MCGS组态软件跟西门子s7-200通讯,关于输出显示字符串的问题

朝采汽卉楷拣校 2018-05-09 22:22:41 616  浏览
  • 西门子s7-200可以输出字符串,但是MCGS里面生产的PLC变量都是开关型或者数值型,生成不了字符型。在实时数据库里面可以生成字符型的变量,但是不能连接到PLC的变量。... 西门子s7-200可以输出字符串,但是MCGS里面生产的PLC变量都是开关型或者数值型,生成不了字符型。在实时数据库里面可以生成字符型的变量,但是不能连接到PLC的变量。 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • 470614387qq 2018-05-10 00:00:00
    比如你MCGS关联到PLC的VB0了,然后在循环策略里编辑一个脚本,让这个循环脚本一直运行的。 IF VB0 = 0 THEN data = "没有" IF VB0 = 1 THEN data = "有一个了" IF VB0 = 2 THEN data = "有两个了" IF VB0 = 3 THEN data = "有仨个了" 。。。。。。。。 然后把data(字符型变量),显示出来就可以了,当VB0的数值不同,就显示不同的字符串了。 望采纳。。。。。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

MCGS组态软件跟西门子s7-200通讯,关于输出显示字符串的问题
西门子s7-200可以输出字符串,但是MCGS里面生产的PLC变量都是开关型或者数值型,生成不了字符型。在实时数据库里面可以生成字符型的变量,但是不能连接到PLC的变量。... 西门子s7-200可以输出字符串,但是MCGS里面生产的PLC变量都是开关型或者数值型,生成不了字符型。在实时数据库里面可以生成字符型的变量,但是不能连接到PLC的变量。 展开
2018-05-09 22:22:41 616 1
关于西门子PLC S7-200 多台CPU通讯的问题!!!高手进!
我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端... 我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端口,距离不会超过三米,因为是试验用)。diyi个和Z后一个CPU的通讯接口把终端电阻接上,然后用232转485的头把这三个CPU连在电脑上,我想问这样使用PPI协议可以和PC上的编程软件或者是HMI软件通讯吗?我觉得理论上这样是可以的,但是我这样做了,无论怎样都通讯不上,不管怎么设置都不行,转换头是好的,我已经测试过了。请各位大侠们给我看看到底是哪儿出问题了,帮我想想办法,不甚感激! 展开
2011-08-16 05:44:44 466 2
关于西门子PLC S7-200 PLC Profibus-DP通讯的问题,跪求大侠!!
对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PL... 对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7 200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PLC内部需要编程或者设置什么吗?组态王中怎么设置?还有大概的外围通讯接线是怎样的?总之怎么样就可以用这个电脑通过Profibus-DP实现对20个PLC的控制。希望各位前辈和大侠可以给小弟讲讲,拜托尽量详细点,因为小弟从没有接触过Profibus-DP的通讯,不胜感激!!! 展开
2011-07-31 02:34:48 506 4
关于PLC与MCGS的通讯问题
本人略菜==Z近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来PLC作为下位机,PC为上位机谢了... 本人略菜= =Z近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来 PLC作为下位机,PC为上位机谢了 展开
2014-03-23 00:05:49 520 2
西门子s7-200用什么组态软件
 
2018-12-08 22:13:40 362 0
请教S7-200与组态软件的通讯
我用S7-200做一个小项目,与力控组态软件通讯,PLC配置一个以太网CP243-1模块,上位机配置CP5611:PCI通讯卡和力控组态软件,这样可以吗?用PLC的编程口和PC/PPI电缆和上位机的串口也可以吧... 我用S7-200做一个小项目,与力控组态软件通讯,PLC配置一个以太网CP243-1模块,上位机配置CP5611:PCI通讯卡和力控组态软件,这样可以吗?用PLC的编程口和PC/PPI电缆和上位机的串口也可以吧,是不是速度慢,这两种哪个好?还有别的方法吗?请教个位大侠 展开
2014-01-19 11:43:27 315 2
关于 工控 组态软件 MCGS
这个软件具体有什么作用,能用于数据采集GSM传送的监控系统吗?
2011-05-27 14:27:13 371 3
MCGS组态软件与PLC通讯不稳定
组态软件每天与三菱FX2N系列PLC只能通讯几个小时或十多个小时,就无法与PLC进行通讯,此后的数据就不能采集到。但重新打开该软件又可以与PLC进行通讯,每次打开该软件时能够检测到软件... 组态软件每天与三菱FX2N系列PLC只能通讯几个小时或十多个小时,就无法与PLC进行通讯,此后的数据就不能采集到。但重新打开该软件又可以与PLC进行通讯,每次打开该软件时能够检测到软件狗。请问这是什么原因?能否速回信很着急。谢谢! 展开
2011-07-03 17:01:00 343 4
关于组态软件MCGS上位机界面的相关解释的问题
请帮忙对下图的单容水箱PCL液位控制实验中的上位机界面做出详细说明。其控制系统是如何实现控制的?其中要求的控制参数是什么含义?组态软件MCGS是如何与PLC(S7-200)通信的?如何使... 请帮忙对下图的单容水箱PCL液位控制实验中的上位机界面做出详细说明。其控制系统是如何实现控制的?其中要求的控制参数是什么含义?组态软件MCGS是如何与PLC(S7-200)通信的?如何使PLC实现Z后的控制功能? 问题有点多,希望能得到您的详细解答。图看不清请留下邮箱。详细耐心的回答我一定会追加分数的。我的邮箱是ankyzhai07@163.com 自己看书了解已经来不级 希望达人们能依照图 详细些做出说明 谢谢啦 展开
2010-01-14 09:47:34 469 2
mcgs组态软件怎么实时报表输出
 
2016-09-21 17:32:39 366 1
西门子S7-200温度编程问题
各位大师好:现在我手上有CPU224,EM231(6ES7231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100... 各位大师好: 现在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100热电阻,另外两个是+和—)还有就是在这个一体化温度变送器外端还有个名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底这个温度量程以哪个为准(0-100℃还是-200--450 ℃呢)。我现在就是想通过这个变送器连到EM231上,编程来得到实际的温度变化。现在想问的是,我在调试中发现温度不对,采集值AIW0基本不变化,1280上下浮动。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231拨码开关是on,on,off。接线是:变送器中的“+”接到24VDC正极,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC负极,A+和RA短接,其它端口不用(没有短接),中途我也换了个变送器,还是老样子,不知哪里不对。中途我换了其它两线制4-20ma变送器,同样编程接线,但是好的。总不至于两个PT100变送器都是坏的吧,用万用表测量PT100阻值正常。请大师指点。 展开
2015-10-14 21:47:35 407 1
西门子s7-200通讯接口是sr323吗
 
2016-05-01 16:48:56 394 1
labview与单片机串口通讯及字符串显示
1程序能够连续运行,可在字符控件中输入字符串,点击发送键可以向单片机发送该字符串。2单片机接受该字符串后,在LED上显示,要求字符串较长时,应逐个字符显示。3编程实现,界面友好... 1 程序能够连续运行,可在字符控件中输入字符串,点击发送键可以向单片机发送该字符串。2 单片机接受该字符串后,在LED上显示,要求字符串较长时,应逐个字符显示。3 编程实现,界面友好,操作方便。弄出来了吗,求教教我 展开
2016-07-05 05:10:26 513 1
mcgs组态软件怎么实时显示时间
 
2015-11-29 02:04:16 1411 1
西门子的mpi通讯问题
5611板卡计算机能检测到,总线连接器是好的。mpi通讯电缆量了是同的程序没有更改过... 5611板卡计算机能检测到,总线连接器是好的。mpi通讯电缆量了是同的 程序没有更改过 展开
2011-10-04 13:54:10 399 2
MCGS组态软件中通道设置问题
这是需要一个温度值在触摸屏上显示,模拟量模块是EM231,模拟量转换后是VD1024,在MCGS中我添加了V寄存器,但是为什么实时数据中VD1024只能为开关型,VD1024难道不是数值型的吗?应该... 这是需要一个温度值在触摸屏上显示,模拟量模块是EM231,模拟量转换后是VD1024,在MCGS中我添加了V寄存器,但是为什么实时数据中VD1024只能为开关型,VD1024难道不是数值型的吗?应该怎么设置、怎么做?求懂的人告诉我下,有图解Z好。万分感谢! 展开
2017-12-14 03:08:54 698 1
关于MCGS组态软件的策略组态缺失的问题,向您求助!
我的MCGS组态软件中的策略组态只有这几个策略。有几个策略缺失了,这是什么回事啊?向大家求助。... 我的MCGS组态软件中的策略组态只有这几个策略。有几个策略缺失了,这是什么回事啊?向大家求助。 展开
2011-10-17 14:23:16 647 4
MCGS组态软件
用MCGS,想让一个标签做左右移动,在“位置动画连接”里勾选了水平移动,在“水平移动”标签页内,如何设置可是达到我预期的效果?谢谢。... 用MCGS,想让一个标签做左右移动,在“位置动画连接”里勾选了水平移动,在“水平移动”标签页内,如何设置可是达到我预期的效果?谢谢。 展开
2011-09-04 16:28:14 307 2
西门子smart200PLC输出问题
晶体管输出控制线圈是24V的中间继电器,输出用的24V电源可以与给PLC供电的24V电源是两个不同的独立的开关电源供电吗
2018-06-19 11:47:27 458 1
投入式液位传感器怎么与西门子plc s7-200通讯?
如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯?如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯?急急急!!!万分感谢!!!... 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯? 如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯? 急急急!!!万分感谢!!! 展开
2013-03-05 09:51:06 473 4

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题