电能表与PLC通讯
-
我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 ... 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 谢谢!!~~ 展开
全部评论(3条)
-
- 爹花落t陀 2009-12-28 00:00:00
- 通讯没有4-20mA的模拟量。不知道你具体要什么!
-
赞(1)
回复(0)
-
- direct606 2009-12-28 00:00:00
- RS485可以的啊,一般采用无协议通信就可以了哦,不好意思啊,对电表不怎么熟悉
-
赞(14)
回复(0)
-
- 1044821 2016-12-01 22:25:17
- 有功功率=I*U*cosφ 即额定电压乘额定电流再乘功率因数 无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏 RS485 可以与plc通讯的 既然你看了很多带RS485的表,那么我就说PLC吧,plc一般不自带RS485的,都自带RS232,你可以再买同一个plc厂家的RS485通讯模块即可 推荐一个给我们做配套的厂家 〔奥博电气〕 AOB193P-口T1 带RS485通讯三相三线功率表 能测有功 无功 ,并能通过RS485与其它智能设备通讯,包括plc!
-
赞(17)
回复(0)
热门问答
- 电能表与PLC通讯
- 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 ... 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 谢谢!!~~ 展开
2009-12-27 22:03:10
819
3
- plc与编码器的通讯
- 安装在自动化立体仓库上的编码器,有时候会丢失数据,利用编码器,每次将数据上传,保存起来,等下次启动编码器的时候,将数据调出。请问我该如何下手,程序如何编写(注:我基本上没学过编码器与plc),这个是毕业论文,我基本已经束手无策了,各位专家帮忙看... 安装在自动化立体仓库上的编码器,有时候会丢失数据,利用编码器,每次将数据上传,保存起来,等下次启动编码器的时候,将数据调出。请问我该如何下手,程序如何编写(注:我基本上没学过编码器与plc),这个是毕业论文,我基本已经束手无策了,各位专家帮忙看下,感激不尽 展开
2014-04-07 09:03:18
344
3
- 手机app如何与plc通讯
2018-11-30 02:09:47
398
0
- 西门子S7-1200 PLC与SIMOTION 通讯
- 西门子S7-1200 PLC与运动控制器SIMOTION 如何实现通讯。 如何通过S7-1200 PLC Profinet 口与SIMOTION通讯?
2016-12-01 03:16:58
722
1
- 施耐德PLC如何与matlab通讯
2018-11-29 13:04:31
390
0
- 超声波液位计 怎么与西门子plc通讯
2010-08-25 02:03:07
563
4
- MCGS组态软件与PLC通讯不稳定
- 组态软件每天与三菱FX2N系列PLC只能通讯几个小时或十多个小时,就无法与PLC进行通讯,此后的数据就不能采集到。但重新打开该软件又可以与PLC进行通讯,每次打开该软件时能够检测到软件... 组态软件每天与三菱FX2N系列PLC只能通讯几个小时或十多个小时,就无法与PLC进行通讯,此后的数据就不能采集到。但重新打开该软件又可以与PLC进行通讯,每次打开该软件时能够检测到软件狗。请问这是什么原因?能否速回信很着急。谢谢! 展开
2011-07-03 17:01:00
379
4
- PLC与STEP7软件通讯超时
- 端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN或者TERM时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP时,却又能通讯了,请问这是怎么回事?即... 端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN 或者 TERM 时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP 时,却又能通讯了,请问这是怎么回事? 即使在STOP状态下将PLC程序下载进PLC,再拨到RUN模式,软件就会弹出通讯超时。。。 展开
2008-12-21 01:09:21
589
4
- PLC与变频器的通讯问题?还是PLC问题?
- 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODB... 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODBUS换成RS,还把PLC程序换成是空程序,把变频器关掉再开,出现的问题还是[变频器通了电STOP灯一直亮(红色)],显示的HZ数值是在闪的。请问这是PLC的问题还是什么问题呢?谢谢!(注:设备是去年做的,H2U的程序是和H1U的一样的,没改动过。变频器是SAJ8000G系列的。) 展开
2012-04-25 05:45:10
797
6
- 关于PLC与MCGS的通讯问题
- 本人略菜==Z近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来PLC作为下位机,PC为上位机谢了... 本人略菜= =Z近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来 PLC作为下位机,PC为上位机谢了 展开
2014-03-23 00:05:49
581
2
- plc通讯故障
- 西门子S7-300 PLC 我厂plc运行时突然发现有大量地址不工作,没有信号输入。经查网络分配器原本亮3个灯,故障时变成两个了。有一路没有输出。关闭电源从起后正常。 本人想知道这样的故障是怎么产生的?咋样预防?
2012-10-02 12:28:36
481
4
- 怎样实现三菱PLC与倍加福编码器通讯
2011-09-22 03:57:53
289
1
- 三菱PLC与电脑GX Works2如何通讯?
- 电脑是串行接口... 电脑是串行接口 展开
2014-05-28 09:23:06
447
4
- S7-300 PLC通讯接口
2016-05-10 08:56:11
382
1
- plc 通讯软件是什么
2016-09-12 15:52:26
226
1
- 三菱PLC与变频器RTU通讯怎么读取频率
2011-10-04 02:44:34
321
4
- 台达PLC与国产变频器Modbus RTU通讯
2016-10-31 01:51:15
387
1
- 西门子PLC怎么与ABB变频器总线式通讯
2017-01-21 19:23:19
413
1
- 投入式液位传感器怎么与西门子plc s7-200通讯?
- 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯?如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯?急急急!!!万分感谢!!!... 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯? 如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯? 急急急!!!万分感谢!!! 展开
2013-03-05 09:51:06
534
4
- plc背板总线通讯属于什么通讯方式
2015-02-05 05:36:56
335
2
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论