仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

西门子S7-200温度编程问题

贝贝臭豆腐 2015-10-14 21:47:35 449  浏览
  • 各位大师好:现在我手上有CPU224,EM231(6ES7231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100... 各位大师好: 现在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100热电阻,另外两个是+和—)还有就是在这个一体化温度变送器外端还有个名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底这个温度量程以哪个为准(0-100℃还是-200--450 ℃呢)。我现在就是想通过这个变送器连到EM231上,编程来得到实际的温度变化。现在想问的是,我在调试中发现温度不对,采集值AIW0基本不变化,1280上下浮动。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231拨码开关是on,on,off。接线是:变送器中的“+”接到24VDC正极,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC负极,A+和RA短接,其它端口不用(没有短接),中途我也换了个变送器,还是老样子,不知哪里不对。中途我换了其它两线制4-20ma变送器,同样编程接线,但是好的。总不至于两个PT100变送器都是坏的吧,用万用表测量PT100阻值正常。请大师指点。 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • 津Guang阳 2015-10-15 00:00:00
    PLC接变送器,则输入量程以变送器的为准; 231模块下方有DIP拔码,当为0-20mA输入时,SW1、SW2为ON,SW3为OFF。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

热门问答

西门子S7-200温度编程问题
各位大师好:现在我手上有CPU224,EM231(6ES7231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。2015-10-14 21:47:35 449 1
西门子PLC 编程S7-200软件怎么汉化
我下了个编程软件,但是软件一打开全是英文的,听说在英文界面里调一下就能汉化,哪个高手给指下路径
2013-04-10 22:56:28 284 2
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换
我现在有一个位移传感器,其模拟量输入是4-20ma,因为我用的西门子是SMART系列,它的模拟量输入模块电流只有0-20ma这一种,而且它的满量程范围是0~27648;现在假如位移传感器实际位移... 我现在有一个位移传感器,其模拟量输入是4-20ma,因为我用的西门子是SMART系列,它的模拟量输入模块电流只有0-20ma这一种,而且它的满量程范围是0~27648;现在假如位移传感器实际位移Z小时是0mm,Z大时是50mm,那么怎么将模拟量输入转换为这0-50的实际值并保存下来,我得用这个数值再进行之后的计算,如果不转换的话PLC内部加加减减都是0~27648这样的值吧,希望有大神指点并提供一些程序让我研究研究,谢谢啦! 展开
2014-03-10 12:36:01 586 4
西门子PLC S7-200和S7-300编程有有什么不同。
 
2017-09-03 11:44:30 432 2
西门子s7-200用什么组态软件
 
2018-12-08 22:13:40 403 0
关于西门子PLC S7-200 多台CPU通讯的问题!!!高手进!
我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端... 我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端口,距离不会超过三米,因为是试验用)。diyi个和Z后一个CPU的通讯接口把终端电阻接上,然后用232转485的头把这三个CPU连在电脑上,我想问这样使用PPI协议可以和PC上的编程软件或者是HMI软件通讯吗?我觉得理论上这样是可以的,但是我这样做了,无论怎样都通讯不上,不管怎么设置都不行,转换头是好的,我已经测试过了。请各位大侠们给我看看到底是哪儿出问题了,帮我想想办法,不甚感激! 展开
2011-08-16 05:44:44 531 2
关于西门子PLC S7-200 PLC Profibus-DP通讯的问题,跪求大侠!!
对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PL... 对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7 200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PLC内部需要编程或者设置什么吗?组态王中怎么设置?还有大概的外围通讯接线是怎样的?总之怎么样就可以用这个电脑通过Profibus-DP实现对20个PLC的控制。希望各位前辈和大侠可以给小弟讲讲,拜托尽量详细点,因为小弟从没有接触过Profibus-DP的通讯,不胜感激!!! 展开
2011-07-31 02:34:48 548 4
PLC西门子S7-200串口线怎样制作?
PLC西门子S7-200连电脑的电缆线怎样制作?有谁知道请告诉我。我先谢谢了。
2009-07-12 10:32:25 627 6
西门子S7-200的编程软件怎么改中文?
安装的时候没有安装中文的选择啊,安装了英文的,怎么改中文的?还有就是为什么打开软件,右边会出现网络1,网络2````什么的,那到底在哪里开始写程序啊?有没有软件的使用方法啊?
2008-11-10 01:50:16 464 3
安装西门子S7-200编程软件时失败?
出现了这样的情况怎么解决? 跪求大神支招!!!
2014-05-27 03:52:07 453 1
谁有西门子S7-200编程软件视频教程,非常感谢
673522674
2018-11-24 00:36:24 357 0
有没有适合西门子S7-200的称重传感器?
传感器工作电压要求24V DC。
2015-03-26 06:13:46 422 2
西门子s7-200 smart运动控制怎么写
 
2015-10-16 09:20:39 421 1
西门子plc s7-200编程软件能否和三菱一样使用顺序功能图直接编程????
 
2012-10-05 04:58:13 427 4
西门子PLC S7-200使用PLS指令编程时,如何实现伺服电机加减速设置,
如何实现伺服电机设定加减速,和匀速行走脉冲个数的设置,谢谢,... 如何实现伺服电机设定加减速,和匀速行走脉冲个数的设置, 谢谢, 展开
2017-10-03 23:14:43 669 2
MCGS组态软件跟西门子s7-200通讯,关于输出显示字符串的问题
西门子s7-200可以输出字符串,但是MCGS里面生产的PLC变量都是开关型或者数值型,生成不了字符型。在实时数据库里面可以生成字符型的变量,但是不能连接到PLC的变量。... 西门子s7-200可以输出字符串,但是MCGS里面生产的PLC变量都是开关型或者数值型,生成不了字符型。在实时数据库里面可以生成字符型的变量,但是不能连接到PLC的变量。 展开
2018-05-09 22:22:41 724 1
请教PLC s7-200问题
SBR_0,SBR_1.....和HSC_INIT区别,用法,指令表,越具体越好。谢谢
2013-01-24 06:19:39 315 3
WIN7要怎么安装西门子s7-200编程软件。
主要是怎样安装,本本上原来没有别的s7-200编程软件。
2011-11-03 18:54:25 448 4
西门子编程软件step7 v5.4可不可以用到S7-200
 
2012-02-24 14:34:41 429 3
西门子s7-200通讯接口是sr323吗
 
2016-05-01 16:48:56 418 1

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题