  • eisigpt19968 2014-06-10 00:00:00
    如果是干接点,不需要

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • far22ryg 2016-10-14 07:46:46
    一般在DCS系统设计中,只有从MCC(字面直译:马达控制ZX,通常指电气控制室)过来的DI信号需要加继电器隔离,原因是担心强电串入系统导致DCS的板卡损坏。 阀门回讯属于DCS中的DI点,而且是无源节点,不大可能串入强电;另外DCS系统通常都会考虑板卡的光电隔离或通道隔离。综上所述,阀门回讯无需加继电器隔离,是安全的。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

阀门回讯dcs中需要加继电器隔离吗?
 
2014-06-09 23:20:17 260 2
磁翻板液位计安装需要加阀门吗
 
2012-03-12 04:22:15 285 4
DCS机柜与底座的安装需不需要加隔离胶垫
 
2018-12-04 09:12:17 264 0
在dcs操作中阀门的av.mv表示什么意思
 
2015-09-30 13:54:27 729 1
GPRS电表的电源需要隔离吗
 
2018-06-19 23:35:07 410 1
安全阀前后可以加手动阀门吗
《GB/T 12241-2005 安全阀一般要求》里面只说“在安全阀进口安装隔离装置时,应不违背国家的法律或规范的要求。”,“在安全阀出口安装隔离装置时,应不违背国家的法律或规范的要求。”但没具体说明什么法律和规范。
2010-07-07 09:52:54 1246 5
DCS中的阀门指令是什么意思,或者说是如何计算出
 
2017-05-18 09:59:02 480 1
中水回用MBR生物反应器投加什么菌
 
2012-02-19 12:49:40 429 3
回油过滤器为什么要带单向阀和继电器
 
2017-04-26 06:06:18 418 2
继电器电路需要覆铜吗?
都是从变压器引过来的各种弱交流电。
2014-09-16 13:38:20 443 1
百草枯病人需要隔离么
 
2015-05-02 08:02:14 422 2
电磁流量计出口直接加阀门可以吗
电磁流量计出口直接加阀门可以吗
2018-11-30 09:31:18 343 0
孔板测导热油流量是否需要隔离,如需要隔离用生么介质隔离?
我厂有一套苯加氢的装置,导热油管线上有两个测导热油流量的一体化孔板流量计,由于温度在300度左右,是否需要加隔离液,如果要加的话应该加那种隔离液?
2009-08-05 00:21:23 508 1
为什么空调回水管两通阀门不能用球阀?
 
2011-10-27 22:04:40 324 2
ntc 温度传感器置于水中,电路一定需要隔离电源吗
 
2017-07-18 16:04:27 361 1
轿车电路,什么情况要加继电器?怎么加?
 
2013-10-26 08:17:42 367 3
如何确定dcs系统的控制回路数
 
2017-11-09 11:57:24 349 2
实验室要求洁净为万级,通风柜排风上需要加什么阀门?
实验室要求洁净为万级,通风柜排风上需要加什么阀门?... 实验室要求洁净为万级,通风柜排风上需要加什么阀门? 展开
2015-08-23 14:31:27 417 1
为什么dcs系统要用那么多的继电器?
Z近在用FOXBORO的DCS系统。发现柜子里面好多继电器,它们主要做什么用的? 还有个问题,在FOXBORO的系统的,一般程序放在什么地方?我怎么找不到啊?顺控是什么?联索呢?都 有什么用?
2007-08-17 08:55:00 742 2
工业水泵需要加黄油吗
 
2012-04-26 05:21:39 230 2

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题