊“接触器不能控制变频器的启动和停止”,
- 接触器一般不是用来控制主回路的通断的吗?(变频器不是装在主回路当中的吗)而且接触器只能接在变频器的前面,如果在一个起保停电路中,按下停止或启动按钮的时候不是接触器先接通(停止)再变频器再接通(停止)吗?换句话来说这样的电路也是靠接触器来启动... 接触器一般不是用来控制主回路的通断的吗?(变频器不是装在主回路当中的吗)而且接触器只能接在变频器的前面,如果在一个起保停电路中,按下停止或启动按钮的时候不是接触器先接通(停止)再变频器再接通(停止)吗?换句话来说这样的电路也是靠接触器来启动和停止变频器的啊 展开
2013-05-16 23:38:30
356
3
- 接触器 启动 停止 开关
- 图 中停止开关和启动开关是自复位按钮开关,还是自锁按钮开关?
2017-12-15 09:55:18
426
1
- 接触器启动停止接法
2013-10-28 20:04:44
402
1
- 压力控制器怎么控制电机启动与停止
2012-02-19 14:15:23
325
2
- 英威腾变频器怎么接按钮启动停止
2014-12-30 10:40:15
1037
2
- 罐上有磁翻板液位计如何和泵控制的启动和停止
2014-10-28 05:33:38
336
4
- 电机为什么要用接触器控制,而不能直接控制啊
- 还有控制用的继电器,为什么要过渡一下。
2009-12-27 03:28:18
426
6
- 用任意个按钮和两个接触器控制两台电机同时启动分别停止的线路图
2011-03-10 14:47:15
307
3
- 空气能压缩机一下启动一下又停止是什么原因
- 空气能压缩机一下启动一下又停止是什么原因
2017-03-23 08:23:08
2288
1
- 软启动器与变频器连接不能启动
- 在西电辅助鼓风机电机开关箱上有软启动器,车间供电是采用变频器。 在直接用开关箱连接变频器的时候发现不能启动,跳过变频器后启动正常。 请问这是什么原理呢?是因为双变功能干扰吗?
2010-07-03 09:59:38
463
5
- 调节阀是由DCS的AO控制 开关阀是由DCS的DO控制 这句话如何理解???
- 调节阀是由DCS的AO控制 开关阀是由DCS的DO控制 这句话如何理解??? 谢谢好心人
2014-04-15 09:13:57
984
4
- 求按钮控制三相电机启动和停止的接线图和需要的元件
2018-12-04 18:31:25
277
0
- 料位计和接触器 料位信号到了 接触器停止 怎么接线
- 料位计和接触器 料位信号到了 接触器停止 怎么接线包括料位的接线
2018-07-14 00:55:08
575
1
- 一个启动按钮一个停止按钮2个接触器怎样同时启动380V电动机
2017-12-15 03:44:22
604
2
- 三挡旋钮开关控制接触器怎么接自动手动停止
2018-04-18 07:26:36
478
1
- 一个启动按钮一个停止按钮一个接触器 如何接线
2018-07-12 04:18:14
401
1
- 与碱作用时失去它原来性质的就是酸 这句话怎么理解
2018-07-07 06:51:58
433
1
- 两个接触器和一个电接点压力表控制的自耦变压器降压启动图
- 两个接触器和一个电接点压力表控制的自耦变压器降压启动图
2015-10-26 07:32:20
734
1
- 24v接触器怎么控制接触器
2018-12-08 14:19:16
348
0
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论