全部评论(2条)
-
- eisigpt19968 2014-06-10 00:00:00
- 如果是干接点,不需要
-
赞(6)
回复(0)
-
- far22ryg 2016-10-14 07:46:46
- 一般在DCS系统设计中,只有从MCC(字面直译:马达控制ZX,通常指电气控制室)过来的DI信号需要加继电器隔离,原因是担心强电串入系统导致DCS的板卡损坏。 阀门回讯属于DCS中的DI点,而且是无源节点,不大可能串入强电;另外DCS系统通常都会考虑板卡的光电隔离或通道隔离。综上所述,阀门回讯无需加继电器隔离,是安全的。
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- 阀门回讯dcs中需要加继电器隔离吗?
2014-06-09 23:20:17
260
2
- 磁翻板液位计安装需要加阀门吗
2012-03-12 04:22:15
285
4
- DCS机柜与底座的安装需不需要加隔离胶垫
2018-12-04 09:12:17
264
0
- 在dcs操作中阀门的av.mv表示什么意思
2015-09-30 13:54:27
729
1
- GPRS电表的电源需要隔离吗
2018-06-19 23:35:07
410
1
- 安全阀前后可以加手动阀门吗
- 《GB/T 12241-2005 安全阀一般要求》里面只说“在安全阀进口安装隔离装置时,应不违背国家的法律或规范的要求。”,“在安全阀出口安装隔离装置时,应不违背国家的法律或规范的要求。”但没具体说明什么法律和规范。
2010-07-07 09:52:54
1246
5
- DCS中的阀门指令是什么意思,或者说是如何计算出
2017-05-18 09:59:02
480
1
- 中水回用MBR生物反应器投加什么菌
2012-02-19 12:49:40
429
3
- 回油过滤器为什么要带单向阀和继电器
2017-04-26 06:06:18
418
2
- 继电器电路需要覆铜吗?
- 都是从变压器引过来的各种弱交流电。
2014-09-16 13:38:20
443
1
- 百草枯病人需要隔离么
2015-05-02 08:02:14
422
2
- 电磁流量计出口直接加阀门可以吗
- 电磁流量计出口直接加阀门可以吗
2018-11-30 09:31:18
343
0
- 孔板测导热油流量是否需要隔离,如需要隔离用生么介质隔离?
- 我厂有一套苯加氢的装置,导热油管线上有两个测导热油流量的一体化孔板流量计,由于温度在300度左右,是否需要加隔离液,如果要加的话应该加那种隔离液?
2009-08-05 00:21:23
508
1
- 为什么空调回水管两通阀门不能用球阀?
2011-10-27 22:04:40
324
2
- ntc 温度传感器置于水中,电路一定需要隔离电源吗
2017-07-18 16:04:27
361
1
- 轿车电路,什么情况要加继电器?怎么加?
2013-10-26 08:17:42
367
3
- 如何确定dcs系统的控制回路数
2017-11-09 11:57:24
349
2
- 实验室要求洁净为万级,通风柜排风上需要加什么阀门?
- 实验室要求洁净为万级,通风柜排风上需要加什么阀门?... 实验室要求洁净为万级,通风柜排风上需要加什么阀门? 展开
2015-08-23 14:31:27
417
1
- 为什么dcs系统要用那么多的继电器?
- Z近在用FOXBORO的DCS系统。发现柜子里面好多继电器,它们主要做什么用的? 还有个问题,在FOXBORO的系统的,一般程序放在什么地方?我怎么找不到啊?顺控是什么?联索呢?都 有什么用?
2007-08-17 08:55:00
742
2
- 工业水泵需要加黄油吗
2012-04-26 05:21:39
230
2
5月突出贡献榜