我需要为一个200KW((交流380V)的负载配一个3相四线制的电能表,哪位高手知道怎么选择互感器和电能表的型号。
全部评论(4条)
-
- klmyybd 2009-08-28 00:00:00
- 具体电能表型号要根据当地供电企业的要求而定,一般来说现在都是电子表了,型号太多,普通型如林洋电子的DTS71等不错,互感器的型号一般为LMMZ-0.5,400/5三只,无功表肯定是要装的啦
-
赞(4)
回复(0)
-
- xgwgt47230 2009-08-25 00:00:00
- 200KW((交流380V),考虑到功率因素电流要达到360A左右。故应选400/的电流互感器。 电表选3*380/220/V,3*1.5(6)A,三相四线制电能表。 常规计费,肯定是有功表了,如要考核功率因素,就需要另加无功表。
-
赞(13)
回复(0)
-
- sym2000岁月 2017-10-10 00:22:07
- P=√3UICOSφ I=P/(√3UCOSφ) =200000/(1.732×380×0.8) =380A 选用400/5互感器 电能表选3×3(6)A或1.5×3(6)A 无功表和有功表都要装
-
赞(8)
回复(0)
-
- Ilonely_殇 2017-10-06 21:28:23
- 一、 电能表的定义 电度表是用来自动记录用户电量的仪表,用以计算电费。所谓一度电(即1Kw.h),表示功率为1000W的用电器用电1小时所耗用的电能。电度表有单相、三相之分。三相三线制用于动力,三相四线制用于照明或含三相用电设备的动力线路的计费。选用时应根据电源及负荷情况选择。 1、单相直接接入电度表额定电流:1.5(6)A 1(2)A 2(4)A 2.5(5)A 2.5(10)A 5(10)A 5(20)A 5(30)A 10(40)A 10(60)A 15(60)A 20(80)A 极限 20(100)A(极少用到)等,Z大可达100A,括号前的为基本电流值,也称叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定Z大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的Z大电流值。。通过电能表的电流可高达基本电流的2~8倍,达不到2倍表上只标基本电流值。也就是说,如果某用户所装电能表只标有一个电流值,如,这只是基本电流值,并非允许通过的Z大电流。对于这种电能表一般可以超载到120%也不会发生问题,而且能满足电能表的准确测量。另一方面,感应系电能表由于其转动机构阻力较大,按标准规定起动电流不能低于基本电流的0.5%(准确度为级的电能表),可见电能表轻载到基本电流的0.5%以下时可能无法起动。如果负载经常在100A左右的话建议选装三相四线电能表相对安全. 20(100)A的电能表在单相电能表电流规格中已属极限. 如果Z大负载电流超过80A 可以适当选择此规格。一般单项电度表允许短时间通过的Z大额定电流为额定电流的2倍,少数厂家的电度表为额定电流的3倍和4倍。 2、三相四线电度表额定电流:5(30)A 10(60)A 20(80)A 30(100)A等。长时间允许通过的Z大额定电流一般可为额定电流的1.5倍,常用有1.5(6)A 此规格均使用互感器接入。常用表法如下: 电压标法: 3X220/380 三相四线标法 3X380 三相三线标法 规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定Z大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”电流互感器二次电流已标准化为,那么它的30%就是1.5 A,其额定Z大电流值就是6A。这就是1.5和6A的由来。 3、正常情况下电能表安装规格是由国家电力部门格据当地经济状况和用电量情况统一选装的.个人不能随意安装. 不过在此还是进行说明下. 例如: 家中有如下电器: 电冰箱: 500W 洗衣机: 500W 电磁炉: 2000W 空调: 2000W 微波炉: 2000W 电脑:300W 电视机: 150W 音响:500W 电热水器: 1500W 再加上各种照明及相关用电设备假设为300W 根据: P=UI得出 国内民用照明电电压为220V 其电流总和为: 44.3A 那么在选择电能表时 即可选择10(60)A 这一规格. 为什么呢,因为在空调和冰箱在启动时其电流是大于正常工作时电流的.因此必需留有余量. 避免出现意外情况.以此类推我们就可以算出合适自己的电能表.那么为什么非要这样算呢,既然这样我买个Z大的就行了,不用但心了.不能这么理解的. diyi,电能表规格不同价格就不一样. 一般电流越大价格越贵. 第二. 是计量问题.标准要求1级表启动电流为其基本电流的4‰. 所以才会用出现选择合适计量规格的说法. 1.5(6)A与20(80)A的启动电流差别就很大的.前者为6mA 后者为80mA. 启动电流是指电能表开始计量的下限值.小于启动电流,电能表将不能正常的计量或不计量.那么这部分功率就成了损耗.只能在总表上体显出来. 4、型号及其含义。 电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号 。 如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。 ①、类别代号: D--电度表 ②、组别代号 表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。 表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。 ③、设计序号用阿拉伯数字表示,每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。 综合上面几点: DD--表示单相电度表: 如DD971型 DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型 DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 ④、基本电流和额定Z大电流 基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定Z大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的Z大电流值。 如 5(20)A 即表示电度表的基本电流为,额定Z大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x5(20)A。 ⑤、参比电压 指的是确定电度表有关特性的电压值 对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。 对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。 对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。二、三相四线电度表的读法 a、如果您的三相四线电度表是Z右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在Z右边(即个位数)的"计数轮"的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。 b、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时:度)。即:实际用电量=实际读数×倍率 c、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数。匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。 一般计量收费时,大多不计小数位的读数。 三、一度电是多少 关于一度电的问题,举例说明,在用电器的额定电压下,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就消耗1度电。如果1度电1元币,那么说,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就花掉1元钱。例如,一只电饭煲,它的说明书上标1000W220V,那么这只电饭煲在家里用上一小时就花掉1币。 二、电流互感器的选择 1、0.1、0.2级、0.5级是电度表的计量精度,精度越高价格越高,一般计量收费的选0.5 级,其它情况取1级或3级。150/5是电流互感器的变比,电流互感器是按比例将大电流表变为小电流,比如150/5就是按1/30的比例将大电流变小,目的有二:一是为了降低计量设备电表的造价;二是为了将电表标准化,使用电表的输入电流只有1A或两个规格,具体是选1A还是,就看您选择的电流互感器变比,比如选150/5的,就选的电度表,选150/1电流互感器,就选1A的电度表。电度表读数时,需要再乘上刚才的变比,才是Z终的用电数。 和电流互感器相连使用的电度表只有1A和两种,不和Ct匹配使用的品种较多。电流互感器变比的规格很多: 50/5,75/5,100/5,150/5,200/5,250/5,300/5,400/5,600/5,800/5,1000/5,1200/5,2000/5,4000/5
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 互感器与电能表的选择
- 我需要为一个200KW((交流380V)的负载配一个3相四线制的电能表,哪位高手知道怎么选择互感器和电能表的型号。
- 三相电度表选择互感器方法
- 电能表与PLC通讯
- 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 ... 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 谢谢!!~~ 展开
- 电度表与互感器的接法
- 用电量是600千瓦,三项四线,用多大的电表配多大的互感器合适?
- 功率表与电能表有什么区别
- 装互感器的三相四线电度表,互感器与电度表怎么选型
- DTS211型,三相四线电子式有功电能表,没在互感器,电度怎么计算?
- 电能表与电度表是不是同一个东西?
- 功率表与电能表有什么区别,能
- 互感器与有功功率表怎么计算
- 互感器与有功功率表怎么计算
- 互感器与霍尔传感器的Z主要区别是什么?
- 有功电能表的计量单位是什么?无功电能表的计量单位是什么?
- 接带互感器的三相四线电能表时,3只电流互感器S2需要短接后接地吗?
- 电能表倍率计算
- 我这是高压6KV电机的电表,帮我看看这块表的倍率是多少?谢谢~
- 电能表怎么清零
电能表怎么清零
电能表清零是一个常见的问题,特别是对于需要重新计量的家庭或商业用电场所。许多用户可能在搬入新房或者更换电表时遇到电能表显示不准确,或者想要重新开始计量的情况。了解如何正确清零电能表,不仅能确保电费计量准确,还能避免因操作不当而导致的设备损坏或不必要的费用。在本文中,我们将详细介绍电能表清零的正确方法及其注意事项,帮助用户避免常见的误操作,提高使用体验。
电能表清零的必要性
电能表通常用于记录用户的电力消耗,通过电表上的显示数字,供电公司可以准确计算电费。但在某些情况下,例如更换电表或重置系统时,用户需要将电能表清零,恢复到初始状态。清零电能表是确保电能表计量数据准确的重要步骤。此操作可以帮助用户避免旧数据对新周期电费的影响,从而避免额外费用。
如何清零电能表
不同类型的电能表清零方法有所不同,以下是几种常见电能表的清零操作步骤:
-
机械电能表清零 对于传统的机械电能表,通常没有电子显示功能,因此没有直接的“清零”功能。此类电表会记录用电的累计数值,用户在更换电表时,由电力公司进行抄表和清零。
-
电子数字电能表清零 电子电能表通常配备显示屏,用户可以查看当前的用电量。对于这种类型的电表,若需要清零,用户需按下电表上的“清零”按钮,或根据说明书上的指导操作。部分电能表需要在特定模式下才能进行清零,例如进入设置菜单。
-
智能电能表清零 智能电能表多用于现代化的家庭或商业设施,其功能较为复杂,支持远程监控和数据传输。清零智能电能表的步骤通常需要通过配套的App或者操作界面来完成。有些电能表会自动记录用电数据,无法手动清零,但可通过设置定期重置数据周期。
清零过程中需要注意的事项
-
确保电表无电能数据保存需求 清零操作时要确保电表无正在进行的计量周期或结算期,避免影响电力公司的抄表和收费。
-
避免误操作 对于电子电能表或智能电能表,误操作可能导致设备损坏或数据丢失。操作前,请仔细阅读电表的说明书,确保清零操作正确。
-
联系专业人员 如遇到无法自行清零的电能表,建议联系专业的电力公司人员进行清理和维护。
专业总结
清零电能表是确保计量数据准确无误的关键步骤,但在操作时需要严格按照电表类型及厂家提供的指导进行。无论是机械表、数字表还是智能表,每种电能表的清零方法均不同,且需要在特定情况下进行操作。因此,为确保电力计量的准确性及设备的正常运行,用户在清零时务必慎重操作,必要时寻求专业支持。
-
- 电能表怎么清零
电能表怎么清零
- 电流表和电能表的区别
- 电能表的精度大概有多高?
- 电能表中的精度分别是0.2S 与0.2,各有什么区别
- 电能表与电度表有什么区别啊!计算有什么区别吗
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论