PLC与STEP7软件通讯超时
-
端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN或者TERM时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP时,却又能通讯了,请问这是怎么回事?即... 端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN 或者 TERM 时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP 时,却又能通讯了,请问这是怎么回事? 即使在STOP状态下将PLC程序下载进PLC,再拨到RUN模式,软件就会弹出通讯超时。。。 展开
全部评论(4条)
-
- liuzhuolele521 2008-12-22 00:00:00
- 在软件中设置PG/PC接口,选择PC/PPI cable(PPI) www
-
赞(18)
回复(0)
-
- lixiaoming明 2008-12-22 00:00:00
- 检查你的STEP 7-MicroWIN软件的通讯参数的设置。 如果设置正确的话,不论在停止还是在运行的状态,都能链接PLC的,如果只能在PLC的停止状态连接的话,可能是通讯协议的问题了,因为PLC在停止状态下,通讯协议只能是PPI协议,但运行状态的情况下,可以用软件设置的。
-
赞(20)
回复(0)
-
- 轩晶晨璐 2008-12-22 00:00:00
- 器件应该没有什么问题,主要上通讯设置有问题.比如说你只有一个通讯口,你把该口设置了为自由通讯协议,自然在运行状态下无法通信,停止状态下只能用ppi协议,自由口通讯协议此时被屏蔽掉了.
-
赞(3)
回复(0)
-
- 470614387qq 2017-09-10 00:00:00
- 通讯过程是这样的: 1、使用STEP7软件下载的时候,会有提示,同时下载完以后可以检测硬件和程序的状态。 2、可以测试数字量模块的输入输出点好坏,比如使用编写一个简单的程序,输入点接通,有信号,输入对应的I*.*应该灯亮,这时候从程序也可以检测到,检测输出点也是同样的方法,有信号输出的时候,灯是亮的。 假如没有通信超时的话,可以反复调试参数,或者重启PLC.
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- PLC与STEP7软件通讯超时
- 端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN或者TERM时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP时,却又能通讯了,请问这是怎么回事?即... 端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN 或者 TERM 时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP 时,却又能通讯了,请问这是怎么回事? 即使在STOP状态下将PLC程序下载进PLC,再拨到RUN模式,软件就会弹出通讯超时。。。 展开
2008-12-21 01:09:21
591
4
- 西门子 300 PLC 通过交换机如何与step7软件通讯?
- 各位师傅好:有一个3152DP/PN自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PCADAPTER将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG设... 各位师傅好:有一个315 2DP/PN 自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PC ADAPTER 将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG 设置中设为 TCP/IP+网卡方式,然后再STEP7中点选PLC----->将站点上传到PG,出现选择节点对话框,然后槽号选择 2,目标站点:选本地,点显示按钮,能出现CPU和MAC地址,但点确定后出现:“在线:无法建立连接,连接伙伴未响应”,不知为何?还请各位师傅指点 展开
2011-12-08 05:03:52
754
5
- S7-200与STEP7不通讯
- 一台S7-200(CPU226)可编程控制器STOP灯亮,想把它连到电脑上读其错误代码。从电脑商店买的D9串口连接线,网上下载的STEP7,电脑开机后无论拨动PLC的选择开关到RUN、TEMP、STOP哪个... 一台S7-200(CPU226)可编程控制器STOP灯亮,想把它连到电脑上读其错误代码。从电脑商店买的D9串口连接线,网上下载的STEP7,电脑开机后无论拨动PLC的选择开关到RUN、TEMP、STOP哪个位置,PLC电源无论是开还是关,都无法与电脑联系,换个通信??也不行。请懂者指教。是PLC坏了,还是这根通讯电缆(20多元买 的)不行。 展开
2013-04-16 05:32:56
634
3
- plc 通讯软件是什么
2016-09-12 15:52:26
226
1
- 电能表与PLC通讯
- 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 ... 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 谢谢!!~~ 展开
2009-12-27 22:03:10
822
3
- step7与s7-300 PLC连接,但是wincc与PLC连接不上怎么办?
- 我们用的是s7-300 PLC 。前几天新做的系统。用已有正常的工程打算再做一个服务器。 现在的情况是step7与plc通讯正常,但是新装的wincc打开已有项目,项目打开进入画面后画面无数据显示呈灰色。
2011-09-23 11:34:52
673
5
- plc与编码器的通讯
- 安装在自动化立体仓库上的编码器,有时候会丢失数据,利用编码器,每次将数据上传,保存起来,等下次启动编码器的时候,将数据调出。请问我该如何下手,程序如何编写(注:我基本上没学过编码器与plc),这个是毕业论文,我基本已经束手无策了,各位专家帮忙看... 安装在自动化立体仓库上的编码器,有时候会丢失数据,利用编码器,每次将数据上传,保存起来,等下次启动编码器的时候,将数据调出。请问我该如何下手,程序如何编写(注:我基本上没学过编码器与plc),这个是毕业论文,我基本已经束手无策了,各位专家帮忙看下,感激不尽 展开
2014-04-07 09:03:18
344
3
- modbus rtu通讯协议 如何判断超时
2010-08-08 03:08:06
616
3
- 手机app如何与plc通讯
2018-11-30 02:09:47
398
0
- 西门子S7-1200 PLC与SIMOTION 通讯
- 西门子S7-1200 PLC与运动控制器SIMOTION 如何实现通讯。 如何通过S7-1200 PLC Profinet 口与SIMOTION通讯?
2016-12-01 03:16:58
724
1
- 施耐德PLC如何与matlab通讯
2018-11-29 13:04:31
390
0
- 超声波液位计 怎么与西门子plc通讯
2010-08-25 02:03:07
565
4
- MCGS组态软件与PLC通讯不稳定
- 组态软件每天与三菱FX2N系列PLC只能通讯几个小时或十多个小时,就无法与PLC进行通讯,此后的数据就不能采集到。但重新打开该软件又可以与PLC进行通讯,每次打开该软件时能够检测到软件... 组态软件每天与三菱FX2N系列PLC只能通讯几个小时或十多个小时,就无法与PLC进行通讯,此后的数据就不能采集到。但重新打开该软件又可以与PLC进行通讯,每次打开该软件时能够检测到软件狗。请问这是什么原因?能否速回信很着急。谢谢! 展开
2011-07-03 17:01:00
379
4
- PLC与变频器的通讯问题?还是PLC问题?
- 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODB... 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODBUS换成RS,还把PLC程序换成是空程序,把变频器关掉再开,出现的问题还是[变频器通了电STOP灯一直亮(红色)],显示的HZ数值是在闪的。请问这是PLC的问题还是什么问题呢?谢谢!(注:设备是去年做的,H2U的程序是和H1U的一样的,没改动过。变频器是SAJ8000G系列的。) 展开
2012-04-25 05:45:10
799
6
- 西门子plc s7-200的组态软件与step7 micro win有什么区别
- 组态软件例如:天工组态组态王等它与step7microwin都能编梯形图两者有什么区别... 组态软件例如:天工组态 组态王等 它与step7 micro win都能编梯形图 两者有什么区别 展开
2012-10-21 11:26:12
466
3
- 关于PLC与MCGS的通讯问题
- 本人略菜==Z近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来PLC作为下位机,PC为上位机谢了... 本人略菜= =Z近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来 PLC作为下位机,PC为上位机谢了 展开
2014-03-23 00:05:49
581
2
- plc通讯故障
- 西门子S7-300 PLC 我厂plc运行时突然发现有大量地址不工作,没有信号输入。经查网络分配器原本亮3个灯,故障时变成两个了。有一路没有输出。关闭电源从起后正常。 本人想知道这样的故障是怎么产生的?咋样预防?
2012-10-02 12:28:36
481
4
- 错误代码:EBLN0013 错误说明:网关通讯超时 是什么意思
2016-06-10 11:43:05
636
2
- 怎样实现三菱PLC与倍加福编码器通讯
2011-09-22 03:57:53
289
1
- 三菱PLC与电脑GX Works2如何通讯?
- 电脑是串行接口... 电脑是串行接口 展开
2014-05-28 09:23:06
447
4
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论