-1kpa到1kpa差压变送器零点跑偏如何校准

血洗靖国鬼社1 2014-09-23 07:20:51 383  浏览
  • 我们单位炉膛出口的智能压力变送器(测量的是气体),规格是:变送器量程-10KPa到10KPa,实际需要-1KPa到1KPa。输出信号是4-20ma。零点位置肯定跑偏。把量程改为0KPa到1KPa的情况下,对大气输出的毫安数是6.93ma。 现在问题如下:变送器对大气,表头显示0.35... 我们单位炉膛出口的智能压力变送器(测量的是气体),规格是:变送器量程-10KPa到10KPa,实际需要-1KPa到1KPa。输出信号是4-20ma。零点位置肯定跑偏。把量程改为0KPa到1KPa的情况下,对大气输出的毫安数是6.93ma。 现在问题如下:变送器对大气,表头显示0.35KPa。显示毫安数是14.75ma左右。我的方法是取手持压力源给定-1KPa然后用HART手操器进行调零。我们主任的方法是迁量程把量程改为-0.65KPa到1.35KPa迁移,这样对大气为12ma,我认为是错误的,希望哪位大侠给解答一下。另外,我如果要进行调零,在没有手持压力源的情况下,可不可以用HART表把量程先改为0到1KPa,然后进行零点微调,然后在用HART表把量程迁回-1KPa到1KPa。不知道这样可不可行。谢谢 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • mzbbcr 2014-09-24 00:00:00
    在找不到实际零点工况的情况下,迁移是Z方便准确的,因为表的零飘有很多原因。 迁移也可以很好的消除仪表内部硅油带来的静压差。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

热门问答

-1kpa到1kpa差压变送器零点跑偏如何校准
我们单位炉膛出口的智能压力变送器(测量的是气体),规格是:变送器量程-10KPa到10KPa,实际需要-1KPa到1KPa。2014-09-23 07:20:51 383 1
如何校验差压变送器的零点的迁移
 
2017-07-15 04:04:35 524 1
GEJ30型跑偏传感器 皮带机综保保护跑偏传感器

 GEJ30矿用跑偏开关适用于煤矿井下有甲烷等性气体的场所,也适用于煤炭、冶金、化工、粮食、运输等行业以及选煤厂、钢铁厂、热电厂、粮库、港口等地面恶劣环境,用作输送机胶带跑偏检测和保护。

跑偏传感器主要功能及技术参数:(1)动作角度动作角度:30&plun;3°;(2)动作力动作力:20~100N;(3)复位角度复位角度:25&plun;3°;(4)极限角度:≥70°;(5)接触电阻接触电阻≤0.1Ω;振动、冲击试验后≤0.2Ω;(6)动作性能传感器受动作力作用,探杆转动至动作角度时应立即动作,动作力撤除,探杆自动返回原位,经过复位角度时应立即恢复。(7)触点容量:DC24V/0.2 A(阻性负载)

  GEJ30型跑偏传感器适用于具有性混合气体甲烷的危险场所以及露天煤矿、选煤厂等工作场所,作为矿用带式输送机保护装置的配套检测之用。对胶带输送机的输送带的跑偏情况进行,当胶带输送机的输送带跑偏时,传感器输出低电平信号,保护装置经过延长时间,切断输送机控制电源,实现跑偏保护,传感器安装数量不限,并且均为并联连接。

 厂家销售电话:崔经理 180*0547*2891


2022-10-26 16:27:44 152 0
差压变送器的零点迁移
我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我... 我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我应该怎样调呢?难道我要往大罐里注水吗?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水应该到1米了呢??? 各位不要拿网站上的内容复制下来,我需要的是各位自己的语言,这样才通俗易懂 展开
2008-03-14 02:19:38 529 3
差压流量计如何进行零点校准?
我用的是300的测蒸汽的,关上阀门后老是有500公斤的小流量,不知道该怎么办好。
2010-08-10 01:35:17 435 4
差压变送器跑大跑小的原因
差压变送器跑大跑小的原因
2018-11-12 01:38:58 410 0
差压变送器零点为什么是50
 
2016-10-30 01:26:53 329 2
涂布涂料位置跑偏什么原因
涂布机生产出来的成品铝箔上的涂料位置总体偏于一边都有哪些原因???... 涂布机生产出来的成品铝箔上的涂料位置总体偏于一边都有哪些原因??? 展开
2018-11-17 00:46:24 526 0
表面张力收卷跑偏怎么办
 
2018-11-21 02:31:00 444 0
电磁流量计零点校准数值含义
 
2018-04-05 07:25:13 487 1
质量流量计使用过程中怎样检查零点偏移了
是不是打开旁通管,关闭进出液口待液体静止,观察实流和上次标定的零点是否一致判断?... 是不是打开旁通管,关闭进出液口待液体静止,观察实流和上次标定的零点是否一致判断? 展开
2013-06-11 04:42:48 655 3
EJA差压变送器零点为什么显示3.2ma
 
2013-11-06 02:44:46 463 1
PDS差压变送器零点漂移怎样矫正
 
2018-11-22 16:45:41 301 0
Epson GP-C832打印机标签自动跑偏
用AICS6打印标签,在1-15张没有任何跑偏的样子,然后从15张以后就开始跑偏,需要重新打开要打印的文件才能开始矫正位置,但是15张过后又偏移了.型号是Epson GP-C832.
2018-11-20 01:02:32 492 0
利用差压变送器测量液位时,为什么要进行零点迁移?如何实现零点迁移?
 
2017-08-22 23:13:54 758 1
孔板流量计显示偏高调变送器零点管用吗
 
2016-04-12 18:29:14 292 4
3051型差压变送器如何设置零点,一定要用手操吗
 
2011-12-02 17:32:31 358 3
手持折光仪没有零点的怎么校准零点(58%-92%)???
 
2018-12-06 17:56:46 438 0
差压变送器的量程偏大会造成什么
差压变送器的量程偏大会造成什么
2018-11-14 02:54:19 912 0
封口膜总是跑偏,变形,怎么解决呀??跪求
 
2017-08-28 16:00:19 393 1

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题