关于西门子PLC S7-200 多台CPU通讯的问题!!!高手进!
-
我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端... 我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端口,距离不会超过三米,因为是试验用)。diyi个和Z后一个CPU的通讯接口把终端电阻接上,然后用232转485的头把这三个CPU连在电脑上,我想问这样使用PPI协议可以和PC上的编程软件或者是HMI软件通讯吗?我觉得理论上这样是可以的,但是我这样做了,无论怎样都通讯不上,不管怎么设置都不行,转换头是好的,我已经测试过了。请各位大侠们给我看看到底是哪儿出问题了,帮我想想办法,不甚感激! 展开
全部评论(2条)
-
- 乐乐小孟 2011-08-17 00:00:00
- 我2005年有过一次,高潮后我的套套破了,10秒钟左右,我就出来了,至今没症状,不知会不会感染</u> </a>
-
赞(18)
回复(0)
-
- AK扫平毛子国 2011-08-17 00:00:00
- 这样是不行的,编程口的通信协议是按照西门子自己的PPI协议通信,跟485通信不同; PLC上的通讯口,只能做编程下载和接人机用 你Z好构建以太网网络,你需要给每个S7-200 PLC配一个CP243模块,另外配个HUB,所有的PLC通过网线连接到HUB,CP243模块的使用和实例,你可以下载一本CP243用户手册。 S7-200与S7-200之间无法通过PROFIBUS-DP通讯,PROFIBUS DP网络是S7-300/400做主站,从站可以是200/300/400;编程环境使用的是STEP7 V5.0以上,不是STEP7 MICRO版 希望能帮到你
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- 关于西门子PLC S7-200 多台CPU通讯的问题!!!高手进!
- 我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端... 我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端口,距离不会超过三米,因为是试验用)。diyi个和Z后一个CPU的通讯接口把终端电阻接上,然后用232转485的头把这三个CPU连在电脑上,我想问这样使用PPI协议可以和PC上的编程软件或者是HMI软件通讯吗?我觉得理论上这样是可以的,但是我这样做了,无论怎样都通讯不上,不管怎么设置都不行,转换头是好的,我已经测试过了。请各位大侠们给我看看到底是哪儿出问题了,帮我想想办法,不甚感激! 展开
2011-08-16 05:44:44
466
2
- 关于西门子PLC S7-200 PLC Profibus-DP通讯的问题,跪求大侠!!
- 对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PL... 对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7 200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PLC内部需要编程或者设置什么吗?组态王中怎么设置?还有大概的外围通讯接线是怎样的?总之怎么样就可以用这个电脑通过Profibus-DP实现对20个PLC的控制。希望各位前辈和大侠可以给小弟讲讲,拜托尽量详细点,因为小弟从没有接触过Profibus-DP的通讯,不胜感激!!! 展开
2011-07-31 02:34:48
508
4
- MCGS组态软件跟西门子s7-200通讯,关于输出显示字符串的问题
- 西门子s7-200可以输出字符串,但是MCGS里面生产的PLC变量都是开关型或者数值型,生成不了字符型。在实时数据库里面可以生成字符型的变量,但是不能连接到PLC的变量。... 西门子s7-200可以输出字符串,但是MCGS里面生产的PLC变量都是开关型或者数值型,生成不了字符型。在实时数据库里面可以生成字符型的变量,但是不能连接到PLC的变量。 展开
2018-05-09 22:22:41
616
1
- 投入式液位传感器怎么与西门子plc s7-200通讯?
- 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯?如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯?急急急!!!万分感谢!!!... 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯? 如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯? 急急急!!!万分感谢!!! 展开
2013-03-05 09:51:06
473
4
- 请高手指点 西门子plc s7-200怎样设置成中文界面
2013-07-30 08:18:23
290
2
- 关于PLC与MCGS的通讯问题
- 本人略菜==Z近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来PLC作为下位机,PC为上位机谢了... 本人略菜= =Z近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来 PLC作为下位机,PC为上位机谢了 展开
2014-03-23 00:05:49
520
2
- 西门子S7-200温度编程问题
- 各位大师好:现在我手上有CPU224,EM231(6ES7231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100... 各位大师好: 现在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100热电阻,另外两个是+和—)还有就是在这个一体化温度变送器外端还有个名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底这个温度量程以哪个为准(0-100℃还是-200--450 ℃呢)。我现在就是想通过这个变送器连到EM231上,编程来得到实际的温度变化。现在想问的是,我在调试中发现温度不对,采集值AIW0基本不变化,1280上下浮动。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231拨码开关是on,on,off。接线是:变送器中的“+”接到24VDC正极,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC负极,A+和RA短接,其它端口不用(没有短接),中途我也换了个变送器,还是老样子,不知哪里不对。中途我换了其它两线制4-20ma变送器,同样编程接线,但是好的。总不至于两个PT100变送器都是坏的吧,用万用表测量PT100阻值正常。请大师指点。 展开
2015-10-14 21:47:35
407
1
- 请教PLC s7-200问题
- SBR_0,SBR_1.....和HSC_INIT区别,用法,指令表,越具体越好。谢谢
2013-01-24 06:19:39
283
3
- PLC西门子S7-200串口线怎样制作?
- PLC西门子S7-200连电脑的电缆线怎样制作?有谁知道请告诉我。我先谢谢了。
2009-07-12 10:32:25
574
6
- 西门子s7-200通讯接口是sr323吗
2016-05-01 16:48:56
394
1
- 西门子PLC问题
- 我以前学过欧姆龙的PLC,现在刚刚看西门子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里雾里,我是学电气的。问题1:PPI通信那方面不会,还有PROFIBUS-DP也不是很懂(学习欧姆龙... 我以前学过欧姆龙的PLC,现在刚刚看西门子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里雾里,我是学电气的。 问题1:PPI通信那方面不会,还有PROFIBUS-DP也不是很懂(学习欧姆龙的时候没有学习通信),哪位师哥或者师姐愿意教一下在下呢?或者给我的邮箱传个资料也行啊。 问题2:我看到一个自动生产线机器附带的程序,在编程的时候多次出现了V这个变量,不是很明白的,一般都是用I啊。(解释一下,此机器用的是单主站,多从站,一共有五个站供料站、加工站、装配站、分拣站还有搬运站,搬运站是主站,其他的都是从站)。 如果我说的不是很明白可以在线教教我的,邮箱gewel@live.cn qq:176309889 此设备用的是西门子s7-200型号 展开
2010-06-05 08:44:53
605
5
- 西门子的mpi通讯问题
- 5611板卡计算机能检测到,总线连接器是好的。mpi通讯电缆量了是同的程序没有更改过... 5611板卡计算机能检测到,总线连接器是好的。mpi通讯电缆量了是同的 程序没有更改过 展开
2011-10-04 13:54:10
399
2
- 西门子PLC的问题
- I0.0常开触点控制一个子程序,子程序中有三个定时器T37/T33/T32,当闭合I0.0时三个定时器工作,当断开I0.0时为什么只有 T37停止工作?
2014-10-01 08:20:32
322
2
- 西门子HMI smart1000IE能用自制3-3,8-8线与PLC S7-200通讯吗
2013-07-23 07:49:22
429
4
- 西门子PLC 编程S7-200软件怎么汉化
- 我下了个编程软件,但是软件一打开全是英文的,听说在英文界面里调一下就能汉化,哪个高手给指下路径
2013-04-10 22:56:28
248
2
- 称重传感器和PLC S7-200的问题
- 传感器输出的是MV的电压信号,怎么用S7-200收集传感器的信号,是需要放大信号吗?新手不懂求教 这是传感器技术参数: 满量程输出电压=激励电压x灵敏度1.3mv/v 例如:供电电压是5v乘以灵敏度1.3mv/v=满量程6.5mv 接线:红线输入电压+黑线输入电压- 绿线输出... 传感器输出的是MV的电压信号,怎么用S7-200收集传感器的信号,是需要放大信号吗?新手不懂求教 这是传感器技术参数: 满量程输出电压=激励电压x灵敏度1.3mv/v 例如:供电电压是5v乘以灵敏度1.3mv/v=满量程6.5mv 接线:红线输入电压+黑线输入电压- 绿线输出信号+白线输出信号- 展开
2014-12-13 19:39:14
643
1
- 关于复合电极PH计的问题,高手进……
- PH电极里的饱和KCL溶液每天早上来的时候就少了很多,每天都得加,是怎么回事啊?
2009-01-16 06:40:11
234
1
- 西门子S7-1200 PLC与SIMOTION 通讯
- 西门子S7-1200 PLC与运动控制器SIMOTION 如何实现通讯。 如何通过S7-1200 PLC Profinet 口与SIMOTION通讯?
2016-12-01 03:16:58
695
1
- 超声波液位计 怎么与西门子plc通讯
2010-08-25 02:03:07
516
4
- 西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换
- 我现在有一个位移传感器,其模拟量输入是4-20ma,因为我用的西门子是SMART系列,它的模拟量输入模块电流只有0-20ma这一种,而且它的满量程范围是0~27648;现在假如位移传感器实际位移... 我现在有一个位移传感器,其模拟量输入是4-20ma,因为我用的西门子是SMART系列,它的模拟量输入模块电流只有0-20ma这一种,而且它的满量程范围是0~27648;现在假如位移传感器实际位移Z小时是0mm,Z大时是50mm,那么怎么将模拟量输入转换为这0-50的实际值并保存下来,我得用这个数值再进行之后的计算,如果不转换的话PLC内部加加减减都是0~27648这样的值吧,希望有大神指点并提供一些程序让我研究研究,谢谢啦! 展开
2014-03-10 12:36:01
534
4
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论