PLC与变频器的通讯问题?还是PLC问题?
-
前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODB... 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODBUS换成RS,还把PLC程序换成是空程序,把变频器关掉再开,出现的问题还是[变频器通了电STOP灯一直亮(红色)],显示的HZ数值是在闪的。请问这是PLC的问题还是什么问题呢?谢谢!(注:设备是去年做的,H2U的程序是和H1U的一样的,没改动过。变频器是SAJ8000G系列的。) 展开
全部评论(6条)
-
- 精朋展志 2018-06-26 00:00:00
- 变频器和PLc连接显示正在通讯
-
赞(18)
回复(0)
-
- ahppy2008 2012-04-26 00:00:00
- 先搞清楚HZ数值闪是代表什么意思,这个是重要的。
-
赞(6)
回复(0)
-
- owenmqr 2012-04-26 00:00:00
- 干扰可能性比较大
-
赞(6)
回复(0)
-
- xdev63 2012-04-26 00:00:00
- 把变频器的频率设定改一下,是不是频率设定与PLC输出不兼容
-
赞(17)
回复(0)
-
- kfsdgssdg 2012-04-26 00:00:00
- 估计是通讯电缆的问题!
-
赞(5)
回复(0)
-
- 123就啊731 2016-11-07 16:58:25
- 在一般的设计中,STOP灯亮表示设备停止,RUN灯亮表示设备运行。 变频器STOP灯亮,应该表示变频器处于停止状态,是不是说明,变频器没有得到运行信号? 你查一下变频器参数中,变频器运行信号的来源是如何设置的? 如果是PLC通过通讯,那么就说明PLC没有通过通讯给变频器运行信号。 你又说到,通过通讯,PLC可以调节,也就是改变变频器的HZ(频率值),那么,通讯本身应该没有问题。 那么可以确认,应该是PLC中给变频器发出运行指令的程序没有执行。 把modbus换成rs,没看懂。 把程序换成空程序,这就更奇怪了,如果是通过PLC来控制变频器,你用一空程序来想做成什么,若非你那变频器已经可以接受你的脑电波了?
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- PLC与变频器的通讯问题?还是PLC问题?
- 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODB... 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODBUS换成RS,还把PLC程序换成是空程序,把变频器关掉再开,出现的问题还是[变频器通了电STOP灯一直亮(红色)],显示的HZ数值是在闪的。请问这是PLC的问题还是什么问题呢?谢谢!(注:设备是去年做的,H2U的程序是和H1U的一样的,没改动过。变频器是SAJ8000G系列的。) 展开
2012-04-25 05:45:10
797
6
- 关于PLC与MCGS的通讯问题
- 本人略菜==Z近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来PLC作为下位机,PC为上位机谢了... 本人略菜= =Z近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来 PLC作为下位机,PC为上位机谢了 展开
2014-03-23 00:05:49
581
2
- 两台台达PLC通讯问题
- 一台台达PLC做主站,另一台台达PLC做从站,实现主站PLC的X控制从站PLC的Y,让Y0到Y7循环点亮,怎样写程序,包括EASY LINK 。
2018-12-03 17:13:22
262
0
- PLC与继电器的问题
- 这个问题困扰我很久了。比如电机控制,以前用继电器控制,现在主要是用plc控制,那是不是PLC控制中用plc代替了继电器,这控制方式没有继电器?
2010-01-25 06:44:59
366
3
- 关于西门子PLC S7-200 PLC Profibus-DP通讯的问题,跪求大侠!!
- 对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PL... 对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7 200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PLC内部需要编程或者设置什么吗?组态王中怎么设置?还有大概的外围通讯接线是怎样的?总之怎么样就可以用这个电脑通过Profibus-DP实现对20个PLC的控制。希望各位前辈和大侠可以给小弟讲讲,拜托尽量详细点,因为小弟从没有接触过Profibus-DP的通讯,不胜感激!!! 展开
2011-07-31 02:34:48
538
4
- 温度控制器与PLC连接问题
- 打算把温度控制器的报警口和PLC连接,让PLC知道温度过高或者过低,但不知道温控器的报警口能否直接连接到plc的输入口上?我们用的温控器是220VC的型号为TC-5000(T)RS485。大哥们说来听... 打算把温度控制器的报警口和PLC连接,让PLC知道温度过高或者过低,但不知道温控器的报警口能否直接连接到plc的输入口上?我们用的温控器是220VC的型号为TC-5000(T) RS485 。大哥们说来听听~~ plc的输入端是能否与温控器直接相连,我害怕报警输出口有电压存在,plc输入可是把X直接连接到com端上的啊。也就是说x输入端连接到COM上时 代表有输出,如果我直接连接会不会损坏PLC 展开
2009-06-24 03:55:13
523
4
- 传感器与PLC接线问题
- 现在需要PLC闭环控制液压缸压力,采用压力传感器将压力信号传给PLC,经PLC处理后产生电流信号给比例阀,继而达到闭环控制液压缸压力的目的。请教各位压力传感器与PLC怎么接线?用西门... 现在需要PLC闭环控制液压缸压力,采用压力传感器将压力信号传给PLC,经PLC处理后产生电流信号给比例阀,继而达到闭环控制液压缸压力的目的。请教各位压力传感器与PLC怎么接线?用西门子的S7-200,Cpu226。要加一个模拟量输入输出模块EM235。这三者之间怎么接线?控制压力需要可调一系列值,老师说可以用电位器,那么这四者之间怎么接线?需要注意什么问题? Z好有接线图发我邮箱690935867@qq.com。悬赏100分,如果回答满意,追加100分。决不食言。谢谢各位了! 展开
2010-05-13 17:33:23
559
6
- PLC与伺服电机编程问题
- 按一下X0启动--------Y0伺服电机进30MM-------Y2气缸动做一下---------伺服电机再进10MM--------气缸动做一下---------再进10MM-----气缸动做一下------电机反转回位------气缸上下磁... 按一下X0启动--------Y0伺服电机进30MM-------Y2气缸动做一下---------伺服电机再进10MM--------气缸动做一下---------再进10MM-----气缸动做一下------电机反转回位------气缸上下磁性开关为X2/X3,用脉冲控制,伺服驱动器17bit(160000p/rev)直线丝杠4mm一圈 1.用脉冲控制 2.用肪冲控制是采用增量型编码器吗? 3.如果采用式编码器,程序又该如保编写, 4.Z好是梯形图 三菱PLC/台达伺服电机ECMA-C20604SS/驱动器ASB-B2-0421-B (17bit(160000p/rev)) QQ:395592181 邮箱:william227520@yeah.net 展开
2017-12-15 10:27:02
508
1
- 三菱plc与温度传感器的问题
- 请问如果用plc控制水温,低于30度就加热,那么请问传感器是如果判断这个水温达到了30度的,是传感器要编程,还是模拟量输入模块需要编程才能判断这个30度么,具体是怎么实现的?还有模... 请问如果用plc控制水温,低于30度就加热,那么请问传感器是如果判断这个水温达到了30度的,是传感器要编程,还是模拟量输入模块需要编程才能判断这个30度么,具体是怎么实现的? 还有模拟量输入模块Z后传给plc的信号是数字信号吗? 展开
2009-11-25 01:50:49
403
4
- PLC编程问题
- 请问这个子程序什么意思?尽量详细点,我是初学者,如图:
2016-10-05 20:36:52
456
1
- 三菱plc问题
- 三菱plc问题比如我有一个三菱plc48个点的,我不知道plc是好的还是坏的,我怎么测试这些点,输入点好测试输出点怎么测试,一个一个的太麻烦了,有没有那个哪个指令可以用一个输入点控制所有输出点的指令。
2017-05-22 16:32:18
671
2
- plc参数设置问题
- 我用的是三菱PLC,我在修改注释参数过程中有些问题不是很明白,请问:里面的注释点数是怎么规定的?是输入和输出的点数吗?我的程序是2100步,我要把注释写进PLC,至少要设置注释的点数多少点才能把注释全部输完?我用的是FX128-2N的PLC,请知道的PLC高手指教,... 我用的是三菱PLC,我在修改注释参数过程中有些问题不是很明白,请问:里面的注释点数是怎么规定的?是输入和输出的点数吗?我的程序是2100步,我要把注释写进PLC,至少要设置注释的点数多少点才能把注释全部输完?我用的是FX128-2N的PLC,请知道的PLC高手指教,谢谢! 展开
2009-09-03 09:37:58
396
3
- 西门子PLC问题
- 我以前学过欧姆龙的PLC,现在刚刚看西门子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里雾里,我是学电气的。问题1:PPI通信那方面不会,还有PROFIBUS-DP也不是很懂(学习欧姆龙... 我以前学过欧姆龙的PLC,现在刚刚看西门子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里雾里,我是学电气的。 问题1:PPI通信那方面不会,还有PROFIBUS-DP也不是很懂(学习欧姆龙的时候没有学习通信),哪位师哥或者师姐愿意教一下在下呢?或者给我的邮箱传个资料也行啊。 问题2:我看到一个自动生产线机器附带的程序,在编程的时候多次出现了V这个变量,不是很明白的,一般都是用I啊。(解释一下,此机器用的是单主站,多从站,一共有五个站供料站、加工站、装配站、分拣站还有搬运站,搬运站是主站,其他的都是从站)。 如果我说的不是很明白可以在线教教我的,邮箱gewel@live.cn qq:176309889 此设备用的是西门子s7-200型号 展开
2010-06-05 08:44:53
643
5
- 电能表与PLC通讯
- 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 ... 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 谢谢!!~~ 展开
2009-12-27 22:03:10
822
3
- PLC堆栈的问题。
- 新手!想问下,PLC什么时候会将数据放入堆栈中?是每一个逻辑运算结果都会放进去?这里的结果是指什么?是输出Q的时候,还是每个A,O操作都算?比如,LD I0.0;A I0.1;O I0.3;AN I0.2 ;= Q0.0;,这直接哪里会进行堆栈操作?望高手指点!!
2012-04-28 18:20:07
377
3
- 西门子PLC的问题
- I0.0常开触点控制一个子程序,子程序中有三个定时器T37/T33/T32,当闭合I0.0时三个定时器工作,当断开I0.0时为什么只有 T37停止工作?
2014-10-01 08:20:32
345
2
- plc与文本显示器通信问题
- 别人用plc与文本编写的程序安装到设备后,如果我在原程序不变的情况下加一个动作,再输入plc后,文本与plc还能通讯吗?
2014-11-09 14:42:08
238
1
- plc与编码器的通讯
- 安装在自动化立体仓库上的编码器,有时候会丢失数据,利用编码器,每次将数据上传,保存起来,等下次启动编码器的时候,将数据调出。请问我该如何下手,程序如何编写(注:我基本上没学过编码器与plc),这个是毕业论文,我基本已经束手无策了,各位专家帮忙看... 安装在自动化立体仓库上的编码器,有时候会丢失数据,利用编码器,每次将数据上传,保存起来,等下次启动编码器的时候,将数据调出。请问我该如何下手,程序如何编写(注:我基本上没学过编码器与plc),这个是毕业论文,我基本已经束手无策了,各位专家帮忙看下,感激不尽 展开
2014-04-07 09:03:18
344
3
- 三菱PLC与变频器RTU通讯怎么读取频率
2011-10-04 02:44:34
321
4
- 台达PLC与国产变频器Modbus RTU通讯
2016-10-31 01:51:15
387
1
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论