差压变送器零点为什么是50

阿楠丶Nnnn 2016-10-30 01:26:53 329  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • timef296 2016-10-31 00:00:00
    恭顺的dietf bqofmdce

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • LXM501123 2016-10-31 00:00:00
      当差压变送器的实际测量范围包括负值,或者实际输入范围包括负值是(这时实际输入范围与测量范围不重合),需要将变送器变送器进行零点迁移,使得变送器输出下限与测量或实际输入的下限相对应。   经过迁移的变送器,在没有任何输入时,输出将不为零(包括指示50%的情况)。   例如:当变送器需要测量 -0.1~+0.1MPa 压力时,需要进行迁移,使得输入 -0.1MPa 时输出为 0%。这样,当没有差压输入(输入0MPa)变送器将输出50%。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

热门问答

差压变送器零点为什么是50
 
2016-10-30 01:26:53 329 2
EJA差压变送器零点为什么显示3.2ma
 
2013-11-06 02:44:46 463 1
差压变送器的零点迁移
我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我... 我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我应该怎样调呢?难道我要往大罐里注水吗?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水应该到1米了呢??? 各位不要拿网站上的内容复制下来,我需要的是各位自己的语言,这样才通俗易懂 展开
2008-03-14 02:19:38 529 3
PDS差压变送器零点漂移怎样矫正
 
2018-11-22 16:45:41 301 0
差压变送器测量液位时为什么会出现零点迁移?
 
2008-11-06 08:28:19 423 4
利用差压变送器测量液位时,为什么要进行零点迁移?如何实现零点迁移?
 
2017-08-22 23:13:54 758 1
什么是液位测量时差压变送器的零点迁移
 
2016-06-11 16:19:23 508 1
利用差压变送器测量液位时,为什么要进行零点迁移
 
2018-03-03 12:02:03 401 1
如何校验差压变送器的零点的迁移
 
2017-07-15 04:04:35 524 1
差压变送器的调教实验中,调零点和调量程为什么互有影响
 
2015-11-07 18:31:26 423 1
数控车床为什么要回零点
 
2012-05-21 02:04:04 855 4
旋光仪 为什么零点校正
旋光仪为什么零点校正... 旋光仪 为什么零点校正 展开
2011-04-17 06:51:15 1294 1
-1kpa到1kpa差压变送器零点跑偏如何校准
我们单位炉膛出口的智能压力变送器(测量的是气体),规格是:变送器量程-10KPa到10KPa,实际需要-1KPa到1KPa。输出信号是4-20ma。零点位置肯定跑偏。把量程改为0KPa到1KPa的情况下,对大气输出的毫安数是6.93ma。 现在问题如下:变送器对大气,表头显示0.35... 我们单位炉膛出口的智能压力变送器(测量的是气体),规格是:变送器量程-10KPa到10KPa,实际需要-1KPa到1KPa。输出信号是4-20ma。零点位置肯定跑偏。把量程改为0KPa到1KPa的情况下,对大气输出的毫安数是6.93ma。 现在问题如下:变送器对大气,表头显示0.35KPa。显示毫安数是14.75ma左右。我的方法是取手持压力源给定-1KPa然后用HART手操器进行调零。我们主任的方法是迁量程把量程改为-0.65KPa到1.35KPa迁移,这样对大气为12ma,我认为是错误的,希望哪位大侠给解答一下。另外,我如果要进行调零,在没有手持压力源的情况下,可不可以用HART表把量程先改为0到1KPa,然后进行零点微调,然后在用HART表把量程迁回-1KPa到1KPa。不知道这样可不可行。谢谢 展开
2014-09-23 07:20:51 383 1
一个关于差压变送器测量流量的零点漂移计算问题
有一差压变送器测量纯净空气流量,差压量程是0-4KPa,对应4-20mA。对应的实际流量值是0---5000m3/h 请问,如果现在表的零点漂了2%,就是在正负取压管关闭,平衡阀打开时候,仪表显示的数值不是0.0%,而是-2.0%,在显示流量为2000m3/h的时候,真正的流量应该是... 有一差压变送器测量纯净空气流量,差压量程是0-4KPa,对应4-20mA。对应的实际流量值是0---5000m3/h 请问,如果现在表的零点漂了2%,就是在正负取压管关闭,平衡阀打开时候,仪表显示的数值不是0.0%,而是-2.0%,在显示流量为2000m3/h的时候,真正的流量应该是多少呢? 直接用2%乘以5000得出100,再加上2000,得出2100m3/h,这样计算对吗? 展开
2015-09-07 23:18:39 573 1
差压变送器在什么情况下需要进行零点的正负迁移
 
2018-03-31 16:48:31 511 1
差压变送器测量范围为什么是三个数字
 
2018-11-27 19:55:34 253 0
3051型差压变送器如何设置零点,一定要用手操吗
 
2011-12-02 17:32:31 358 3
什么是差压变送器
 
2015-05-12 14:50:18 350 2
差压变送器为什么要做静压试验
 
2011-10-26 04:39:30 436 2
横河双法兰差压变送器调零与零点负迁移区别
 
2015-03-20 13:46:39 508 1