投入式液位传感器怎么与西门子plc s7-200通讯?
-
如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯?如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯?急急急!!!万分感谢!!!... 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯? 如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯? 急急急!!!万分感谢!!! 展开
全部评论(4条)
-
- 看一场秋雨 2013-03-06 00:00:00
- 可以实现,你可以选择224XP有两个口,一个设置成走PPI,另一个设置成走Modbus即可~~
-
赞(13)
回复(0)
-
- 一束阳光映倾城 2013-03-06 00:00:00
- 根本不支持通讯 除非你的投入式是外国货 部份支持通讯 不然就是信号4~20mA
-
赞(15)
回复(0)
-
- D8观光团04 2013-03-06 00:00:00
- 4~20mA用模拟量模块读数值,然后再与量程按比例匹配。 如果走通讯,要看你用什么协议。200支持的协议不多。如果想走通讯,Z好用300的PLC。
-
赞(7)
回复(0)
-
- 敛姿医县撑稻 2013-03-07 00:00:00
- 模拟量的程序: LD SM0.0 ITD AIW0, AC0 DTR AC0, AC0 -R 6400.0, AC0 /R 25600.0, AC0 *R 1000.0, AC0 ROUND AC0, VD100 RS485(modbus协议)要设置存储地址否则会有错误 LD SM0.0 = L60.0 LD SM0.0 = L63.7 LD L60.0 CALL MBUS_CTRL_P1:SBR2, L63.7, 9600, 0, +1000, M8.1, MB14 LD SM0.5 = L60.0 LD SM0.5 EU = L63.7 LD L60.0 CALL MBUS_MSG_P1:SBR3, L63.7, 2, 0, 30001, 2, &VB3000, M0.6, MB8
-
赞(4)
回复(0)
热门问答
- 投入式液位传感器怎么与西门子plc s7-200通讯?
- 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯?如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯?急急急!!!万分感谢!!!... 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯? 如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯? 急急急!!!万分感谢!!! 展开
2013-03-05 09:51:06
534
4
- 西门子PLC怎么与ABB变频器总线式通讯
2017-01-21 19:23:19
413
1
- 超声波液位计 怎么与西门子plc通讯
2010-08-25 02:03:07
563
4
- 投入式液位传感器 投入式液位传感器有哪些?要大的
2012-07-01 04:19:08
454
4
- 关于西门子PLC S7-200 PLC Profibus-DP通讯的问题,跪求大侠!!
- 对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PL... 对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7 200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PLC内部需要编程或者设置什么吗?组态王中怎么设置?还有大概的外围通讯接线是怎样的?总之怎么样就可以用这个电脑通过Profibus-DP实现对20个PLC的控制。希望各位前辈和大侠可以给小弟讲讲,拜托尽量详细点,因为小弟从没有接触过Profibus-DP的通讯,不胜感激!!! 展开
2011-07-31 02:34:48
538
4
- 西门子S7-1200 PLC与SIMOTION 通讯
- 西门子S7-1200 PLC与运动控制器SIMOTION 如何实现通讯。 如何通过S7-1200 PLC Profinet 口与SIMOTION通讯?
2016-12-01 03:16:58
722
1
- 投入式液位传感器的概述
2018-11-10 23:39:53
314
0
- 投入式液位传感器的介绍
2018-11-13 04:47:26
413
0
- 西门子HMI smart1000IE能用自制3-3,8-8线与PLC S7-200通讯吗
2013-07-23 07:49:22
452
4
- 西门子PLC 编程S7-200软件怎么汉化
- 我下了个编程软件,但是软件一打开全是英文的,听说在英文界面里调一下就能汉化,哪个高手给指下路径
2013-04-10 22:56:28
276
2
- 关于西门子PLC S7-200 多台CPU通讯的问题!!!高手进!
- 我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端... 我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端口,距离不会超过三米,因为是试验用)。diyi个和Z后一个CPU的通讯接口把终端电阻接上,然后用232转485的头把这三个CPU连在电脑上,我想问这样使用PPI协议可以和PC上的编程软件或者是HMI软件通讯吗?我觉得理论上这样是可以的,但是我这样做了,无论怎样都通讯不上,不管怎么设置都不行,转换头是好的,我已经测试过了。请各位大侠们给我看看到底是哪儿出问题了,帮我想想办法,不甚感激! 展开
2011-08-16 05:44:44
525
2
- 投入式液位传感器pr是什么意思
2016-09-29 08:05:31
533
1
- PLC西门子S7-200串口线怎样制作?
- PLC西门子S7-200连电脑的电缆线怎样制作?有谁知道请告诉我。我先谢谢了。
2009-07-12 10:32:25
617
6
- 西门子s7-200通讯接口是sr323吗
2016-05-01 16:48:56
412
1
- 西门子plc s7-200怎么分配库v存储区!
2017-09-29 22:49:14
337
1
- 问:力控组态软件6.1版本与西门子S7-200 plc
- 问:力控组态软件6.1版本中,当我使用西门子S7-200plc成功与之连接,且程序确保无误之后,为什么组态软件上显示的数据会与实际值不同呢?... 问:力控组态软件6.1版本中,当我使用西门子S7-200 plc成功与之连接,且程序确保无误之后,为什么组态软件上显示的数据会与实际值不同呢? 展开
2017-10-06 12:06:03
456
2
- S7-200与STEP7不通讯
- 一台S7-200(CPU226)可编程控制器STOP灯亮,想把它连到电脑上读其错误代码。从电脑商店买的D9串口连接线,网上下载的STEP7,电脑开机后无论拨动PLC的选择开关到RUN、TEMP、STOP哪个... 一台S7-200(CPU226)可编程控制器STOP灯亮,想把它连到电脑上读其错误代码。从电脑商店买的D9串口连接线,网上下载的STEP7,电脑开机后无论拨动PLC的选择开关到RUN、TEMP、STOP哪个位置,PLC电源无论是开还是关,都无法与电脑联系,换个通信??也不行。请懂者指教。是PLC坏了,还是这根通讯电缆(20多元买 的)不行。 展开
2013-04-16 05:32:56
634
3
- 西门子plc s7-200的组态软件与step7 micro win有什么区别
- 组态软件例如:天工组态组态王等它与step7microwin都能编梯形图两者有什么区别... 组态软件例如:天工组态 组态王等 它与step7 micro win都能编梯形图 两者有什么区别 展开
2012-10-21 11:26:12
466
3
- 投入式液位变送器 和超声波液位传感器的对比
- 劳烦大侠说详细点,我会追加分数的···
2011-10-17 01:25:39
431
3
- 投入式液位传感器80米量程线长多少米
2017-08-08 13:03:47
369
2
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论